> Как подключить однофазный насоса к трехфазному автомату защиты?
immer
сообщение 28.12.2016, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.

Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.

Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.

Как правильно или оба варианта верны ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 29.12.2016, 4:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Есть еще вариант, что с Т1 сразу идет на насос.
Правильны все варианты!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.12.2016, 8:52
Сообщение #3





Guest Forum






Сначала бы выяснить, а что такое "правильно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 30.12.2016, 19:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Правильно я имею в виду для корректного срабатывания автомата. Я такое слышал, чтобы он корректно отрабатывал по перегрузке, ток должен проходить через все фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.12.2016, 15:05
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(immer @ 30.12.2016, 18:55) *
Правильно я имею в виду для корректного срабатывания автомата. Я такое слышал, чтобы он корректно отрабатывал по перегрузке, ток должен проходить через все фазы.

В обоих вариантах подключения ток проходит через все фазы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.12.2016, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(immer @ 28.12.2016, 21:20) *
Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.

Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.

Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.

Как правильно или оба варианта верны ?


Первый вариант годится, только лучше соединять Т1 с Т2, и L2 c L3. Так провода не запутаются! И производитель рекомендует!

Второй вариант -категорически безграмотное решение! Ноль (нейтраль) должна быть жостко соединена, от всех грехов!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.12.2016, 15:47
Сообщение #7





Guest Forum






Если ноль пропущенный через фазу оторвется, то автомат выбьет. Может где-то не лишним будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 2.1.2017, 23:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(Blade runner @ 31.12.2016, 15:47) *
Если ноль пропущенный через фазу оторвется, то автомат выбьет. Может где-то не лишним будет.


Автомат не имеет защиты минимального напряжения, он не отключится. Это функция пускателя. Через автомат подключают фазу (L) и рабочий ноль (N). Защитный ноль (РЕ) не разрывается, подключается непосредственно к корпусу электродвигателя под предназначенную для этого клемму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.1.2017, 23:55
Сообщение #9





Guest Forum






del

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.1.2017, 0:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 3.1.2017, 18:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Спасибо за ответы !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.1.2017, 13:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



через все полюса автомата последовательно обычно подключают нагрузку с постоянным током, если нагрузка с переменным током достаточно если номинал автомата соответствует нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:06