> Обеззараживание воздуха в туберкулезном отделении, Подбор оборудования на вытяжку.
Vano
сообщение 1.1.2012, 15:50
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллеги, прошу помочь советами.
Объект.
Отделение туберкулезное необходимо обеззараживать воздух выбрасываемый от общеобменки и местных отсосов (лабораторные шкафы).
Меня терзают смутные сомнения по поводу ИЛИ в СаНПиНе.
6.18 В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.

Как следует из нормы можно применить либо фильтры, либо устройство обеззараживания.
В шкафах вытяжных уже установлены фильтры класса Н14.
В принципе можно и не применять обеззараживание.
Порывшись в просторах инета появилось несколько решений:
1. На местные отсосы не ставить ничего, так как в шкафах есть фильры H14, на общеобменку вытяжную поставить в вытяжных агрегатах фильтры H14 (до них естественно секции попроще классом).
2. На общеобменку не ставить фильтры а поставить секции бактерицидной обработки воздуха типа таких http://www.engvent.ru/catalog/vozdushnye-k...ozduha-fbo.html на местные отсосы поставить тоже такие - почему ниже.
3. Можно поставить еще вот такое канальное устройство
Технология электропорации в воздухе «ПОТОК» - применяется для инактивации микроорганизмов, находящихся в обрабатываемом воздухе. Инактивация осуществляется путем воздействия на микробную клетку постоянных электрических полей заданной ориентации и напряженности, приводящего к ее разрушению.
На основе данной технологии серийно выпускается электрополяризатор «Поток», зарегистрированный как Установка обеззараживания воздуха (УОВ) «Поток 150-М-01».

http://www.potok-inter.ru/instr.php (третий сверху).
Но он мне не совсем подходит по расходам - у него 720 кубов максимум, у меня на шкафах от 700 до 950 кубов.
Коллеги, что скажите по вариантам?

Сообщение отредактировал Vano - 1.1.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Обеззараживание воздуха в туберкулезном отделении   1.1.2012, 15:50
- - msi   С Новым годом, Вано! Зайдите на сайт Фолтер. Е...   1.1.2012, 16:51
|- - Vano   Цитата(msi @ 1.1.2012, 17:51) С Новым год...   1.1.2012, 20:35
|- - msi   Цитата(Vano @ 1.1.2012, 21:35) С Новым го...   1.1.2012, 23:57
|- - Vano   Цитата(msi @ 2.1.2012, 0:57) Прошу прощен...   2.1.2012, 12:42
- - инж323   Вано. Отфильтровать- понятно. А вот обеззаразить п...   1.1.2012, 17:06
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 1.1.2012, 18:06) Вано. От...   1.1.2012, 21:07
- - инж323   "У меня реконструкция, так вот 100 лет до это...   1.1.2012, 22:38
- - Vano   Инсоляция не ахти. Окна не маленькие, но в ужасном...   1.1.2012, 23:02
- - iceman33   http://www.tion.info/products/tionv   26.1.2012, 19:18
- - =goodwin=   Звоинил в Фолтер, там сказали, что фильтра СУФ име...   9.2.2012, 8:55
- - ksv1508   Интересно что же в итоге применили именно для обез...   13.2.2012, 23:00
|- - schobi   Цитата(ksv1508 @ 14.2.2012, 0:00) Интерес...   10.1.2013, 9:37
|- - JJJJ   Цитата(schobi @ 10.1.2013, 7:37) Расскажи...   10.1.2013, 10:13
- - gennn69   Всем доброго времени суток! В позапрошлом году...   3.3.2012, 2:13
- - Flexnet   Сейчас есть еще одна возможность обеззараживания в...   7.9.2012, 15:22
|- - Andygo   Цитата(Flexnet @ 7.9.2012, 16:22) Сейчас ...   12.9.2012, 8:13
- - Andygo   Позвольте возразить! Есть ряд исследования ...   18.1.2013, 8:57
- - Ухтинец   Ув. коллеги подскажите, как можно обеззараживать е...   10.2.2013, 23:19
- - Сакен84   У меня такая же проблема. по Казахстанским нормам...   8.5.2013, 8:36
|- - Vano   Цитата(Сакен84 @ 8.5.2013, 9:36) У меня т...   9.5.2013, 12:22
- - Сакен84   Добрый день Подскажите пожалуйста почему в противо...   13.5.2013, 13:04
- - MMM   А вы гарантируете, что крайне патогенный туберкуле...   28.6.2013, 21:18
- - Jess28283   по поиску нашла такое руководство "Система ин...   2.4.2014, 14:48
- - black49   ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Подскажите мож кто с та...   22.5.2016, 2:22
- - surik   Здравствуйте! Возвращаюсь к вопросу о обеззара...   18.1.2020, 13:12
- - 327   В ламинарах активно применяют плазмо-каталитически...   18.1.2020, 14:01
- - Elena13_95   В здании поликлиники на первом этаже предусмотрены...   17.11.2020, 10:09
- - ИванФ   Цитата(Elena13_95 @ 17.11.2020, 10:09) В ...   17.11.2020, 10:49
- - Elena13_95   Цитата(ИванФ @ 17.11.2020, 12:49) СанПин ...   17.11.2020, 11:31
- - ИванФ   Цитата(Elena13_95 @ 17.11.2020, 11:31) Эт...   17.11.2020, 12:29