сообщение 31.8.2018, 16:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Нужна ваша помощь. Имеются три контроллера фирмы ТЭМ-прибор Тэсмарт арт-05. Проблема в том что на них постоянно сбрасывается дата и время, даже будучи подключёнными к сети и находясь в рабочем состоянии. Все настройки сохраняются, а дата и время сбрасываются на 2007 год через некоторое время после установки правильной. Про батарейку в руководстве к прибору ничего не сказано. Есть ли она там вообще, и в ней ли дело - не ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 31.8.2018, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Батарейка обязана быть, для питания часов при отключении. Такое вполне возможно, батарейка питает часы, а настройки хранятся в энергонезависимой памяти. И даже если настройки хранятся в памяти, питающейся от батарейки, напряжения её может хватать для памяти, но не хватать для часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 31.8.2018, 20:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Батарейка присутствует в неявном виде - внутри корпуса микросхемы DS1287, DS1387, DS12887 или им подобных. Это часы реального времени, на вид - такая необычно высокая микросхема. Производитель заявляет сохранность более 10 лет. Однако, по факту несколько меньше, особенно если прибор долго лежал неподключенным к сети. В Интернете есть рассказы и показы умельцев о том, как раскурочить чип и приделать внешнюю батарейку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid-Igorevich
сообщение 2.9.2018, 0:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Спасибо за наводящую информацию. В инструкции к прибору нашёл вид платы. На ней виден некий круглый элемент с обозначением G1. Не батарейка ли это, теперь думаю. А прибор действительно старый. Сбрасывается на 2005 год, видимо тогда и был произведён. Не удивительно что батарейка иссякла.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0291.PNG ( 144,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.9.2018, 0:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Да, это батарейка.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.9.2018, 0:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 2.9.2018, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Ага, батарейка. А я виноват, попутал с ТЭМовскими теплосчетчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid-Igorevich
сообщение 2.9.2018, 12:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Спасибо за помощь всем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid-Igorevich
сообщение 22.9.2018, 13:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Приветствую. Разобрали контроллер. Батарейка установлена и имеет напряжение 3,5 вольт. Проблема, судя по всему, не в ней. После установки контроллера обратно, произошло вообще невероятное. Сперва время пошло в обратную сторону, а потом, после нескольких включений-отключений, сперва пошло с подтормаживанием, а затем и вовсе остановилось. Такого я ещё не видел. При этом, когда контроллер сняли и проверяли в лаборатории, он работал идеально. Как только установили в ИТП - сразу такой номер. Есть предположения что может быть из-за наводок или подключённые датчики или клапаны так-то влияют. Может у вас есть предположения с чем может быть связано такое поведение. Совсем беда. Нужно настроить контролеры по времени, и снимать статистику и ничего не можем. Перепрошить прибор тоже не можем. Производитель не распространяет ни ПО ни прошивки, на письма не отвечает.

Сообщение отредактировал Leonid-Igorevich - 22.9.2018, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 22.9.2018, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Здравствуйте.
А попробуйте обратиться в понедельник к минчанам в предприятие Арвас. По-моему, регулятор АРТ - это их дитя изначально. Не знаю как сейчас, но раньше они всегда помогали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.9.2018, 17:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А микросхему часов заменить не получится? Тикает в обратную сторону скорей всего она, процессор обычно только берёт данные. Так бы он сам тикал с этой батарейкой и кварцем, и навряд ли в обратную сторону, только если сильно извращнуться в написании кода.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.9.2018, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigr
сообщение 23.11.2018, 18:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2009
Пользователь №: 29832



Была партия таких АРТ-05. Периодически слетала дата/время на 2007г. Производитель ссылался на глюкавый китайски часовой таймер. Дефект короче.
Часы считают одну секунду назад и встают это из-за отказа кварца, цилиндрик такой рядом с батарейкой, надо менять. Возможно поможет если его пропаять (прогреть) паяльником.
Попробуйте программу ССД "АстрА" для мониторинга, управления и настройки АРТ-05 с ПК (гораздо удобней) и время тоже можно выставить как раз в целях борьбы с этим глюком

Сообщение отредактировал Tigr - 23.11.2018, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigr
сообщение 23.11.2018, 18:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2009
Пользователь №: 29832



И еще один совет. Не подключайте "землю" к прибору (клемма 27). Просто оставьте его свободным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:57