> Акустический расчет!
Гость_sonja_*
сообщение 5.4.2007, 13:44
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите где можно посмотреть пример акустического расчета для вентиляции!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 5.4.2007, 14:25
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



sonja, создавайте темы в соответствующих разделах/подразделах форума. Я вас перенес в подраздел "Защита от шума"

Просмотрите темы в этом разделе, возможно что-то обнаружите wink.gif

Для примера выкладываю отчет расчетной программы Shum`06
(так выгледит результат расчета, выдаваемый программой)

100 кб

Сообщение отредактировал Litvinov - 11.4.2007, 16:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nissan.pdf ( 97,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7095
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.4.2007, 14:30
Сообщение #3





Guest Forum






К вопросу расчёта...
Не совсем в тему, но пригодится.
Частенько при подборе шумоглушителей возникает вопрос, хватит ли его, а может быть поставить два подряд, и т.п.?

Здесь приложена таблица в Excel, помогающая определиться в этих вопросах.
Единственное замечание: при скоростях больше 8 м/с (с учётом площади кулис или пластин шумоглушения) начинает сказываться понемногу собственный шум глушителя.
Данные по собственному шуму у наших производителей днём с огнем не ссышешь (впрочем, и достоверность данных по эффективности глушителей под большим вопросом). Поэтому, как вариант, можно взять параметры аналога у TROX. Для чего можно воспользоваться программой Silencer 2000. smile.gif
---------
P.S. В таблицу подставляете свои данные и получаете результат. Если данных по собственному шуму глушителя нет, значит ничего не подставляете.
Если значение шума в октаве 63 Гц не известно, то - ничего не ставите в эту графу. Ошибка будет незначительная (в пределах 3%)... smile.gif
---------
Да, к вопросу методологии...
В модели задачи я рассматриваю глушитель, как второй источник шума, и получаю суммарный шум в каждой октаве по известной формуле логарифмического сложения.
Шумопоглощение глушителя в каждой октаве отнимается от суммарного уровня мощности звука источников шума арифметически.
В приниципе, в файле все формулы прозрачны и не скрываются. smile.gif
--------------
Если будет желание, как-то файл переделать, или как-то его использовать, то флаг Вам в руки.
Я не против... Главное, чтобы для пользы дела. biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NOISE_correct___RSA_1000x500_1000_APKT.XLS ( 127,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 16.4.2007, 13:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Очень подробный алгоритм с пояснениями изложен в "Справочном пособии :Наладка и регулирование систем вентиляции икондиционирования воздуха" под ред. Журавлева Б.А.М.1980,стр.379-403.Книга у меня есть -в Киеве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 16.4.2007, 20:55
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Кстати, скоро покупаю "Шум". Поюзаю - расскажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnpilovVN_*
сообщение 28.12.2007, 14:49
Сообщение #6





Guest Forum








посмотрите информацию по этой программе
http://www.cadfem.ru/index/pages.php?id=114&lang=r


· "Расчет аэродинамических шумов в центробежном вентиляторе низкого , 781 Kb (doc) давления", http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Fan_2.doc

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 5.11.2008, 2:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Предлагаю Вашему вниманию акустический расчёт вентсети. Расчёт сделан в полном соответствии со СНиП II-12-77 "Защита от шума" и СНиП 23-03-2003 с аналогичным названием.
Представлены два варианта файла: с одним и с двумя шумоглушителями после вентустановки.
Расчёт выполнен полностью в MS Excel без использования макросов.
Для предотвращения случайных изменений формул использована логическая защита. Но она не защищает от операции delete и от вставки другого содержимого.

Буду признателен за замечания. smile.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NOISE_calculations.zip ( 64,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2008
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 6.11.2008, 12:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



как и просил замечания и вопросы по расчету wink.gif
Расчет ведется, как я понял, внутрь помещения? А есть ли у тебя аналогичный расчет наружу? (Хотелось бы методику сравнить)
Где расстояние от решетки до собственно уха?
И я бы еще добавил с равнение с допустимым УЗМ
а не проще ли было каждую развилку пересчитать, чем считать уследненное значение? Просто таким образом можно сократить УЗМ (уровень звуковой мощности)
А если УЗМ дано в дБа(но тоже по октавам), а не в дБ то как быть?

PS Я не акустик а самоучка wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 6.11.2008, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862




"Уровень звука на выходе вентрешётки с коррекцией по шкале "А"" измеряется в дБ(А) - надо подписать в таблице и как-то отделить значения т.к. в общем заголовке указаны дБ. (Лучше всего написать в каждой строке, а в заголовке убрать).

Цитата
А если УЗМ дано в дБа(но тоже по октавам), а не в дБ то как быть?

В строке "Корректирующие добавки по шкале А" поставить нули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 6.11.2008, 13:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Расчёт имеет весьма узкое предназначение. Он предназначен для сети воздуховодов. Снаружи звук распространяется вне рассматриваемой сети. Это уже, как говорится, другая песня.
Допустимые уровни звука добавить можно, но можно и не добавлять. Это дело вкуса. Я не вижу в этом смысла.
Пересчитать каждую развилку можно. Однако, учитывая оценочный характер любых акустических расчётов, не вижу смысла в такой детализации.
Если уровни шума даны в дБА, то надо привести их к исходному виду, без коррекции. Я не стал загромождать таблицу дополнительной строкой. Можно ввести её самому, либо пересчитать вручную.
Потери звука в помещении при его распространении от решётки до расчётной точки учитывать следует. Возможно, я введу этот дополнительный расчёт в выходные. При этом уровень звука снизится на несколько дБ. Пока же эти неучтённые дБ идут в запас на ошибку расчёта.
----------
Насчёт дБ - дБА верное замечание. Поправлю в выходные. Насчёт нулей в корректирующих добавках я не понял.

Сообщение отредактировал old patriot - 6.11.2008, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 7.11.2008, 12:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



ну просто когда переводишь дбА в дБ это примерно тот же коэф.А только со знаком "+", поэтому можно вместо значений А поставить нули. Я это понял именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 7.11.2008, 14:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ничего не понял, но внушает. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valenast_*
сообщение 19.3.2009, 12:20
Сообщение #13





Guest Forum






old patriot, подскажите, пожалуйста где вы берете данные по собственному шуму глушителя? Откуда этот шум вообще берется (извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но надеюсь на просветление ума с вашей помощью)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 19.3.2009, 13:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ворую из программы TROX.
Собственный шум глушителя на практике - чистая формальность. До 12 м/с в живом сечении он не оказывает никакого влияния на общий шум. Можно им пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 17.5.2009, 16:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



"Можно им пренебречь." Согласен. Если глушитель не конечный или шум им гасимый после оного всё равно на несколько дБ выше его собственного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 1.6.2009, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



подскажите пожалуйста.
есть ли оформление приложения Акустический расчет к проекту ОВ для сдачи в СЭС
очень нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 2.6.2009, 23:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



"Ворую из программы TROX."
Вы считаете, что наши или чешские глушители имеют похожие характеристики?
Я - нет. Особенно по генерации шума при больших скоростях потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 3.6.2009, 11:16
Сообщение #18





Guest Forum






waldemar_1984
Аэро.,гидравл. и акустические расчеты(да ивообще все расчёты) являются рабочим материалом
Как приложения должны быть в материалах монтажного проектирования ( собственность Заказчика проекта)
СЭС эти материалы может получить только от Заказчика проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gyv_*
сообщение 21.8.2009, 13:15
Сообщение #19





Guest Forum






Очень полезная книжка, (спасибо бывшему НИИСФ)

тут!

to old patriot, Владиcлав - в ней данные по расчету собственного шума глушителей....
и еще много интересного...
to ex_promt , если не секрет, откуда "Корректирующие добавки (справка), с коррекцией А-фильтром - поправка на чувствительность человеческого уха" - источник ?
и какова эта добавка для частоты 31.5 Гц


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_v-moscow_*
сообщение 14.1.2010, 17:28
Сообщение #20





Guest Forum






почитайте вот это, м.б. будет полезно

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45137

и вот еще решенная задача:
Расчет аэродинамических шумов в центробежном вентиляторе низкого давления


Сообщение отредактировал v-moscow - 14.1.2010, 17:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  84_ABOK_CFD_Fan_2.pdf ( 689,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 6.3.2014, 1:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



А есть тут кто-то, способный за договорную цену сделать акустический расчет системы вентиляции? Ибо разово покупать программу как-то накладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_sam
сообщение 6.3.2014, 14:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168555



Цитата(winch @ 6.3.2014, 0:01) *
А есть тут кто-то, способный за договорную цену сделать акустический расчет системы вентиляции? Ибо разово покупать программу как-то накладно.

Написал в ЛС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 22.7.2015, 12:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Есть ли такие кто выполнял акустический расчет по Украинскому ДСТУ? я зависла нужна помощь!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_sam
сообщение 22.7.2015, 16:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168555



Есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 2.2.2021, 11:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



В СП 271.1325800.2016 есть Рисунок 6.3 - Номограмма для определения уровней звуковой мощности шума, генерируемого воздушным потоком в фасонных элементах воздуховодов круглого сечения.
Я так понимаю скопирована "из руководства по расчету по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок" 1982г. рис.9
В Баркалове в главе 11 есть такая же номограмма и стоит источник [20] Brocmeyer Der Geraushentwicklung in kanalen ... 1970

Используете ли данную номограму при расчете? Может кто-то встречал источник с формулами.
И требует ли вообще экспертиза учет расчет по данным элементам? В старом СНиП II-12-77 и пособию к нему насколько помню не учитывались.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:47