Цитата(OV1 @ 27.4.2017, 11:53)
Здравствуйте!
Помогите разобраться с диаграммой P-Q для вентиляционного оборудования.
мои данные: маск. расход по притоку 5849 м3/ч, по вытяжке 4410 м3/ч, потери давления по притоку 125 Па, по вытяжке 50 Па.
Заказчики просят использовать приточно-вытяжное вентиляционное оборудование Zehnder Comfoair 6000.
Вопрос: будет ли это вент. оборудование обеспечивать вентиляцию?
_________.pdf ( 101,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57Это Вы указали сопротивление сети воздуховодов. А диаграмма для вентилятора
в установке - он подбирается с учётом
всех сопротивлений, в т.ч. в самой установке. Т.е. при Ваших расходах нужно определить сопротивление всех элементов установки (приёмный клапан, фильтр, нагреватель и т.д) и просуммировать с сопротивлением сети.
Мне тоже кажется, что у Вас очень маленькие сопротивления сети получились - Вы учитываете сопротивление отводов, тройников, воздухозабора, воздухораздаюших элементов?
И ещё - Вам не кажется, что расход 58
49 выглядит нелепо и бессмысленно? Нужно округлять, хотя бы до десятков на малых расходах и до 50-ти для больших.