Taras
сообщение 12.4.2006, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Подскжите, какова кратность воздухообмена в торговых павильонах и снипы, где можно почитать по данной теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 12.4.2006, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



по вредностям считай , на память 20 кубов на 1 человека, а дальше думай как держать климат, толи воздухообменом толи кондерами, толи тем и другим, а может окнами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 13.4.2006, 15:21
Сообщение #3





Guest Forum






Пособие к СНиП 2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли. Там все популярно описано. Сначала считаешь количество людей по площади, потом 20 кубов на чела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Акаша_*
сообщение 17.4.2006, 9:49
Сообщение #4





Guest Forum






Есть такое замечательное издание "Системы вентиляции и кондиционирования" теория и практика, Евроклимат 2000г.
Там расписаны все нормы, которые Вам требуются, в разделе "разработка систем кондиционирования и вентиляции"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 17.11.2006, 12:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Подскажите, как определить количество людей в торговом зале для расчета вентиляции. Согласно, справочного пособия к СНиП «Проектирование предприятий розничной торговли», следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
-3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
-2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов.
А согласно МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли»
6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
Необходимо в расчетах брать полную площадь зала или с вычетом площади занимаемой торговым оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 17.11.2006, 12:32
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Если объект не в Москве, то берите по пособию к СНиП. А еще торговые центры бывает сами дают сколько квадратиков они принимали на 1 покупателя.
Площадь - за вычетом площади, занимаемой торговым оборудованием (по нему же люди не ходят) Я обычно беру S=(0,7-0,9)Sзала (в зависимости от кол-ва оборудования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 11.7.2007, 3:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



если я не ошибаюсь там написано кратность = 1 в час, а этого не слишком мало?
а если брать по кубатуре на человека, то сколько квадратов брать на 1 человека, точнее как расчитать количество людей?
у меня торговый зал компьютерной техники

Сообщение отредактировал rsu - 11.7.2007, 3:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 11.7.2007, 5:50
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(rsu @ 11.7.2007, 4:09) *
...то сколько квадратов брать на 1 человека...?
...

5 метров квадратных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 11.7.2007, 7:58
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование.
по СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения" п. 3.36 табл. 24:
Торговые залы магазинов площадью:
до 250 м2: кратность 1
250 м2 и более: по расчету
мы в ПЗ всегда ссылаемся на этот СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 11.7.2007, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:

4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов.
Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.

А у меня вот такой вопрос, тоже относящийся к этой теме. Есть ведь формула по расчету воздухообмена по избыткам вредностей (для общественных зданий таковой является углекислый газ), в ней фигурируют такие переменные как концентрация углекислого газа в приточном и удаляемом воздухе. Где их можно найти? Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 11.7.2007, 10:18
Сообщение #11





Guest Forum






В торговых залах при отсутствии охлаждения воздуха СЭС просит расчет по теплопоступлениям. Расчет по углекислому газу не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 11.7.2007, 10:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 11.7.2007, 10:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
вообще количество работающих и посетителей должны задать технологи или заказчик в задании на проектирование.


А если технологи не задали (редкий случай для уважающих себя торговых центров), тогда см. по площади

Сообщение отредактировал mik29 - 11.7.2007, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 11.7.2007, 10:48
Сообщение #14





Guest Forum






Ну строго говоря, небольшую часть теплопоступлений вентиляция все-таки снимет, а остальное охлаждением. Но вообще 20 и 60 кубов+охлаждение-это идеальный вариант. Приложите таблицу теплопоступлений и все будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 11.7.2007, 11:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Огромнейшее вам спасибо wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 13.7.2007, 2:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Цитата(Anya @ 11.7.2007, 16:57) *
Извините, а посему 5 м2 на человека. В СНиПе написано следующее:

4.2.9. При расчете вентиляции и кондиционирования воздуха коли¬чество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для рынков, магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для других непродовольственных и продовольственных магазинов.
Кстати не первый раз встречаю 5 м2 на человека - обоснуйте, пожалуйста.

подскажите какой это СНиП unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 13.7.2007, 5:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(rsu @ 13.7.2007, 9:53) *
подскажите какой это СНиП unsure.gif

Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tronic
сообщение 13.7.2007, 12:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2006
Пользователь №: 3368



Цитата(Anya @ 11.7.2007, 10:23) *
А если охлаждение есть, то тогда по 20 м3/ч на человека и + 60 м3/ч на постоянные рабочие места? А все теплопоступления - охлажением снимать. Так?

Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 13.7.2007, 13:06
Сообщение #19


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Цитата(Tronic @ 13.7.2007, 13:58) *
Не согласен! если расчет идет для одного обьема то надо одну конкретную цифру для всех!


Борьба с дискриминацией???? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 13.7.2007, 16:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



Цитата(Bers @ 13.7.2007, 6:01) *
Это пособие к СНиП 2.08.02-89* "Проектирование предприятий розничной торговли" либо МГСН 4.13-97

Убедительная просьба - давать точные ссылки и цитаты :
СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992:
"5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов."
МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли"
"5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию)
6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов."
ИМХО: Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*.
Довольно интересно в Москве что все-таки надо брать 5 м2(по МГСН) или 2,5 м2 по пособию, я думаю с юридической точки зрения для Москвы по нисходящей СНиП-МГСН-пособие к СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 17.7.2007, 9:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Tronic, а почему вы не согласны? Обоснуйте? Я понимаю, что если просто говорить, то никто считать не будет - сколько воздуха пошло на постоянные рабочие места, а сколько на непостоянные, но ведь по СНиПу именно такие цифры указаны? В чем подвох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.7.2007, 11:33
Сообщение #22





Guest Forum






Anya, подвоха нет. Для согласования все должно быть по букве СНиПа, но если вы сделаете больше воздуха, никто Вас ругать не будет, а вот если меньше-то будут замечания. Так зачем увеличивать вентиляторы и делать по 60 кубов на всех, если можно сделать все по нормам и всем хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2008, 15:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Будьте добры, проведите небольшой ликбез для меня, пожалуйста. Расчёт на теплопоступления ведётся только для тёплого периода, правильно? А зимой просто считать количество приточного воздуха будет составлять эти самые 20 и 60 м3/ч на человека. Теплоизбытками зимой можно пренебречь?
А летом будет 20 и 60 + то, что я насчитаю по теплоизбыткам от тех же людей, солнца через окна и т.д.

И конструктивно сама система летом это приточка с воздухоохладителем, который гонит вот этот суммарный воздушный поток. Правильно рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 26.5.2008, 18:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго всем времени суток!

СНиПовские 20 и 60 м3/час - это конечно хорошо. Но оди раз столкнулись с такой проблемой: в торговом зале магазина одежды площадью 700м3 был заложен воздухообмен согласно СНиПа (3 000м3/час - примерно 1,4крата). После того, как завезли одежду, в зале стоял очень чувствительный запах вещей. Т.к. в реальности выделения всяких вредностей от вещей посчитать невозможно (нет исходных данных), то, если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.5.2008, 19:13
Сообщение #25


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(XXR @ 26.5.2008, 19:12) [snapback]256512[/snapback]
если есть возможность, всегда стараемся в торговых залах одежды закладывать минимум 3-х кратный воздухообмен.

и после этого Вы еще рассказываете как систему балансировать thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.5.2008, 5:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Ну вот увлеклись. Про меня то, про меня забыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 27.5.2008, 12:55
Сообщение #27





Guest Forum






Никогда не брала менише 40 куб.м/ч на посетителя в основном 60 и на продавцов и на покупателей. так как гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.5.2008, 14:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2008, 13:55) [snapback]256763[/snapback]
гуляла по магазину где расчет был 20 кубов на человека-там просто теплица какая то .


В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?

Сообщение отредактировал Незнайка - 28.5.2008, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карандаш
сообщение 28.5.2008, 18:22
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.9.2007
Пользователь №: 11286



Цитата(Незнайка @ 27.5.2008, 11:23) [snapback]256798[/snapback]
В таком магазе 40 кубов круглый год? Я ж у вас что допытываюсь - что составляет расчётное количество воздуха? Входят ли эти самые 40 или сколько там в количество воздуха, необходимого для покрытия теплоизбытков или его надо прибавлять к этим 40*количество народу?



Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 29.5.2008, 5:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Карандаш @ 28.5.2008, 19:22) [snapback]257275[/snapback]
Надо посчитать к-во воздуха по людям (40*n ) и к-во воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, и принимать большее из получиных значений.


Во. Спасибо огромное вам. Теперь всё по полочкам. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:30