Здание 8-эт. Ночью пустует. Есть идея ночью отопление убавлять. Узел элеваторный, работает хорошо в диапазоне расхода от 5 т. в час до 0,5 т. в час. Тупо зажимаю задвижкой на Т1 до элеватора. Но есть риск провала элеватора, вставания дальних стояков и т.п., что в мороз чревато... Хочу втыкнуть насос на подмес.... что бы наверняка. Потом можно и вместо задвижки автоматику поставить по GSM или по таймеру... или пусть дальше вахтер задвижку крутит ) . Ни разу не тягался с теплоснабжающей. Вроде какое их собачье дело какого цвета у меня в частной собственности цвета трубы, какие насосы и т.п.... пока я не подпираю обратки соседних домов и т.п.??? Но чую дело... нос свой они станут совать и, увидев на подмесе насос затребуют проект и т.п., что мне не надо - насос на подмесе вещь безобидная. Или лучше им его не показывать? Кто ставил скажите плз., этот насос, если он отключен подмесу сильно вредит? Или хватит даже осбессточенного насоса Ду по для работы подмеса на элеваторе с параметрами по расходу 5т. в час... обычно держу зажатым на вводе до 3 т. в час. ? Все остальные варианты типа давать подмес насосом до элеватора... тяжеловато - на Т2 3 АТМ, на Т1 8 АТМ... ну после шайбы 6... хотя если зажимаю задвижкой до 4,5, то легче.. Давать подмес после элеватора - надо клапан-хлопушку на подмес ставить, что бы не было провала... Вроде насос на подмес самое то для приближения в АУУ с сохранением энергонезависимости???
|