Для чего нужны насос в обход котла |
|
|
|
8.4.2018, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473
|
Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
8.4.2018, 20:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(nidls @ 8.4.2018, 20:32) Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо. Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов.
|
|
|
|
|
8.4.2018, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 8.4.2018, 20:42) Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов. Добавлю пять копеек - эти насосы должны быть: а) правильно подобраны по напорно-расходным характеристикам; б) правильно смонтированы, что бы котловая вода успела перемешаться с обраткой - в зависимости от расхода воды через котел, подмес котловой воды может быть врезан за пару метров до собственно котла.
|
|
|
|
|
9.4.2018, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Это насосы рециркуляции. Если отсутствие обратных клапанов за ними "можно переморгать", то отсутствие оных за насосами подпитки - приведет к невозможности автоматического перехода с насоса на насос без перекрытия запорной арматуры на неработающих насосах. А, так как обратного клапан на подпитке нет вообще..... Установка бака подпитки по схеме "глаз режет"
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2018, 8:35
|
|
|
|
|
10.4.2018, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
|
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..
|
|
|
|
|
11.4.2018, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник.. Какой теплообменник? Насосы рециркуляции - классическое тех. решение - защита от "точки росы"
|
|
|
|
|
11.4.2018, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник.. Я когда пришел на "Авок", так же обсуждались насосы рециркуляции котловой воды, и то же предложил ПТО для подогрева обратки на вход в котел перегретой водой от котла. Только форумчане тогда назвали это "шизой" , мы даже немного виртуально пофехтовались. На самом деле, нужно выполнить расчет капиталовложений и текущих затрат на оба случая, тогда можно будет разговаривать конструктивно, без закинодов и фыепонов.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается
|
|
|
|
|
11.4.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 16:20) Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается Роса начинается, когда обратка в котельную приходит ниже 50 С, вот тогда нужно увеличивать ее температуру, при чем здесь схема? Мы не будем сильно переживать, если Вы откажетесь от обсуждения.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С? В теме топикстартера - ещё косяки имеются
|
|
|
|
|
11.4.2018, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С? В теме топикстартера - ещё косяки имеются При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 18:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2018, 18:11) При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50. Зато при "-28; 115/70" - с +6...
Сообщение отредактировал tiptop - 11.4.2018, 18:18
|
|
|
|
|
11.4.2018, 18:20
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Также весьма радуют условные диаметры на котлах и на выходе. 210 и 280.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С? В теме топикстартера - ещё косяки имеются Да хде ты обиды мои увидел, то? И шо ты такой бестолковый, какая связь между перегретой водой (а шо это в плане температур?) и 50-ти градусной водой? Даже в котельную, работающую по графику 150/70 приходит обратка 50 С при минус 10 С.
|
|
|
|
|
11.4.2018, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Базару нет. ТЫ - самый умный. Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети (и снова - базару нет - куча котельных тока декларируют 150-70, а в реале никада ТАК на работали и не могут работать). Вода с выхода котла на вход - есть рециркуляция - и это тема топика. А перегретая, неперегретая - какая разница?
|
|
|
|
|
12.4.2018, 6:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети Температура обратной сетевой воды 50 градусов и ниже - это не "косяк всей сети". Это НОРМА для различных отопительных графиков.
|
|
|
|
|
12.4.2018, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) Базару нет. ТЫ - самый умный. Та не обижайся ты, все пройдет. Обиж. обидчевый Вы наш.
|
|
|
|
|
|