OV1
сообщение 27.4.2017, 11:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309594



Здравствуйте!
Помогите разобраться с диаграммой P-Q для вентиляционного оборудования.
мои данные: маск. расход по притоку 5849 м3/ч, по вытяжке 4410 м3/ч, потери давления по притоку 125 Па, по вытяжке 50 Па.
Заказчики просят использовать приточно-вытяжное вентиляционное оборудование Zehnder Comfoair 6000.
Вопрос: будет ли это вент. оборудование обеспечивать вентиляцию? Прикрепленный файл  _________.pdf ( 101,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.4.2017, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



чото потери давления странные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2017, 5:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OV1 @ 27.4.2017, 11:53) *
Здравствуйте!
Помогите разобраться с диаграммой P-Q для вентиляционного оборудования.
мои данные: маск. расход по притоку 5849 м3/ч, по вытяжке 4410 м3/ч, потери давления по притоку 125 Па, по вытяжке 50 Па.
Заказчики просят использовать приточно-вытяжное вентиляционное оборудование Zehnder Comfoair 6000.
Вопрос: будет ли это вент. оборудование обеспечивать вентиляцию? Прикрепленный файл  _________.pdf ( 101,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57

Это Вы указали сопротивление сети воздуховодов. А диаграмма для вентилятора в установке - он подбирается с учётом всех сопротивлений, в т.ч. в самой установке. Т.е. при Ваших расходах нужно определить сопротивление всех элементов установки (приёмный клапан, фильтр, нагреватель и т.д) и просуммировать с сопротивлением сети.
Мне тоже кажется, что у Вас очень маленькие сопротивления сети получились - Вы учитываете сопротивление отводов, тройников, воздухозабора, воздухораздаюших элементов?
И ещё - Вам не кажется, что расход 5849 выглядит нелепо и бессмысленно? Нужно округлять, хотя бы до десятков на малых расходах и до 50-ти для больших.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 10.7.2017, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(OV1 @ 27.4.2017, 11:53) *
Заказчики просят использовать приточно-вытяжное вентиляционное оборудование Zehnder Comfoair 6000.


Имейте ввиду, что официально большие вентиляционные установки Zehnder ComfoAir XL в Россию не поставляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:13