Защита газопровода от электрохим. коррозии |
|
|
|
30.7.2007, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346
|
Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите )
|
|
|
|
|
30.7.2007, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Что подсказать?
|
|
|
|
|
30.7.2007, 23:10
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257
|
Цитата(maos @ 30.7.2007, 14:17) [snapback]150866[/snapback] Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите ) Ты ТУ на ЭХЗ получил? что там написано?
|
|
|
|
|
1.8.2007, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628
|
В ТУ на ЭХЗ может быть написано наличие и тип средств электрозащиты, режим работы УЭЗ и потенциал в месте врезки.
|
|
|
|
|
1.8.2007, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240
|
Для того, что бы сделать проект на защиту - нужна лицензия на эти работы. Ответить может только тот, кто такие работы выполнял, т.е. специализированная организация.
|
|
|
|
|
2.8.2007, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать?
|
|
|
|
|
1.11.2007, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812
|
Подскажите пожалуйста кто выдает ТУ на ЭХЗ? Получили заключение о необходимых противокоррозионных мероприятиях где в рекомендации требуется активная электрохимзащита.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Вообще то техусловия выдает только та организация в ведении которой находятся сети. Что то может быть написано в техусловиях на газоснабжение. Отдельных техусловия на электрохимзащиту никогда не видел, всегда были только пункты в общих техусловиях. Если требуют активную ЭХЗ надо ставить катодную станцию (СКЗ). Тип, мощность и т.д. можно определить только зная количество и диаметр труб закладывамых в землю и коррозионную активность грунта (не обязательно). Дальше можно считать на каждый кв.метр поверхности труб по 0,006А защитного тока. Необходимое напряжение на выходе СКЗ считается по сопротивлению анодного заземления. На все это есть утвержденные методики с формулами по которым и надо все рассчитывать. Зону защиты считать по методике.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812
|
Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку.
|
|
|
|
|
2.11.2007, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
|
Цитата(edge @ 2.11.2007, 8:15) [snapback]184573[/snapback] Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ РД 153-39.4-091-01
|
|
|
|
Гость_butandr_*
|
3.11.2007, 22:25
|
Guest Forum
|
Если кто владеет информацией по серии 5.905-6 или МГНП 01-99 дайте пожалуйста ссылочку где можно скачать или саму ее. Также непонятно какой из этих документов действует сейчас. И еще вопрос. На монтажные работы по электрохимзащите нужна специальная лицензия или подойдет обычная строительная.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.11.2007
Пользователь №: 13026
|
ТУ на проектирование ЭХЗ выдаются специализированными организациями или организациями эксплуатирующими газопровод (конторы ПМЗ райгазов или горгазов). а дальше все есть в РД 153-39.4-091-01
|
|
|
|
Гость_Ольга М_*
|
21.11.2007, 13:30
|
Guest Forum
|
серии 5.905-6 или МГНП 01-99 не действуют, заменены на с. 5.905-17.07 введены 7.02.2007г
|
|
|
|
|
22.11.2007, 16:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2007
Пользователь №: 13128
|
Подскажите, пожалуйста. Где можно посмотреть на каком расстоянии устанавливается глубинный анод (для газа) от проектир газ-да, существующ г-да, водопровоад, эл. кабелей и т.д. И как определить на какую глубину его забуривать - анод. В данных документах не нашел СНиП 42-102-2004, СНиП 42-01-2002, ГОСТ 9.602-2005, РД153-39.4-091-01, мажет быть еще есть какие-нибудь нормативные документы по защите инженерных сетей от коррозии .
|
|
|
|
|
13.1.2009, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573
|
А если трубопровод высокого давления идет от емкости с СУГ до стены цеха (20м) и имеют место блуждающие токи (на основании инженерно-геологических изысканий) кто должен выдавать ТУ на разработку ЭХЗ.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
есть хорошая книга "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа 2002г там есть раздел "Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии", как литература я пользуесь ей по аналогии (на технологичекой площадке (газ) похожие проблемы )
__Так как трубопроводы и резервуары соединены контурами защитных заземлений, то происходит утекания токов катодной защиты в них, ток катодной защиты принимать с коэффициентом 5.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798
|
Цитата(LevaK @ 2.8.2007, 0:48) [snapback]152132[/snapback] Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать? Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает.
|
|
|
|
|
13.1.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
сотрив интернете Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов 2002 dwg.ru/dnl/
|
|
|
|
|
13.1.2009, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626
|
Вопрос немного не по теме: Во всех водопроводных и канализационных колодцах АГЗС требуются двойные крышки. Пространство между крышками необходимо уплотнять материалом не пропускающем газ. Как специалисты по газу, подскажите, пожалуйста, что это за материал?
|
|
|
|
|
14.1.2009, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ)
|
|
|
|
|
14.1.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626
|
Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback] Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ) А для этого люка уплотнения между крышками не требуется?
|
|
|
|
|
15.1.2009, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 13.1.2009, 15:38) [snapback]338385[/snapback] Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает. Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.
|
|
|
|
|
5.2.2009, 16:14
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257
|
Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь разъяснить ситуацию: согласно п. 4.8 СНиП 42-01-2002 "стальные футляры газопроводов под автодорогами должны быть, как правило, защищены при прокладке открытым способом - изоляционным покрытием и ЭХЗ". а также есть типовой чертеж прокладки газопровода в футляре по серии 5.905-25.05 вып. 1 УГ 14.00СБ и УГ 15.00СБ но в тоже время в общих указаниях этой серии черт. УГ0.00 в пункте 4.6 заявляется, что на футляр не распространяются требования ГОСТ 9.602-2005 и значит ЭХЗ не требует. Кто-нибудь пытался использовать эти указания?
|
|
|
|
|
27.2.2009, 14:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29760
|
Прошу прощения, случайно наткнулась (я начинающий проектировщик).. думаю, может помогут))) вот у меня такая проблема: переделывала проект газопровода (новая прокладка).. приходиться переделывать и ЭХЗ (совсем электричество не понимаю), пытаюсь врубиться в смысл того, что уже есть.. чем больше понимаю, тем больше вопросов, таких как: 1. кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров? 2. какое расстояние между электродами анодного заземления? 3. какое-нить оборудование ставиться в месте врезке.. (у меня проходят 2 сущ. газопровода..между ними я уже есть электроперемычка)? 4. в результате изменения прокладки газопровода появился еще 1 футляр...мне в схеме эти 2 футляра последовательно или параллельно подключать к минусу Преобразователя катодной защиты?
|
|
|
|
|
27.2.2009, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333
|
защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку."
|
|
|
|
|
27.2.2009, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
|
Цитата(мурад @ 27.2.2009, 15:21) [snapback]357874[/snapback] защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку." Не всегда, есть и исключения -ГОСТ 9.602-2005 7.4 Допускается не предусматривать электрохимическую защиту стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов, участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений),стальных футляров с изоляцией весьма усиленного типа длиной не более 10 м.
Сообщение отредактировал atochil - 27.2.2009, 21:47
|
|
|
|
|
27.2.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(мурад @ 27.2.2009, 14:21) [snapback]357874[/snapback] защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку." Можно поставить блоки БДР ставропольских заводов "Радиосигнал" и "Энергомера"
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.2.2009, 23:10
|
|
|
|
|
4.3.2009, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29760
|
У меня сложилось впечатление, что ни на один из моих вопросов так и не ответили (как труба и футляр соединяются я уже вычитала)... у меня есть схема, на которой слева направо изображено КУ, электроперемычка между 2-мя сущ. газопроводами, далее 2 КУ подсоединенные в 2-м концам футляра (1 из концов еще к БДР подсоединен), от 1 КУ идет провод до "-" Преобразователя, а к "+" его подключено КУ АЗ (вот как то так).. Вот у меня между появляется еще 1 футляр... как его включить в схему подключения? ну и соответственно вопрос о остается окрытым: Кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров?
|
|
|
|
|
16.6.2009, 21:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2008
Пользователь №: 25700
|
Ув. Liss, если , ваш проект по ЭХЗ не в электронном виде? Если можно вышлите на usv24@mail.ru
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
10.7.2009, 13:48
|
Guest Forum
|
Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback] Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ) Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback] Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback] Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии
|
|
|
|
|
|