Система отопления с открытым бачком, Всасывает воздух после котла через сигнальную трубку |
|
|
|
17.10.2020, 15:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Добрый день! Попросили помочь найти истину. Система отопления старая трубная (частный дом), 80 квадратов. Заменили котел с АГВ-80 на Лемарк 10N. Поставили насос циркуляционный Грундфосс 25-40. Из открытого бачка (нижней части) трубка в обратку идёт (врезка перед котлом), сигнальная - в верх бачка приходит (идёт от петли над котлом). Фотки прилагаю, что прислали. Видео не грузится. Смысл в том, что при работе циркуляционного насоса через сигнальную трубку засасывает воздух. На всех его скоростях (1,2,3). Опытным путем нашли, что при прикрытии крана (на 50 %) на напорной стороне насоса шум продает в бачке, т.е. воздух не засасывается. Обратил внимание, что патрубок расширительный бачка врезан в обратку после насоса, а не до. Как можно решить проблему с воздухом?
Сообщение отредактировал Водяной - 17.10.2020, 15:53
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
17.10.2020, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 20:42) Обратил внимание, что патрубок расширительный бачка врезан в обратку после насоса, а не до. Как можно решить проблему с воздухом? 1. "Обратил внимание" - так сразу надо было и переделать. 2. Проблема решается правильной обвязкой РБ и устройством подпитки, в ту же точку что и РБ. 3. "Сигнальную трубку" отрезать от подачи и оставить открытой(лишняя вода будет стекать в подставленное ведро).
Сообщение отредактировал awlan - 17.10.2020, 16:09
|
|
|
|
|
17.10.2020, 16:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(awlan @ 17.10.2020, 16:09) 1. "Обратил внимание" - так сразу надо было и переделать. 2. Проблема решается правильной обвязкой РБ и устройством подпитки, в ту же точку что и РБ. 3. "Сигнальную трубку" отрезать от подачи и оставить открытой(лишняя вода будет стекать в подставленное ведро). Так сигнальная трубка не касается воды в бачке. Бачок заливают тарой по мере необходимости. Сигнальная трубка, как я понимаю, еще и как воздухоотводная работает из петли. А может ее можно закрыть вентилем, и открывать, когда воздух надо будет спустить? А из бачка с верхей точки трубку вниз опустить в тару, она же будет полноценная сигнальная? Вопрос в том, что критична ли врезка линии от низа РБ в обратку после насоса в таком случае, если переделать как выше написал?
|
|
|
|
|
17.10.2020, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 21:32) 1.Так сигнальная трубка не касается воды в бачке. Бачок заливают тарой по мере необходимости. 2.Сигнальная трубка, как я понимаю, еще и как воздухоотводная работает из петли. 3.А может ее можно закрыть вентилем, и открывать, когда воздух надо будет спустить? 4.А из бачка с верхей точки трубку вниз опустить в тару, она же будет полноценная сигнальная? 5.Вопрос в том, что критична ли врезка линии от низа РБ в обратку после насоса в таком случае, если переделать как выше написал? 1. Ваша "сигнальная трубка" вам о чем сейчас сигнализирует? 2. Неправильно понимаете. Сигнальная трубка подключается примерно в середину РБ и служит для контроля уровня в РБ. На конце ставится кран. 3. Правильно, этот вентиль и будет воздушником, и не надо к нему ничего подключать. 4. Правильно, только эта труба будет уже переливной и на неё никаких кранов ставить не надо. 5. Да, критично, это надо сделать обязательно.
|
|
|
|
|
17.10.2020, 18:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(awlan @ 17.10.2020, 17:49) 5. Да, критично, это надо сделать обязательно. А почему это критично? На что это влияет? Я вижу по схемам, что врезаются до насоса, почему не понятно. На каких-то схемах РБ на подаче стоит после котла.
Сообщение отредактировал Водяной - 17.10.2020, 18:04
|
|
|
|
|
17.10.2020, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 23:03) На каких-то схемах РБ на подаче стоит после котла. На схемах с естественной циркуляцией.
|
|
|
|
|
17.10.2020, 18:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(awlan @ 17.10.2020, 17:49) 5. Да, критично, это надо сделать обязательно. Ну всё же, чем критично? Насос будет изнашиваться? Для котла плохо? Сейчас насос на первой скорости хорошо прокачивает.
|
|
|
|
|
17.10.2020, 22:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 16:32) А может ее можно закрыть вентилем, и открывать, когда воздух надо будет спустить? Да, лучше закрыть. Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 15:42) при прикрытии крана (на 50 %) на напорной стороне насоса шум продает в бачке, т.е. воздух не засасывается. Тот же эффект лучше получить другим способом: "зажать" ветви (сбалансировать систему отопления). Цитата(Водяной @ 17.10.2020, 18:03) Я вижу по схемам, что врезаются до насоса Благодаря этому насос может работать без кавитации. А на выходе котла давление воды будет, скорее всего, даже выше, чем если бы РБ был присоединён туда. Тем самым сводится к минимуму вероятность возникновения пристенного кипения в котле.
|
|
|
|
|
19.10.2020, 10:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
tiptop, awlan - спасибо!
|
|
|
|
|
|