Пользователь №: 1787
|
Подскжите, какова кратность воздухообмена в торговых павильонах и снипы, где можно почитать по данной теме
|
|
|
|
|
12.4.2006, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
по вредностям считай , на память 20 кубов на 1 человека, а дальше думай как держать климат, толи воздухообменом толи кондерами, толи тем и другим, а может окнами
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
13.4.2006, 15:21
|
Guest Forum
|
Пособие к СНиП 2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли. Там все популярно описано. Сначала считаешь количество людей по площади, потом 20 кубов на чела.
|
|
|
|
Гость_Акаша_*
|
17.4.2006, 9:49
|
Guest Forum
|
Есть такое замечательное издание "Системы вентиляции и кондиционирования" теория и практика, Евроклимат 2000г. Там расписаны все нормы, которые Вам требуются, в разделе "разработка систем кондиционирования и вентиляции"
|
|
|
|
|
17.11.2006, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
|
Подскажите, как определить количество людей в торговом зале для расчета вентиляции. Согласно, справочного пособия к СНиП «Проектирование предприятий розничной торговли», следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: -3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; -2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов. А согласно МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли» 6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов. Необходимо в расчетах брать полную площадь зала или с вычетом площади занимаемой торговым оборудованием.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 12:32
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466
|
Если объект не в Москве, то берите по пособию к СНиП. А еще торговые центры бывает сами дают сколько квадратиков они принимали на 1 покупателя. Площадь - за вычетом площади, занимаемой торговым оборудованием (по нему же люди не ходят) Я обычно беру S=(0,7-0,9)Sзала (в зависимости от кол-ва оборудования)
|
|
|
|
|
11.7.2007, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
|
если я не ошибаюсь там написано кратность = 1 в час, а этого не слишком мало? а если брать по кубатуре на человека, то сколько квадратов брать на 1 человека, точнее как расчитать количество людей? у меня торговый зал компьютерной техники
Сообщение отредактировал rsu - 11.7.2007, 3:22
|
|
|
|
|
11.7.2007, 5:50
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(rsu @ 11.7.2007, 4:09) ...то сколько квадратов брать на 1 человека...? ... 5 метров квадратных
|
|
|
|
|
11.7.2007, 7:58
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование. по СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения" п. 3.36 табл. 24: Торговые залы магазинов площадью: до 250 м2: кратность 1 250 м2 и более: по расчету мы в ПЗ всегда ссылаемся на этот СНиП
|
|
|
|
|
11.7.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов. Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос, тоже относящийся к этой теме. Есть ведь формула по расчету воздухообмена по избыткам вредностей (для общественных зданий таковой является углекислый газ), в ней фигурируют такие переменные как концентрация углекислого газа в приточном и удаляемом воздухе. Где их можно найти? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
11.7.2007, 10:18
|
Guest Forum
|
В торговых залах при отсутствии охлаждения воздуха СЭС просит расчет по теплопоступлениям. Расчет по углекислому газу не требуется.
|
|
|
|
|
11.7.2007, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?
|
|
|
|
|
11.7.2007, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323
|
Цитата вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование. А если технологи не задали (редкий случай для уважающих себя торговых центров), тогда см. по площади
Сообщение отредактировал mik29 - 11.7.2007, 10:50
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
11.7.2007, 10:48
|
Guest Forum
|
Ну строго говоря, небольшую часть теплопоступлений вентиляция все-таки снимет, а остальное охлаждением. Но вообще 20 и 60 кубов+охлаждение-это идеальный вариант. Приложите таблицу теплопоступлений и все будет хорошо.
|
|
|
|
|
11.7.2007, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Огромнейшее вам спасибо
|
|
|
|
|
13.7.2007, 2:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
|
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 16:57) Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:
4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов. Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста. подскажите какой это СНиП
|
|
|
|
|
13.7.2007, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
Цитата(rsu @ 13.7.2007, 9:53) подскажите какой это СНиП Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97
|
|
|
|
|
13.7.2007, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2006
Пользователь №: 3368
|
Цитата(Anya @ 11.7.2007, 10:23) А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так? Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!
|
|
|
|
|
13.7.2007, 13:06
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
|
Цитата(Tronic @ 13.7.2007, 13:58) Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех! Борьба с дискриминацией????
|
|
|
|
|
13.7.2007, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388
|
Цитата(Bers @ 13.7.2007, 6:01) Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97 Убедительная просьба - давать точные ссылки и цитаты : СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992: "5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов." МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли" "5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию) 6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов." ИМХО: Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*. Довольно интересно в Москве что все-таки надо брать 5 м2(по МГСН) или 2,5 м2 по пособию, я думаю с юридической точки зрения для Москвы по нисходящей СНиП-МГСН-пособие к СНиП
|
|
|
|
|
17.7.2007, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Tronic, а почему вы не согласны? Обоснуйте? Я понимаю, что если просто говорить, то никто считать не будет - сколько воздуха пошло на постоянные рабочие места, а сколько на непостоянные, но ведь по СНиПу именно такие цифры указаны? В чем подвох?
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
17.7.2007, 11:33
|
Guest Forum
|
Anya, подвоха нет. Для согласования все должно быть по букве СНиПа, но если вы сделаете больше воздуха, никто Вас ругать не будет, а вот если меньше-то будут замечания. Так зачем увеличивать вентиляторы и делать по 60 кубов на всех, если можно сделать все по нормам и всем хорошо.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Будьте добры, проведите небольшой ликбез для меня, пожалуйста. Расчёт на теплопоступления ведётся только для тёплого периода, правильно? А зимой просто считать количество приточного воздуха будет составлять эти самые 20 и 60 м3/ч на человека. Теплоизбытками зимой можно пренебречь? А летом будет 20 и 60 + то, что я насчитаю по теплоизбыткам от тех же людей, солнца через окна и т.д.
И конструктивно сама система летом это приточка с воздухоохладителем, который гонит вот этот суммарный воздушный поток. Правильно рассуждаю?
|
|
|
|
|
26.5.2008, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033
|
Доброго всем времени суток!
СНиПовские 20 и 60 м3/час - это конечно хорошо. Но оди раз столкнулись с такой проблемой: в торговом зале магазина одежды площадью 700м3 был заложен воздухообмен согласно СНиПа (3 000м3/час - примерно 1,4крата). После того, как завезли одежду, в зале стоял очень чувствительный запах вещей. Т.к. в реальности выделения всяких вредностей от вещей посчитать невозможно (нет исходных данных), то, если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 19:13
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(XXR @ 26.5.2008, 19:12) [snapback]256512[/snapback] если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен. и после этого Вы еще рассказываете как систему балансировать
|
|
|
|
|
27.5.2008, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Ну вот увлеклись. Про меня то, про меня забыли.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
27.5.2008, 12:55
|
Guest Forum
|
Никогда не брала менише 40 куб.м/ч на посетителя в основном 60 и на продавцов и на покупателей. так как гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .
|
|
|
|
|
27.5.2008, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 13:55) [snapback]256763[/snapback] гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то . В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?
Сообщение отредактировал Незнайка - 28.5.2008, 8:11
|
|
|
|
|
28.5.2008, 18:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.9.2007
Пользователь №: 11286
|
Цитата(Незнайка @ 27.5.2008, 11:23) [snapback]256798[/snapback] В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу? Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.
|
|
|
|
|
29.5.2008, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Карандаш @ 28.5.2008, 19:22) [snapback]257275[/snapback] Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений. Во. Спасибо огромное вам. Теперь всё по полочкам.
|
|
|
|