> Прошу совета Wilo Star-RS 30/6 циркуляционный насос
papa anatoli4
сообщение 15.11.2020, 7:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2020
Пользователь №: 383977



Всем мастерам здравствуйте.
Вопрос такой: Возможно ли найти ротор/якорь , слышал еще название картридж,



двигателя циркуляционного насоса Wilo Star-RS 30/6 ?



Стал подклинивать, т.е. выключил, включаешь , бывает закрутит, бывает нет. Приходиться откручивать болт для спуска воздуха, и отвёрткой помогать.
Сам насос разбирал , чистил.
Но при вращении ротора за крыльчатку есть небольшие, как сказать, шелест, явного стопора нет.
Может кто силен в поиске.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.11.2020, 8:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Проверьте конденсатор. Проще всего - заменой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papa anatoli4
сообщение 15.11.2020, 8:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2020
Пользователь №: 383977



Цитата(Kotlovoy @ 15.11.2020, 9:16) *
Проверьте конденсатор. Проще всего - заменой.

Без замены как еще проверить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.11.2020, 8:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Измерителем ёмкости. Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. Но проще приобрести конденсатор, необязательно точно такой же, для проверки годится 2,2 мкФ, 3 мкФ, 3,3 мкФ, главное - на напряжение не ниже 400В DC или 275В AC.
Что-нибудь вроде этого - https://www.chipdip.ru/catalog/start-capaci...Q&x.347=ynQ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 5.4.2021, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(papa anatoli4 @ 15.11.2020, 7:03) *
Всем мастерам здравствуйте.
Вопрос такой: Возможно ли найти ротор/якорь , слышал еще название картридж,

Стал подклинивать, т.е. выключил, включаешь , бывает закрутит, бывает нет. Приходиться откручивать болт для спуска воздуха, и отвёрткой помогать.
Сам насос разбирал , чистил.
Но при вращении ротора за крыльчатку есть небольшие, как сказать, шелест, явного стопора нет.
Может кто силен в поиске.
Спасибо.

Конденсатор в 99% случаев не при чем. Это износ подшипников ротора, в результате чего ротор начинает подклинивать. При больших оборотак этого противодействия достаточно, чтобы насос не развивал заданных характеристик.

Уже больше 6 лет периодически звоню в представительства ВИЛО, они отвечают, что в запчасти ротор отдельно не поставляется.
Только покупка нового насоса.

(Надеюсь, мой ответ будет актуален всегда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 13:21
Сообщение #6





Guest Forum






Бывает. что клинит от повышенного перепада давления. Актуально для гортеплосети.
Если износ подшипников, то помогает консистентная смазка. Лучше использовать смазку, которая не смывается водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 5.4.2021, 15:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Neowise @ 5.4.2021, 13:21) *
Бывает. что клинит от повышенного перепада давления. Актуально для гортеплосети.
Если износ подшипников, то помогает консистентная смазка. Лучше использовать смазку, которая не смывается водой.

Не помогает. Её в данные роторы никак не заложить. Он неразборный, подлезть нельзя. Можно просто прокапать моторное масло, но сразу же вымывается горячей водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 17:39
Сообщение #8





Guest Forum






Мазал, только не Вило.
Сразу ровно работать стало без посторонних шумов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 5.4.2021, 18:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



В доме восемь лет отработал и остановился. Отдали в ремонт, а там просто сменили подшипники.
Расчетный срок службы подшипников составляет 40000 часов при максимальных радиальных и осевых нагрузках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 19:24
Сообщение #10





Guest Forum






Еще один момент.
Вал насоса должен быть направлен строго горизонтально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.4.2021, 19:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1232
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Есть ещё такое понятие как ремонтный комплект- ротор со статором без корпуса . Представительство обязано по запросу этот комплект предоставить. Правда стоит он немного меньше чем сам насос . Ещё можно обратиться в ближайшую сервисную мастерскую по ремонту насосов данной фирмы. Нам часто помогали именно они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 4:17