> Основания под трубопроводы, выбор основания
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Господа, помогите, у кого есть серия! Трубы пластиковые гофрированные для ливневой канализации диаметр 300-500мм
1. глина полутвёрдая, удельное сопротивление минимальное 1,2, макс. 3,1, нормативное 1,94 МПа
2. суглинок тугопластичный, сопротивление мин. 0,9, макс. 3,4, норматив. 2,02 МПа
Московская область. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 25.7.2007, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



была бы серия, тему бы не создавал. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 25.7.2007, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



есть вот это может поможет ))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.008.djvu ( 985,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1804
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Осталось выяснить, какой вариант подходит в моём случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 25.7.2007, 15:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



мое мнение - грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой траншеи на всю глубину привозным песчаным грунтом с уплотнением 0,95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКашник
сообщение 26.6.2008, 11:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368



Цитата(shexin @ 25.7.2007, 15:35) [snapback]149028[/snapback]
вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...


у вас нет этой серии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 3.8.2012, 12:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Скажите, а какие нормы регламентируют основания под трубопроводы водопровода? можэт снип какой...а то серия это не документ
Сери 3008,9- это для самотечнх безнаопрных труб

у меня труба ПЭ напорная, в песчанном грунте, с очень маленьким коэфициэтом сопротивления грунта (стремящимся к нулю)
если брать по аналогиеии с серией, то нужно гравийно - щебенчатое основание, нужно ли при этом делать 100мм песчанной поддушки поверх щебня соглано СП 40-102-2000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 7.8.2012, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Вообще песчаное основание под пластмассовые трубопроводы делается для того, чтобы трубу просто не пробило острым камнем, например. Из этих соображений я бы насыпал песок поверх щебня. А по первой части вопроса - не сталкивался с песчаными грунтами и кроме как той серии не знаю куда посмотреть по основаниям трубопроводов.

Сообщение отредактировал Rider of the storm - 7.8.2012, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 7.8.2012, 14:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



http://www.rospipe.ru/images/files/zeml_ra...adka_PRAGMA.pdf На форуме есть СК... (номер не помню), разработанная для труб "Прагма", есть и у "Корсиса" нечто подобное. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%F0%E0%E3%EC%E0

Сообщение отредактировал Сантех10 - 7.8.2012, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gladoks
сообщение 7.8.2012, 14:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340



СК 2417-06* МИП, Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» или СК-41/11 МВС Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилена с двухслойной стенкой ‘PRAGMA’ или СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб «Прагма»
твердые включения (щебень, бетон) в основании под полиэтиленовым (пластмассовым) трубопроводом исключить. тк. труба не по сравнению с ж.б. не жесткая и должна работать при полном обжатии, засыпка также на определенную высоту производится песком без твердых включений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алик
сообщение 9.8.2012, 11:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2010
Из: Киев
Пользователь №: 53356



Может кому-то пригодится.
Статический расчёт на прочность безнапорных канализационных трубопроводов
из труб "КОРСИС", "КОРСИС ПЛЮС" и гладких ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001
согласно методике, представленной в СП 40-102-2000 (Приложение Д).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  file1303365967.xls ( 773,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 1.2.2014, 9:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста допустимо ли использование суглинка мягкопластичного (а также любого другого пучинистого грунта) в качестве основание при условии что заложение водопровода ниже глубины промерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.2.2014, 13:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 3.2.2014, 12:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(nagger @ 2.2.2014, 18:24) *
Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.


Благодарю за ответ. А из чего вытекает требование 1,5 кПа, в каком документе прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.2.2014, 14:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 3.2.2014, 14:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(nagger @ 3.2.2014, 19:26) *
Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.

Ясно, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 17.4.2014, 0:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Если грунт в месте укладки - песок (200м от берега моря), а вода при разрытии появляется на глубине 1м (глубина промерзания 0.8м), можно ли оставить основанием естественный грунт? ИЛи обязательно устраивать подсыпку щебнем? Какие вообще рекомендации при прокладке в "мокрых" грунтах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skovoroda21
сообщение 21.9.2017, 16:15
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287601



Добрый день. Есть 40 метровый участок канализационной сети, длина указана от колодца до колодца, на нём согласно геологии есть кусок, который лежит в водонасыщенному грунте. Приняла искусственное основание для водонасыщенного грунта на все 40 м. И вот заказчик хочет убрать искусственное основание из-под "сухого" участка. Есть ли в каком-нибудь нормативе пункт о том, что основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему? Помогите, пожалуйста, найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 13:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



ввиду того, что грунт является существенно нелинейной средой,
не может существовать никаких "волшебных" формул , которые бы помогли расчитать взаимодействие грунта с "чем-либо", в частности с трубопроводами

единственный способ узнать более-менее реальную ситуацию с прочностью и деформативностью - это расчеты с помощью МКЭ программ

*** использовал термин "более-менее реальную ситуацию", потому что писание поведения грунтов - дело не простое, и достоверных экспериментальных данных по грунтам почти никогда не бывает у проектировщиков.
тем не менее, даже если описывать "приблизительно" - результаты будут как минимум качественно отражать реальность ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 9.2.2018, 14:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель

Сообщение отредактировал mav - 9.2.2018, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.2.2018, 14:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Valery-m, вы лучше ответьте на вопрос:
Цитата(skovoroda21 @ 21.9.2017, 16:15) *
основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.2.2018, 14:30
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



с чего вообще такие мысли? заказчик прав конечно. это у вас 40 метров трассы, а если два киллометра? всю трассы на искусственное основание сажать? это неправильно.
конечно можно удешевить проект и искусственное основание сделать только на нужном отрезке.
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?
понятно, что геологи тоже те ещё бывают. вопрос же странный. скважины делают через 300 метров для линейного объекта. расстояние меньше при переходе через водные преграды или овраги , к примеру.
а у Вас на трассе 40 метров участки там выделяют. странно просто

Сообщение отредактировал Водяной - 9.2.2018, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.2.2018, 18:01
Сообщение #24


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Водяной @ 9.2.2018, 14:30) *
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?

Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.2.2018, 9:39
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rinatbay @ 9.2.2018, 18:01) *
Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.

Не понял. Почему уклон должен меняться при разных типах основания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 11.2.2018, 16:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:16) *
Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель


да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?

Сообщение отредактировал Valery-m - 11.2.2018, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 11.2.2018, 17:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Цитата(Valery-m @ 11.2.2018, 16:26) *
да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?

Товарищ Анпилов, если вы ищите заказчиков то просто напишите тут рекламу своих услуг.
Зачем хулиганите и критикуете то, в чем ничего не понимаете и не имеете опыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.2.2018, 22:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Водяной @ 11.2.2018, 9:39) *
Почему уклон должен меняться при разных типах основания?

Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.2.2018, 10:16
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 11.2.2018, 22:08) *
Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.

Вообще не факт! Мы не про фундамент здания говорим, где массы критичные давят...Просесть может на каком-то участке и при сплошном основании.
Правильная оценка геологии и грамотный монтаж - никаких проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrKyznec
сообщение 16.3.2018, 9:37
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319943



Добрый день, Коллеги. Возник такой вопрос: есть ли особые требования у Мосводостока по поводу оснований под трубопроводы ливневой канализации? Или можно смело пользоваться Серией 3.008.9-6/86?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:00