Добрый день, уважаемые проектировщики!
Делаю расчет ливневых стоков со стеклянной кровли (теплицы). Стоки собираются в водосточные воронки, далее в водосточный стояк и далее в сеть. В соответствии с СП 107.13330 "Теплицы и парники" расчет требуется делать методом предельных интенсивностей. У меня вопрос по Расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам. По СП 32.13330 данная величина складывается из продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка (tcon), протекания по лотку (tcаn), и по трубам (tр). Так вот, в рекомендация НИИ ВОДГЕО для кровли предлагают взять tcon=0,5 мин. tcаn=0, т.к. уличных лотков нет. И tр=0,44 (для трубопровода длиной 26 м и скорости 1 м/с). Суммарная величина tr=0,5+0,44=0,94 мин. Площадь сбора стоков: 0,084 га. Расход в итоге с данного участка получается 25,98л/с. Правильно ли посчитана продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам? так как от нее зависит объем стоков с кровли. Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Elenka2016 - 24.5.2017, 16:13
|