Материал канализационных труб на ОПО, метал, полимер, другие |
|
|
|
26.5.2022, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Добрый день! Изучил массу имеющихся в интернете норм и правил в области проектирования систем канализации но так и не нашел ответа на вопрос - Можно ли на опасном производственном объекте для системы наружной канализации использовать полимерные, пластиковые трубы? СП 32.13330.2018 в п.6.1.7 указано,- "Материал труб и каналов, применяемых в системах водоотведения, должен быть стойким к влиянию, как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов. Для предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.), а также применять стеклокомпозитные или полимерные трубы. При использовании полимерных труб следует руководствоваться СП 399.1325800". Вроде бы можно использовать. Но смотрим теперь СП 399 пункт 1.3 - "Свод правил не распространяется: ... - на трубопроводы технических устройств, относящихся к опасным производственным объектам в составе сетей водоснабжения или канализации". Что это за "трубопроводы технических устройств"? Коллеги, может кто сталкивался с применением полимерных труб на ОПО, поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо!
|
|
|
|
|
26.5.2022, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(tehnolog @ 26.5.2022, 13:54) Добрый день! Изучил массу имеющихся в интернете норм и правил в области проектирования систем канализации но так и не нашел ответа на вопрос - Можно ли на опасном производственном объекте для системы наружной канализации использовать полимерные, пластиковые трубы? СП 32.13330.2018 в п.6.1.7 указано,- "Материал труб и каналов, применяемых в системах водоотведения, должен быть стойким к влиянию, как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов. Для предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.), а также применять стеклокомпозитные или полимерные трубы. При использовании полимерных труб следует руководствоваться СП 399.1325800". Вроде бы можно использовать. Но смотрим теперь СП 399 пункт 1.3 - "Свод правил не распространяется: ... - на трубопроводы технических устройств, относящихся к опасным производственным объектам в составе сетей водоснабжения или канализации". Что это за "трубопроводы технических устройств"? Коллеги, может кто сталкивался с применением полимерных труб на ОПО, поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо! Что конкретно за объект?
|
|
|
|
|
26.5.2022, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Газоперерабатывающий завод
|
|
|
|
|
26.5.2022, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
"трубопроводы технических устройств, относящихся к опасным производственным объектам в составе сетей водоснабжения или канализации"
Какие технические устройства сетей водоснабжения и канализации относяться к ОПО? Те технические устройства, которые связаны с веществами, перечисленными в законе о промышленной безопасности (№116-ФЗ). Коммунальные сети водоснабжения, транспортирующие воду, и сети водоотведения (канализации), транспортирующие бытовые стоки, к ОПО не относятся.
|
|
|
|
|
26.5.2022, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Вопрос не в том, что относится к ОПО, а в том, что это за трубопроводы технических устройств, которые относятся к опасным производственным объектам в составе сетей водоснабжения или канализации? Это колодцы, очистные или что?
|
|
|
|
|
26.5.2022, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
|
У каждого ОПО свои СП там и смотрим, что можно и что нельзя. На некоторых ОПО только их и можно.
|
|
|
|
|
27.5.2022, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Уважаемый flipvoda, если не очень затруднит, подскажите для газоперерабатывающего завода какой СП?
|
|
|
|
|
27.5.2022, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Я бы категорически отказался от применения полимерных труб для сетей канализации ГПЗ. Из опыта практики - эксплуатация может дренировать под 100 градусов и не только воду. Никаких особых СП для ГПЗ не найдете
Мы используем ВНТП 81-85, у сантехников есть свой ВНТП по водоснабжению/водоотведению. Но они не имеют статуса
|
|
|
|
|
27.5.2022, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Цитата(T-rex @ 27.5.2022, 14:13) Я бы категорически отказался от применения полимерных труб для сетей канализации ГПЗ. Из опыта практики - эксплуатация может дренировать под 100 градусов и не только воду. Никаких особых СП для ГПЗ не найдете
Мы используем ВНТП 81-85, у сантехников есть свой ВНТП по водоснабжению/водоотведению. Но они не имеют статуса Но ВНТП 81-85 и ВУТП-97 для нефтепереработки и нефтехимии!?! Не возникает вопросов у ГГЭ?
|
|
|
|
|
27.5.2022, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
А я и занимаюсь НПиНХ, нужно было уточнить
РД 51-1-95 п.19.5.3.3 Сети должны быть из несгораемых материалов
|
|
|
|
|
29.5.2022, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(tehnolog @ 26.5.2022, 13:54) Добрый день! Изучил массу имеющихся в интернете норм и правил в области проектирования систем канализации но так и не нашел ответа на вопрос - Можно ли на опасном производственном объекте для системы наружной канализации использовать полимерные, пластиковые трубы? СП 32.13330.2018 в п.6.1.7 указано,- "Материал труб и каналов, применяемых в системах водоотведения, должен быть стойким к влиянию, как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов. Для предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.), а также применять стеклокомпозитные или полимерные трубы. При использовании полимерных труб следует руководствоваться СП 399.1325800". Вроде бы можно использовать. Но смотрим теперь СП 399 пункт 1.3 - "Свод правил не распространяется: ... - на трубопроводы технических устройств, относящихся к опасным производственным объектам в составе сетей водоснабжения или канализации". Что это за "трубопроводы технических устройств"? Коллеги, может кто сталкивался с применением полимерных труб на ОПО, поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо! Применять можно, единственное для сетей производственной канализации смотрите по составу и температуре
|
|
|
|
|
29.5.2022, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Aerl @ 29.5.2022, 8:43) Применять можно, единственное для сетей производственной канализации смотрите по составу и температуре Вынужден повториться: РД 51-1-95 п.19.5.3.3 Сети должны быть из несгораемых материалов
|
|
|
|
|
29.5.2022, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
А каков статус этого РД по сравнению с СП 32 пункт 6.1.7, которого входит в обязательный перечень к 384 ФЗ?
|
|
|
|
|
29.5.2022, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
Удивительно! Никто не удосужился заглянуть в текст закона о промышленной безопасности (№166-ФЗ), в котором дано определение понятия: "Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта". Не буду цитировать, что относится к опасным производственным объектам. Итак понятно, что не водопровод и канализация. Трубопроводы технических устройсв*? Это не машины, не системы машин, не агрегаты, не аппаратура, не механизмы. Остается технологическое оборудование или системы оборудования. Колодцы можно отнести к оборудованию? Это изделие. Остаются системы водоподготовки и очистные сооружения и то только в той части, где могут применяться опасные внщества ( см. таблицу 1 закона № 116-ФЗ)
Ещё более удивительнее то, что рекомендуют нормативы прошлого века, в которых практически не осталось ссылок на действующие нормативы. Какой статус у ВНТП 81-85, ВУТП-97, РД 39135-94/РД 51-1-95? Они не соотвествукют требованиям, которые установлены законом о стандартизации №162-ФЗ. Это не стандарты и не своды правил. Но даже, если обратится к РД 39135-94/РД 51-1-95, то в пункте 19.5.3.2 сказано: "..[Как правило, на ГПЗ должны предусматриваться следующие раздельные системы канализации: - бытовая; - производственно-ливневая; - солесодержащих сточных вод химводоочисток котельных и продувочных вод котлов." Ничто не препятствует применению СП 399.1325800.2018 при проектировании бытовой канализации. Что касается производственно-ливневой, то там много зависит от состава сточных вод. В отношении горючести, то газификация сейчас в России проводится преимущественно с применением полиэтиленовых труб. Посмотрите в каких сферах сейчас ( а не 80-90-х годах прошлого века) применяются трубы из разных полимеров. И для кабелезащиты тоже. Не хочу делать им рекламу. Обраттите свой взор на современность.
|
|
|
|
|
29.5.2022, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Полностью поддерживаю, но надо же было услышать еще чье-то мнение
|
|
|
|
|
29.5.2022, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Есть опыт, когда подрядчики подключили промку к бытовой, непреднамеренно, по ошибке. А потом у эксплуатации участок забился. Они настроили туда пар 12 и затампонировали, чтобы пробить. В результате пар вышел в санузлах здания. Было смешно, хорошо никого не обварили
|
|
|
|
|
13.2.2023, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Цитата Какой статус у ВНТП 81-85, ВУТП-97, РД 39135-94/РД 51-1-95? Статус статусом, но к сожалению на сегодняшний день НОВОГО в области, которые затрагивают эти документы - НИЧЕГО НЕТ!
|
|
|
|
|
13.2.2023, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
Интересная логика. Используют "древние нормативы", в которых полно ссылок на недействующие сейчас нормы и при этом актуализируют эти нормы, согласно действующих строительных норм иправил, а также стандартов. А вот в отношении применения современных материалов, то сразу ссылаются на "древний норматив" с недействующими сейчас нормами. Речь идет о СНиПах по водоснабжению и канализации, на которые ссылаются "древние нормативы" и их актуализированных редакциях в виде: СП 31.13330; СП 32.13330 и СП 129.13330 и т.д. Будьте последовательны. Или проектируйте по нормам 80-90 годов, или применяйте материалы, которые соответсвуют современным нормативам. Напомню: ФНП " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" " п.79 Проектной документацией может предусматриваться применение неметаллических труб и их соединений".
|
|
|
|
|
13.2.2023, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Дружок @ 13.2.2023, 13:14) Интересная логика. Используют "древние нормативы", в которых полно ссылок на недействующие сейчас нормы и при этом актуализируют эти нормы, согласно действующих строительных норм иправил, а также стандартов. А вот в отношении применения современных материалов, то сразу ссылаются на "древний норматив" с недействующими сейчас нормами. Речь идет о СНиПах по водоснабжению и канализации, на которые ссылаются "древние нормативы" и их актуализированных редакциях в виде: СП 31.13330; СП 32.13330 и СП 129.13330 и т.д. Будьте последовательны. Или проектируйте по нормам 80-90 годов, или применяйте материалы, которые соответсвуют современным нормативам. Напомню: ФНП " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" " п.79 Проектной документацией может предусматриваться применение неметаллических труб и их соединений". Я сейчас буду себе протеворечить, но справедливости ради, есть вот такое письмо: письмо Минэнерго России от 14.04.2014 N 06-349 "О статусе документа ВУПП-88 "Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности". так что ВУПП-88, я бы например не списывал со счетов.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931
|
Цитата(Дружок @ 13.2.2023, 13:14) Напомню: ФНП " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" " п.79 Проектной документацией может предусматриваться применение неметаллических труб и их соединений". Коллега! Рекомендую читать раздел "Общие положения" документов. Так вот в этих ФНиП указано,- "2. Настоящие Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов на ОПО нефтегазодобывающих производств и на обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих ОПО нефтегазодобывающих производств (далее - эксплуатирующая организация), к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО...". А нефтепереработка и нефтехимия остались за бортом )))
|
|
|
|
|
|