> Твердотопливная котельная 300 кВт, 2 варианта тепловой схемы (1 котел - дрова, 2 - пеллеты)
Margorita
сообщение 21.11.2016, 17:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130188



Добрый день.
Котельная. 1 котел - пеллеты, 2-дрова. Есть две схемы, не могу определиться какая лучше. Буферная емкость 5000 литров. Большую поставить возможности нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 236,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 231,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.11.2016, 22:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Margorita @ 21.11.2016, 17:18) *
Добрый день.
Котельная. 1 котел - пеллеты, 2-дрова. Есть две схемы, не могу определиться какая лучше. Буферная емкость 5000 литров. Большую поставить возможности нет.

Добрый день!
Придумал такую схему:

[attachment=114466:boilerhouse_5.png]

3-ходовой клапан-переключатель "выбирает", где выше температура воды: в теплоаккумуляторе или в обратке потребителей.
А тт-котёл - чугунный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margorita
сообщение 21.11.2016, 23:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130188



котел Альтеп КТ-2Е-У. Сталь

оба котла. Пеллетный - с горелкой uni max
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.11.2016, 23:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Забыл убрать из заготовки один регулирующий клапан. В схеме с водоподогревателем он ни к чему:

[attachment=114467:boilerhouse_5__.png]

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 22.11.2016, 0:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



А вот 3-ходовой клапан у водоподогревателя, пожалуй, нужен...

Прикрепленный файл  boilerhouse_5__.png ( 5,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Сообщение отредактировал Смит - 22.11.2016, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:55