Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Измерения в системах промышленной вентиляции
Andy06
сообщение 27.9.2021, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.11.2017
Пользователь №: 331386



Добрый день.

Помогите, пожалуйста с общей информацией по измерениям объемного расхода в системах вентиляции (и т.п.), на промышленных предприятиях.
"измерение скорости потока и определения объёма и объёмного расхода в рабочих условиях газов в газоходах систем вентиляции, подачи воздуха, эвакуации дымовых газов, а также в газоходах технологического назначения"
Не во время наладки, а постоянное использование.

Можно ссылки на статьи. (Не студент, поэтому, если учебники, желательно те, что можно найти)

Задача - понять кто, в каких случаях и когда использует.


Вопросы.

- Какими документами определяется обязательная установка приборов. (а если их нет, чем руководствуются проектировщики, закладывая в проект такое оборудование? (Кроме закона ФЗ №219)
- Насколько широко используются подобные приборы и какие типы чаще? (примеры - ВЗЛЕТ РГ, EE650, EE771 и т.п. ссылки не даю, чтобы не подумали, что ссылочный спам).
- Любые ссылки на популярные приборы этого класса использование на практике подобных приборов.

Можно ссылки на результаты грамотно сформулированных запросов в поисковиках.

PS. Информация по ультразвуковым расходомерам для трубопроводов и измерениям в транспортировке газа не нужна. Интересуют именно расходомеры для вентиляции и

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy06
сообщение 29.9.2021, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.11.2017
Пользователь №: 331386



Ну, раз комментариев нет, приходится разбираться.

Скажите, а для измерения потоков дымовых газов использование массовых расходомеров, вроде ИС-14.М (Теплоприбор) обязательно (и в каких случаях) или есть какие-то оговорки?

Сообщение отредактировал Andy06 - 29.9.2021, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.9.2021, 5:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Есть ПП РФ, требующее учет количества дымовых газов от технологических печей промышленных объектов с уточнениями, где что измерять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy06
сообщение 30.9.2021, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.11.2017
Пользователь №: 331386



Цитата(Twonk @ 30.9.2021, 5:28) *
Есть ПП РФ, требующее учет количества дымовых газов от технологических печей промышленных объектов с уточнениями, где что измерять


Спасибо, а можно уточнить, какое? Честно искал не нашел.
В существующих документах, в основном ссылки на использование расчетных методов.

Есть требования в пункте 9 статьи 67 Закона N 7-ФЗ.
На объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ...

Но здесь речь об автоматических установках и, насколько я понимаю сейчас только-только начинается их внедрение.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.10.2021, 6:49
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Давно не встречался с этим, раньше делали постоянный контроль только по промвыбросам некоторых категорий, тема природоохранная.

Из относительно нового для промышленности системы измерения PROMECON
https://www.power-technology.com/contractor...ition/promecon/

есть куча роликов на ютубе общее представление можно получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy06
сообщение 10.10.2021, 17:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.11.2017
Пользователь №: 331386



Спасибо.

Да, похоже это природоохранная тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:12