Цитата(immer @ 28.12.2016, 21:20)
Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.
Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.
Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.
Как правильно или оба варианта верны ?
Первый вариант годится, только лучше соединять Т1 с Т2, и L2 c L3. Так провода не запутаются! И
производитель рекомендует!
Второй вариант -категорически безграмотное решение! Ноль (нейтраль) должна быть жостко соединена, от всех грехов!!!