Бак аккумулятор для чиллера, Сплющило бак аккумулятор |
|
|
|
16.12.2013, 19:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
Нужна помощь специалистов: из за перегрева компрессора и наверно малого количества воды в системе решили поставить бак аккумулятор с перегородкой на 250 литров перед чиллером на 5 тонн. Бак пластиковый с вход/выход. Когда заполняли бак шел перелив из расширительного бака чиллера. Как только система заполнилась и стравился воздух, перелив прекратился и система заработала. Но когда мы выключили чиллер, через некоторое время потихоньку побежала вода через слив чиллера. А еще через некоторое время пластиковый бак-аккумулятор сплющило, так как вода уходила через перелив. Почему это происходит? Какие силы на него воздействуют, ведь чиллер выключен? Помогите советом
|
|
|
|
|
16.12.2013, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Вы объясняете так, как будто все видели Ваше оборудование. Что выше, что ниже, что откуда переливается - откуда мы знаем? Пока только одно могу сказать, если система закрытая (герметичная), то ставить пластиковый бак - неправильно (это я мягко), потому, что даже полатмосферы (NPSH) надует его как мячик. Если система открытая и бак - атмосферник, значит Вы просто не поставили дыхательный клапан. Не хочется гадать, может все-таки выложите схему с раскладкой оборудования по высотам, похоже у Вас все-таки открытая.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
Цитата(Арех @ 16.12.2013, 20:33) Почему это происходит? Какие силы на него воздействуют, ведь чиллер выключен? Помогите советом На бак воздействует атмосферное давление снаружи и вакуум внутри от температурного сжатия хладоностителя после остановки чиллера. У меня при наладке холустановки был аналогичный случай - сплющило расширительный бак на 2 м.куб. Причина была в том, что служба эксплуатации на переливную трубу Ду50 одела пожарный шланг и заглубила под уровень рассола в резервной емкости - сказали: "брызгало сильно." Бак пришлось ремонтировать, конструкцию перелива - усложнять, эксплуатационщиков - ругать. Михаил
|
|
|
|
|
17.12.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
мне казалось, что после остановки чилера хладоноситель разогревается. Наверное у Вас бак все-таки был под некоторым давлением, ну, например, между ним и насосом стоял фильтр, а "дыхалку" закрыли. В вашем случае кишкой.
Сообщение отредактировал v-david - 17.12.2013, 13:35
|
|
|
|
|
19.12.2013, 4:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
Мы не включали охлаждения, только по гоняли насос и выключили. Через полчаса пластиковую бочку-аккумулятор стало плющить.
|
|
|
|
|
19.12.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
так я ж вроде как об этом и говорил, клапана дыхательного нет, бочку слегка поддавило напором насоса, а когда он остановился, через перелив потекло лишнее. В этом случае, если конец переливного трубопровода будет ниже бочки - она вся вытечет и бочку плющить начнет, ну примерно как бензин воруют из бака шлангом, принцип тот же. Это всего лишь предположение, Вы же не говорите, как Ваша система устроена.
|
|
|
|
|
29.12.2013, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
Вот так подключен мой бак-аккумулятор
Прикрепленные файлы
image.jpg ( 233 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
|
|
|
|
|
29.12.2013, 20:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
Извините, фото получилось перевёрнуто. Вот схема. Бак завинчен крышкой без доступа воздуха.
Прикрепленные файлы
image.jpg ( 170,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
|
|
|
|
|
29.12.2013, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
похоже так и есть, как я предположил. Для уверенности неплохо было бы немного инфы про расширительный бак чилера и конструкцию перелива, хотя лишнее. Такая ситуация возможно только в том случае, если бак чилера не мембранный, а атмосферник. Ну тогда и чилерок, скорее всего, местного разлива. Встречались у некоторых местных "производителей" пластиковые баки в комплекте... Я там картиночку накидал, после останова стартовой разница уровней вполне достаточно, чтобы запустить механизм слива из бака с описанными последствиями.
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 19,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94
|
|
|
|
|
29.12.2013, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
То есть проще говоря надо бак-аккумулятор опустить ниже?
|
|
|
|
|
7.1.2014, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
А выдержит ли пластиковая бочка- аккумулятор на обратке если давление насоса 44 psi?
|
|
|
|
|
7.1.2014, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
не поможет опуск бака, dP все равно свое дело сделает, не поднимет уровень, так раздует бочку. Да что ж Вас так ломает поставить мембранник-то?
|
|
|
|
|
7.1.2014, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
А как его поставить? Чиллер китайский, такая была конструкция. Посоветуйте.
|
|
|
|
|
7.1.2014, 21:56
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
Цитата(Арех @ 7.1.2014, 22:26) А как его поставить? Чиллер китайский, такая была конструкция. Посоветуйте. Поставить руками. Посчитать типоразмер в проге по ссылке на " Select P" (интуитивно-понятно)
|
|
|
|
|
7.1.2014, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Ну попробуйте такой вариант. Вырезать штатный бак "с переливом", на Ваш дополнительный - дыхательный клапан и сделать так, что Ваш бак был самой верхней точкой системы. Судя по трубочкам Вам не то что 5, а и 1 тонны за глаза хватило бы, можно было просто поставить металлический.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 7:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
|
Чиллер охлаждает два 100-тонных пресса и прессформы полимерпесчаных изделий, так что пять тонн на пределе, лучше было бы 8. Поэтому бак аккумулятор поставили что греется.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(Арех @ 8.1.2014, 8:32) ..два 100-тонных пресса и прессформы полимерпесчаных изделий... это ни о чем не говорит. Мощность чилера какая? И что-то мне подсказывает, что греется он не из-за объема бака, а из-за неудачного вписания в технологию. Думаю, что имеются пиковые нагрузки, значительно превышающие его производительность, потому и бак требуется больших размеров. И, кстати, тогда ставить его надо на подачу. Короче - что-то не так с технологией.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
|
из всего перечитанного процентов 40 понятно!
1- Нахрен пластиковый бак!? (выбросить)- заменить на нормальную накопительную металлическую ёмкость! 2- Система открытая или нет? 3- какой расход воды через чиллер и какая его мощность? 4- расширительный бак стоит в системе или нет? 5 - когда система работала,какое было давление воды? когда плющило какое!? 6- какой объём системы 7- какая расчётная тепловая нагрузка,какая мощность чиллера, да и вообще как звать то его? 8- где стоит чиллер,улица помещение?
Сообщение отредактировал alexey_d - 16.1.2014, 22:13
|
|
|
|
|
16.5.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766
|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях применяется бак с перегородкой для подачи и обратки (2х контурный)?
|
|
|
|
|
|