> Классы чистоты медицинских помещений, По СанПиН и по СП
dvortsov
сообщение 18.10.2018, 16:18
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Товарищи, прошу совета - может я невнимательно читаю... Заметил что в СанПиН 2.1.3.2630-10 Приложение 3 даны классы чистоты от А до Г, а в СП 158.13330.2014 таблица К2 классы от А до Д, то есть их больше. И насколько я понял класс "А" по СанПиН и класс "А" по СП это разные классы? Вроде СанПиН приоритетнее, но у СП классы жёстче, как их "поженить" то? Использовать только СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 18.10.2018, 18:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



В СанПиН указаны требуемые классы чистоты воздушной среды помещения в целом в зав-ти от бактериальной обсеменённости воздуха. Это основа ТХ.

В СП указаны требуемые классы чистоты подаваемого в помещение воздуха, не более того - обратите внимание на наименование таблицы К.2 СП.

"Поженить" просто - назначение требуемых классов чистоты помещений изначально производить по СанПиН (что делается и делалось всегда при составлении мед. задания), класс чистоты подаваемого в помещение воздуха обеспечивать по СП (по К.2 принимать А-Д в зав-ти от известного назначения помещения - и смотреть на требуемую степень очистки. Разумеется с соблюдением нужного направления перетоков относительно классов А-Г по СанПиН).

Сообщение отредактировал aas3 - 18.10.2018, 19:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.10.2018, 10:27
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Большое спасибо за ответ! К сожалению не смог сразу отписаться, времени не было. Искал какие-то количественные показатели классов чистоты в СанПиН чтобы как-то соотнести их с фильтрами, но так и не нашел. В общем, возьму за данность, что фильтра подбираются по СП, а переток ограничивается по СанПиН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.10.2018, 11:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
скал какие-то количественные показатели классов чистоты в СанПиН чтобы как-то соотнести их с фильтрами,

Есть еще ГОСТ 52539-2006, там правда сопоставление не с классами чистоты, а с группами помещений, но методом подобия думаю можно соотнести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения