Здравствуйте всем. Просьба помочь советом в построении системы отопления дома с двумя ветками. Если точнее, то загвоздка у меня возникла с обвязкой котла. Пришла в голову идея сделать самобалансировку веток, т.к. они разного гидросопротивления и разной мощности... Если например в одной ветке температура повышается то цирк. насос другой ветки увеличивает обороты и забирает теплоноситель в свою ветку. Какой прибор применить для изменения оборотов насоса? Радиаторы и котел уже есть. Склоняюсь к 2-х трубным веткам. Прошу высказать мнения по поводу обвязки котла.
|
|
|
|
|
25.7.2010, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
А у Вас случайно котёл не навесной, с насосом внутри?
|
|
|
|
|
25.7.2010, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Ну да, настенник, но вот я думаю, что встроенного насоса, а там он приблизительно 5-ка, не хватит на 100 метров трубы + фильтры, фитинг, запорная арматура... Ну и регулировку крыльев насосами осуществить хочу...
|
|
|
|
|
25.7.2010, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(V1taLiy @ 25.7.2010, 21:52) но вот я думаю, что встроенного насоса, не хватит на 100 метров трубы + фильтры, фитинг, запорная арматура... Ну и регулировку крыльев насосами осуществить хочу... Ну думать надо знать о чём.... Сопротивление системы считается по самой длинной и загруженной ветке. Так что 100м труб у Вас никак не получится. Ставьте коллектор (гребёнку) на два подключения. На подающие - шаровые вентиля, на обратки балансовые и сбалансируете крылья - т.е. добавите сопротивление там где ветка короче. Если хотите абсолютную балансировку - можете на крылья ставить автоматические балансовые пары, которые будут держать постоянным перепад давления после себя.....
|
|
|
|
|
25.7.2010, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Подождите, а скажите насосы выходит не требуются? 100 метров вожможно я погорячился а по рисунку обвязки подскажите плиз что выкинуть и что добавить а? Балансировачные пары я сейчас посмотрю в нете. А насос действительно не нужен? может поставить один на обратке? Кстати в паспорте на котел пишут что можно поставить как вспомогательный в обратку
|
|
|
|
|
25.7.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Надо знать точно какой насос в котле, гидравлические х-ки котла и посчитать вашу систему.... Но на первый взгляд, 24 кВт котел должен тянуть такую систему без дополнительных насосов.
Нет смысла вам ставить автоматические балансовые пары (они добавят сопротивление) - достаточно простой балансовый на более короткое крыло.... Ваш котёл скорее всего имеет регулировку по наружной температуре или по комнатной - если датчики присоедените, поэтому термостатные вентили вы вряд ли будете ставить....
|
|
|
|
|
25.7.2010, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Спасибо, счас буду читать по информации что вы дали, ну и перерисую схему. Сразу выложу
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:35
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Ставьте гидроделитель потока и все - самое распространенное решение с настенниками.
Сообщение отредактировал Valentinium - 26.7.2010, 0:36
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Попадались недавно они мне... Подскажите,.а .. как будет выглядеть обвязка котла с таким устройством. ?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
По гидравлическим разделителям (стрелкам) информации больше чем нужно в сети и на сайте, ставьте гидравлический разделитель шеститрубный и на каждую ветку насос с функцией работы по постоянному перепаду.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:49
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Контур в таком устройстве - общий, т.е. "объемная труба" с 4 патрубками. К двум из них присоединяете котловой контур со своим, встроенным в котел насосом, к двум другим - контур системы отопления, опять же со своим насосом. Два потока смешиваете "по ходу" течения теплоносителя.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Valentinium @ 26.7.2010, 1:49) Контур в таком устройстве - общий, т.е. "объемная труба" с 4 патрубками. К двум из них присоединяете котловой контур со своим, встроенным в котел насосом, к двум другим - контур системы отопления, опять же со своим насосом. Два потока смешиваете "по ходу" течения теплоносителя. А зачем их смешивать? Вварить лишние 2 патрубка да и делов-то.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
О, спасибо за помощь. Это уже второй форум где я пытаюсь найти хоть какую то отправную точку. Но там ничего так и не подсказали Ситуация такова что в моем распоряжении есть радиаторы ПП трубы 32, уголки, паяльник, котел и термовинтили(вроде так) на подачу в радиаторы, и на выходе с него же еще похожий регулятор (на рис их фото). Все это лежит запакованое и 2 мес грубо говоря сроку. И что хош то и делай. Вот пытаюсь не попасть в просак. Еще насосы нужно выбирать
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(V1taLiy @ 26.7.2010, 1:57) Еще насосы нужно выбирать Берёте из серии магна у грунда два девайса и всё, диапазоны работы - широчайшие, регулировка - проста как 3 рубля, но правда денег стоят.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Тут у меня куча вопросов еще...) Скажите, а фильтры до насосов ставятся? Подпиточный бак нужен? к обратке подключается А Группа безопасности в подачу ..?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(V1taLiy @ 26.7.2010, 2:07) Тут у меня куча вопросов еще...) Скажите, а фильтры до насосов ставятся? Подпиточный бак нужен? к обратке подключается А Группа безопасности в подачу ..? Фильтры перед насосами - закон. По остальному коллеги вернее скажут.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:12
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Цитата(V1taLiy @ 26.7.2010, 2:07) Тут у меня куча вопросов еще...) Скажите, а фильтры до насосов ставятся? Подпиточный бак нужен? к обратке подключается А Группа безопасности в подачу ..? 1. Фильтры - до насосов, обратные клапана - после, вентили - и до и после 2. Расширительный бак нужен, подключается к обратке 3. Группу безопасности посмотрите в настенном котле - должна быть
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Мне кажется в настенном ее нету группы, счас в паспорте посмотрю, а манометр еще помойму в подачу нужен? И термометры и туда и туда ? А вот еще хотел спросить. а если я сделаю обвязку котла из металопластика, вроде думаю должно лучше быть в том смысле что его подогнуть можно и у уменьшится сопротивление по сравнению с пластиковым уголком где радиус маленький...? ...а можно в систему дист. воды залить по идее у нее нет мин солей и арматура котла меньше будет изнашиваться или я не прав?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:27
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
1. Термоманометры ставьте или по отдельности - манометры и термометры 2. Можно и дист.воду залить, а можно и подготовленную воду, а можно и пропиленгликоль
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(V1taLiy @ 26.7.2010, 2:23) А вот еще хотел спросить. а если я сделаю обвязку котла из металопластика, вроде думаю должно лучше быть в том смысле что его подогнуть можно и у уменьшится сопротивление по сравнению с пластиковым уголком где радиус маленький...? А нужно уменьшать сопротивление? Гидроразделитель имеет нулевое сопротивление, зачем извращаться, да и с уголками эстетичнее. Цитата(V1taLiy @ 26.7.2010, 2:23) ...а можно в систему дист. воды залить по идее у нее нет мин солей и арматура котла меньше будет изнашиваться или я не прав? Можно и "Шато Марго" туда залить, если есть лишних 200-300 литров. Но на следующий сезон придётся снова бочку заказывать.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Спасибо огромное за помощь. пойду спать, завтра на войну в горгаз). Заодно завтра поропбую поиска и перерисовать по вашим рекомендациям схему.
всетаки еще один вопрос : Система закрытая будет,.. скажите а какое должно быть нормальное давление в системе?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Одноэтажное здание - достаточно 1,5 бар
|
|
|
|
|
26.7.2010, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Всем привет. Вчера поискал , почитал инфу по гидроразделителям. Преимущества канечно очевидны... Сегодня пошел по рынку и магазинам узнавать про него.Продавцы смотрят на меня как на клоуна. Вобщем ни у кого не нашел.... Один сказал... не видел этот разделитель но нафиг он тебе нужен, поставь лучше вместо ручных винтелей на подачу в каждый радиатор - атоматические, которые сами держат температуру на радиаторе. И показывает какие у него есть в наличии.... Думаю ладно. Открыл сервисную книжку на котел - там 3 организации благо есть в моем городе обслуживающие котлы. (на каком уровне, правда вопрос). Звоню. Объясняю суть идеи. В ответ тоже самое: что-что? какой разделитель? ааа... это наверное коллектор гребенка... Так нафиг он тебе нужен))). Звонки звонками, но мне кажется, что все-таки выгода от него, судя по информации есть и не малая... Такое дело... получается найти еще его нужно....
|
|
|
|
|
26.7.2010, 17:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Ну так раз никто не ведает в вашей местности что это такое (если честно, то в нашей тоже никто не ведает ) - нарисуйте его самостоятельно, пусть монтажники изготовят, делов-то, да и покупать кусок трубы по такой цене... зачем? Есть шанс задать моду, быть на острие прогресса так сказать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.7.2010, 18:00
|
|
|
|
|
26.7.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
Цитата(HeatServ @ 26.7.2010, 17:55) нарисуйте его самостоятельно, пусть монтажники изготовят, делов-то Так скорее всего и сделаю.... Получается что нужен 6 трубный разделитель? Просто в большинстве доков указан 4 трубный. Получается можно вварить еще два патрубка в 4 трубный? Или нужно расчитывать сразу 6 ?
|
|
|
|
Гость_rtytЬ_*
|
26.7.2010, 18:30
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток)))
по гидроразделителям: поддерживаю идею изготовить самим, вопервых стоимость готового изделия по непонятным причинам просто заоблачная, вовторых - на самом деле грамотному сварщику делов на копейку... НО!!! учтите что есть определенные правила и расчеты гидравлических стрелок... поищите в Инете - 100% есть...
по необходимости гидроразделителя: не понял, а на кой ляд он тут нужен, при том, что вы как я понял не совсем с опытом... как по мне то котловой насос запросто прокачает ваши 2 ветки, ак балансирока системы "наощупь" займет не более ,чем день работы... я про нижние радиаторные краны...
|
|
|
|
|
26.7.2010, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
У Вас, V1taLiy, проблема с головой, а не с котлом..... Правильно на Вас смотрели нехорошим взглядом..... Какие гидравлические разделители? Я Вам посоветовал гребёнку и балансовые вентили, или даже один - на короткую ветку... Гребёнка это кусок трубы, можете взять d40 и в него вварены два сгона - один на одну ветку, второй на вторую. Таких коллектора 2 штуки - один на подачу, другой на обратку... блин, быстрее нарисую, чем объяснять
|
|
|
|
Гость_rtytЬ_*
|
26.7.2010, 18:34
|
Guest Forum
|
Цитата(jota @ 26.7.2010, 18:30) У Вас, V1taLiy, проблема с головой, а не с котлом..... Правильно на Вас смотрели нехорошим взглядом..... Какие гидравлические разделители? Я Вам посоветовал гребёнку и балансовые вентили, или даже один - на короткую ветку... Гребёнка это кусок трубы, можете взять d40 и в него вварены два сгона - один на одну ветку, второй на вторую. Таких коллектора 2 штуки - один на подачу, другой на обратку... блин, быстрее нарисую, чем объяснять ну ну... мудрый зеленый маленький человечек, потише на поворотах - человек совета просит - а вы про голову... з.ы. - я бы ваще советовал просто тройники (тока диаметры подобрать с умом на 2ухтрубку), вместо дУ40)))
|
|
|
|
|
26.7.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.7.2010
Из: Горловка
Пользователь №: 65984
|
jota ....ладно, ладно, конструктивное обсуждение лучше оскорблений. Тем более что, отсутствие геммороя при конструировании еще не гарантирет его непоявление в дальнейшем. Я хочу оптимальное решение а не быструю сборку. Оптимальным привык называть решение в котором все его компоненты четко сбалансированы и определены. Идеально если решение подразумевает самокоррекцию и минимальное вмешательство в дальнейшем
|
|
|
|
|
26.7.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(rtytЬ @ 26.7.2010, 18:34) человек совета просит - а вы про голову... Человек предлагает идеи и не обращает внимание на то что ему советовали.... Вы тему сначала прочтите..... Я и сам не прочёл сначала.... Бредовые идеи насчёт гидравлического разделителя выбросьте сразу - люди не ведают о чём говорят.... Насчёт головы, извините, не прочёл те советы что Вам надавали.... у меня бы тоже мозг перегрелся. То что я Вам предложил просто, надёжно и не испортится