сообщение 8.3.2017, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Здравствуйте коллеги.
Проект вытяжной вентиляционной системы от мангалов предусматривает два последовательно установленных кухонных вентилятора Systemair MUB/T-S 100 630D4 IE2 для увеличения статического давления на сети. Вентиляторы установлены примерно на 3 м друг от друга и соединены прямоугольным воздуховодом сечением равным 1000*1000 мм (размер вентилятора). Управление от частоников с абсолютно одинаковой частотой на выходе.
На практике рабочая точка двух вентиляторов не перемещается вверх с постоянной расхода и увеличением давления, а с ростом давления уменьшается и расход. Такое впечатление, что второй вентилятор работает не на 100%.
Может кто сталкивался на практике с такой компановкой? Такое впечатление, что второму вентилятору мешают турбулентные потоки первого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.3.2017, 10:42
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Направление вращения обоих вентиляторов верное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.3.2017, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Так подберите обороты вентиляторов, чтобы выровнять токи двигателей. Ведь они изначально а неравных условиях работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 12:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



направление верное, проверяли

Насчет токов - спасибо, проверим, только выравнить будет сложновато, но попробуем

А все-таки с аэродинамикой не стоить заморочиться: установить внутрь прямоугольного воздуховода какие-то ребра спрямляющие поток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 12:10
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Ivan7838, меня больше напрягают ответы, хотя и человек задающий вопросы, тоже умеет формулировать.
Мои вопросы: 1) Выложите аксонометрию, с указанием места замеров; 2) Расскажите как и чем производились измерения.
3) Результаты измерений. Дальше, Вам помогут и без меня.

Измерительные приборы хрупкая вещь, врут часто, когда неисправны. Из практики.

Мангал, расскажите почему растёт давление, теории немножко противоречите. Гидрофильтр есть или нет.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 13:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Замеры расхода производились термоанемометром Testo 425, давление - Testo 510. Приборам нет еще года, поверенные.
Результаты замеров примерно следующие: Р=840Па, L=12700 м3/час.

На самом деле на объекте сеть воздуховодов еще без основных потребителей, т.е. мы делаем ее под будущих арендаторов, и наша граница ответственности - дроссель-клапаны. Сейчас мы искусственно создали сопротивление в сети на момент сдачи с помощью дросселей.

Проектное даление 920Па, расход 16000 м3/час.

Измерение проводили и по точкам и по времени.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 24,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 24,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 13:16
Сообщение #7


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Выполняя наладочные работы, занимайтесь самопроверкой. Измерите, расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». Доложите результаты, шутка.
Просьба, выкладывать файлы в jpg, что бы не скачивать. Если Вас не затруднит.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 13:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



вот jpg
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 444,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 444,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 14:19
Сообщение #9


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Ivan7838, Вы не указали, точку замеров, где происходит измерения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 14:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Замеры производились перед вентиляторами на вертикальном участке, на схема указано как "Место измерения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 15:46
Сообщение #11


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Ivan7838, прошу прощение не заметил сразу место измерения. Проверьте трубкой Пито-Прандля расход воздуха. Поскольку опыта в замерах у Вас маловато, не спешите с выводами. Р=840Па - что это за величина, статическое или полное давление в сечении "Место измерения". Проектное даление 920Па - выставите лист характеристика отопительно-вентиляционных систем.

Как наладчик, должен сделать замечание, если в проектной документации есть слово мангал или есть открытый огонь, то МЧС в праве закрыть данное учреждение, если нет гидрофильтра.

Повторите замеры Testo 510. 840 Па и 920 Па, дают неопределённость в -9%, очень хороший результат. Когда усредняя по времени Testo 425, Вы получаете неопределённость -21%. Скорее всего оба прибора у Вас нормальные, у Вас нет навыков и знаний. Дело наживное.

Сделайте замеры расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». В вашем случае минимум 10 раз. Выкладывайте. Десять замеров, обсудим.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 16:16
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Характеристика
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 403,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 19:10
Сообщение #13


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Ivan7838, расскажите как Вы получили 840 Па. От присоединение трубок, до количество замеров. Расскажите не бойтесь ошибок. Людям свойственно ошибаться, расскажите всё очень подробно. Вы учитесь, не стесняйтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.3.2017, 19:50
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если схема верна, второй по ходу вентилятор в приемлемых условиях по входу-выходу, чего совсем не скажешь о первом. Каким образом подсоединён "транзитный", первый по ходу вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 20:10
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Вентиляторы работают под управлением частотников. Система призвана поддерживать определенное давление в сети. Постоянно измеряет давление в сети преобразователь давления DPT 1000-D (PD1) с выходом 0...10 В. Этот сигнал передается на частотник первого вентилятора, тот в зависимости от уставки с помощью ПИ-регулятора пытается вывести систему на заданный параметр (статическое давление). Второй частотник подключен по 4-20 мА к первому и полностью повторяет выходную частоту.
Преобразователь давления подключен к процессу только отрицательным портом перед первым вентилятором.

840 Па на сети получили, разогнав вентиляторы на максимум, поставив уставку 920 Па и закрыв три из четырех дроссель-клапанов.
Замеры производили на прямом участке (после отвода примерно 3 м). Сделали в воздуховоде диаметром 1 м четыре отверстия по осям, чувствительный элемент термоанемометра стрелочкой в направлении движения воздуха в воздуховод - 8 точек замера. Прибор выдает среднее значение. Пробовали замерять только скорость - около 4,5-4,8 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 20:18
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Skaramush, перед первым вентилятором после гибкой вставки стоит секция фильтра (сетка жироуловителя), потом переход на кругляк диаметром 1м, небольшой прямой участок около 1 метра, отвод и дальше по схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.3.2017, 20:20
Сообщение #17


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Повторюсь. Сделайте замеры расход воздуха Testo 510, согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний». В вашем случае минимум 10 раз. Выкладывайте. Десять замеров, обсудим.

Сделайте, так же 10 (десять) раз замеры, статического давления, динамического давления, полного давления в сечении замера. После этого поговорим.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 8.3.2017, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 20:25
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Ок, спасибо, трубку Пито организую у коллег, и сделаем замеры скоростей с помощью 510-го в ближайшее время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.3.2017, 5:42
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Вам нужен расход, а не давление в сети. Если сеть просчитана неверно и имеет сопротивление ниже расчётного, то Вы получите искомое только добавив сопротивление на всасывающей стороне.
2. Вентиляторы в неравных условиях по аэродинамике подключения. Высокая вероятность, что выводя на равную частоту получаете один в качестве сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 10.3.2017, 6:38
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Здравствуйте, по поводу неравномерной нагрузки вентиляторов: посмотрели токи на одном и другом частотнике при 50 Гц - токи одинаковы, примерно 8,1 А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan7838
сообщение 28.9.2017, 13:08
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Добрый день! Как говориться: "Лучше поздно, чем никогда". Спасибо всем за участие. Проблему решили установкой в квадратный воздуховод между вентиляторами дополнительных листов металла. Получили сглаживание потока ко входу второго вентилятора. В итоге вышли на проектные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mpkvent
сообщение 4.2.2018, 19:02
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336253



Вспоминаем, что вентилятор не следует включать, пока он не присоединён в сеть воздуховодов! Почему? Потому что он начитает "зарываться", "захлебываться" в огромном кол-ве воз-ха, что даёт нагрузку на двигатель, и он работает не корректно. В данном случае "захлебывается" 2 вентилятор. Как вы решили, эту проблему: создали нагрузку для 2-го вентилятора, и нагрузка на двигатель стала меньше. На самом деле, не стоит устанавливать вентиляторы последовательно, это не безопасно для 2-го вентилятора, подключать их следует параллельно, Тогда нагрузка на них будет одинаковая и равномерная. Если бы оставили систему без изменения, то в ближайшее время у вас сгорел бы двигатель на 2-м вентиляторе.

Сообщение отредактировал mpkvent - 4.2.2018, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:07