> Замена вводной задвижки в ГРП, план работ
SSS228
сообщение 5.7.2017, 6:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183039



Добрый день, необходимо произвести замену задвижки Ду200 на гоазопроводе 0,6 МПа, возник вопрос как писать наряд, и нужна-ли продука газопровода после того когда спустили газ с ГРП, длина 5 км. Что писать 2 наряда я понимаю, один на задвижку другой на продувку. Но по факту как это у нас сделано мы такую работу провести не сможем, и компрессора такого нет. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 5.7.2017, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



https://www.youtube.com/watch?v=cjsDxkW-WVQ
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100535

Сообщение отредактировал zorik2 - 5.7.2017, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSS228
сообщение 5.7.2017, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183039



Цитата(zorik2 @ 5.7.2017, 13:35) *

в этой теме был уже перед тем как вопрос задать, может проще спрошу, Нужно продувать 5 км газопровода или нет. после того как газ спустил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 5.7.2017, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



ГОСТ Р 54983-20112 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/53337/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bord
сообщение 6.7.2017, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088



Требование о продувке воздухом или инертным газом и установки заглушек обязательны только при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ГРП (ГРПБ) и ГРУ (п.163 ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления).
При замене оборудования п.180 ФНиП требует отключение газопровода с установкой заглушек.
Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 мегапаскаля (п.164 ФНиП).
Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа в газопроводе 0,0004 - 0,002 мегапаскаля (п.182 ФНиП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:59