нужно ли утеплять воздуховоды естественной вентиля, Транзит ч/з неотапливаемый тех этаж |
|
|
Гость_RRR_*
|
13.10.2005, 11:58
|
Guest Forum
|
Господа ,здравствуйте,вот такой вопрос . Подскажите пожалуйста нужно ли утеплять воздуховоды естественной вентиляции проходящие ч/з неотапливаемый тех этаж (для справки: системы из стальных воздухов-в выхожу в техэтаж где начинаются шахты в строительных констукциях шахты заканчиваются на кровле дефлекторами ,дом 14 этажей)
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
13.10.2005, 12:09
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636
|
если вы не теплоизолируете свои транзитные воздуховоды, то наверняка выпадет конденсат и ухудшится тяга.
|
|
|
|
Гость_RRR_*
|
13.10.2005, 12:24
|
Guest Forum
|
То что тяга ухудшится это я понимаю,а вот как посчитать насколько ухудшится - это вопрос.
|
|
|
|
Гость_Ford-M_*
|
13.10.2005, 14:06
|
Guest Forum
|
Может просто стоит их обернуть : пено-флексом ? ...) Просто, не дорого - и потери уменьшаться...))
|
|
|
|
Гость_RRR_*
|
13.10.2005, 14:43
|
Guest Forum
|
Может и проще обернуть , но я задумал в тех этаже шахты сделать в строительных конструкциях. Мне бы где нибудь методику взять по расчету потерь естетественного перепада при неизолированных шахтах (если таковая есть). Народ поможите IF ли можете.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.10.2005, 20:34
|
Guest Forum
|
Цитата(RRR @ Oct 13 2005, 15:43 ) Народ поможите IF ли можете. При расчете естественной тяги кажись считают разность давлений Для этого вроде используется разница удельных весов. Удельный вес - функция температуры Прикиньте тепловой поток от удаляемого воздуха label : Прикиньте изменение температуры Прикиньте изменения разницы давления Потом снова прикиньте расход на этот перепад давления goto label ... кажись зациклило А еще о кондесате подумать надо . Тока на кой это надо? Подумайте как утеплить и попейте спокойно пивка, посмотрите футбол
|
|
|
|
|
15.10.2005, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
Цитата(RRR @ Oct 13 2005, 12:58 ) для справки: системы из стальных воздухов-в выхожу в техэтаж где начинаются шахты в строительных констукциях шахты заканчиваются на кровле дефлекторами ,дом 14 этажей RRR, Вы не уточнили, дом жилой или офисный, вентиляция естественная или механическая?
Если жилой и вентиляция естественная, то не советую делать такой вариант.
|
|
|
|
Гость_RRR_*
|
20.10.2005, 15:36
|
Guest Forum
|
Дом жилой целиком и чой то вы нам так делать не советуете Знаете сколько такихвариантов по Москве .....прорва и большинсво вроде как работают.
|
|
|
|
|
20.10.2005, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
Знаю. Если быть точным, то в именно в Москве с таким вариантом (металлические воздуховоды по чердаку) практически нет домов. Во всяком случае, мне за 15 лет ежедневного посещения чердаков не встречались. Обычно, в 14 эт. выходят напрямую через крышу или с минимально короткими коробами по чердаку, реже с теплым чердаком.
Ключевые слова в вашем посте: "ВРОДЕ КАК работают". А они не работают, точнее верхние этажи страдают от обратной тяги. Поток воздуха с нижних этажей слишком велик. Даже, если по расчету все должно быть ОК, на практике проблемы практически повсеместно. Если Вы заложите индивидуальную вентиляцию для двух последних этажей, тогда я беру свои слова обратно.
В домах 14 эт. и выше лучше проектировать вентиляцию с теплым чердаком, играющим роль камеры статического давления; или напрямую через крышу (или с небольшим смещением относительно каналов).
Кроме того, Вы не учли эксплуатацию Вашей системы. По правилам вентиляция должна проверяться 1 раз в год. Как трубочист будет открывать короба? Ломать, к черту? А поступила заявка на плохую работу вентиляции, как он подберется к каналам? Чтобы найти причину, нужно открыть короб. Работа трубочиста начинается с похода на чердак, что он там увидит?
И еще, не забудьте о "зоне ветрового подпора".
На форуме МастерСити регулярно обсуждаются эти проблемы: 90% - это последние этажи и пластиковые окна.
P.S. Раз Вы из Москвы, если будет необходимость, можете позвонить. Телефон можно посмотреть здесь: http://t-vent.narod.ru/tel.htm Там же можно почитать о проблемах последних этажей.
С уважением, трубочисты.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825
|
Коллеги подскажите по опыту эксплуатации.В коттедже стоят на с/у настенные вентиляторы с обратным клапаном и неизолированные ф100 оцинкованные воздуховоды. Шахта выходит на кровлю. Надо ли эти воздуховоды изолировать в шахте? Сам монтирую этот объект, тратиться на изоляцию нечем, но и халтуру слепить неохота. Такая же история с кухонной вытяжкой. На втором этаже есть ее перекидка в 3 метра под подшивным потолком и обратного клапана наверху (при выходе в выбросную шахту ) нет.
|
|
|
|
|
14.7.2017, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Владимир: если не охота лепить халтуру, то СНАЧАЛА узнайте как делать, ПОТОМ выставляйте счет Заказчику на все нужные материалы и работу. Тогда уже либо сделаете как надо, либо не сделаете вообще. Я делаю так, всё работает как задумывается, жалобы есть только на то, о чем я Заказчика предупреждал заранее, но он не верил. По сабжу: 1. я утепляю всегда, когда возможен контакт с холодом. И Вам советую. 2. Мало информации. 3. Подозреваю, что это не единственная проблема с вентиляцией, которая будет на этом коттедже. Для 1 раза (если не охота халтуру лепить) лучше пригласить грамотного инженера. Либо (для постоянных заказов) сами становитесь инженером (изучите термодинамику, аэродинамику, строительную теплотехнику и нормы). 4. На худой конец, пройдитесь по 10 коттеджам, где вентиляция уже давно есть И ХОРОШО РАБОТАЕТ!. Изучите досконально, как она сделана, где утеплена, на какую высоту выходит, где приток, и т.д., а потом делайте по образу и подобию. А если срочно - повторюсь - приведите специалиста (не монтажника, а инженера) на место, пусть посмотрит, это дешевле чем через пол года менять за свой счет отсыревший потолок Заказчика.
|
|
|
|
|
|