> Микроклимат, Тепловлажностный режим в помещении
ledi
сообщение 4.8.2017, 12:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247003



Проектируем производственное здание. Есть производственное помещение V=2700м3, в котором необходимо поддерживать влажность 90-95% и температуру 27-30град. В нем работает приточно-вытяжная вентиляция с расходом 11200м3/ч. Какую систему увлажнения лучше применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 5.8.2017, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Я бы поставил систему непосредственного увлажнения воздуха в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.8.2017, 15:24
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вентиляция не поддерживает влажность в помещении, а лишь в приточном воздухе
4 крата не так уж и много, если в помещении есть источники влаги или ее потребители, то вентиляцией не удержите тогда см п.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 26.8.2017, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Согласен с предыдущим постом.
Самый дешёвый и эффективный способ - непосредственное распыление влаги в помещение (система форсуночного типа). Капитальные затраты такой системы - одни из самых доступных (конечно, от производителя зависят). Эксплуатационные затраты только на воду, электричество для насоса и расходники для водяных фильтров) при необходимости, в зависимости от качества воды). Нужно иметь в виду, что данная система подходит для помещений с высокими потолками, иначе на полу у Вас будут лужи, т. к. распылённая вода не успеет ассимилироваться внутренним воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения