Прошу помочь с испытаниями.
Инспектор трубет при проведении испытаний обеспечить расход, сопоставимый с расчетной работой системы, предлагает подключить к сливным кранам пожарные рукава и сливать через них воду.
Система агрегатная спринклерная ТРВ, рассчитана на двухуровневое хранение, то есть 22 л/с. Вскрытие будет 4 спринклеров с расчетным расходом не менее 0,54л/с.
Вопрос: как правильно замерить и/или выставить расход через рукава? или через что это можно задать?
Через стволы не очень - расход по СП 10 для ПК Ду50 - ограничен в 5 л/с, то нужно будет 4 ствола, что затруднительно в реализации да и давление для 0,4МПа, а расчетное давление 0,7 МПа, но это уже можно срезать диафрагмой.
Можно конечно через рукава стволы Ду65 с переходом перед ними, но это все равно не менее 3 стволов, да и опять расход непойми какой.
ПС знаю, что в ГОСТ Р 50680-94 нет такого
но никто не хочет инспектора накалять за зря, тем более это логично - создать условия, аналогичные пожару.