Ув.специалисты ВК подскажите как подобрать диаметр трубы на ГВС.
|
|
|
|
|
17.12.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Vkshnik-PVL @ 15.12.2012, 15:45) Ув.специалисты ВК подскажите как подобрать диаметр трубы на ГВС. Диаметр подбирается исходя из секундного расхода по таблицам гидравлического расчета. Авторы существуют разные (Шевелев, Добромыслов и т.п.) а так же производитьели и поставщики предоставляют соответствующую литературу. Расход можно посчитать по методике, описанной в СНиП 2.04.01-85*...
|
|
|
|
|
17.12.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 153063
|
Большое вам спосибо. Вы развеяли мои сомнения. Теперь с увереностью буду подбирать
|
|
|
|
|
17.12.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2012, 7:19) Диаметр подбирается исходя из секундного расхода по таблицам гидравлического расчета. Есть разночтения для ОВшников и ВКшников. При расчёте теплообменников ГВ ОВшники принимают часовой расход и по нему мощность теплообменника, а ВКшники свои трубы считают по секундному расходу с учётом коэф. А. В резальтате расход у ВКшников получается значительно выше. Но теплообменник не пропускает такой расход. И обычно трубы ГВ из ИТП и трубы внутренней разводки ВКшников отличаются на 1-2 размера.... Проблема?
|
|
|
|
|
17.12.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 153063
|
А Вы бы не могли разъяснить подробнее что за "коэф. А". И если Вас не затруднит объяснить процесс как осуществляется подбор диам. трубы ГВ по табл. Шевелева для стальных труб. СПС. Именно по ВК, не ОВ. СПС.
Сообщение отредактировал Vkshnik-PVL - 17.12.2012, 15:17
|
|
|
|
|
17.12.2012, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
так...к слову....не совсем по табл. Шевелева. надо учитывать зарастание труб в процесе эксплуатации. В СНиП 2.04.01-85 есть номограма, или смотрите в книге Чистякова "Повышение эфективности работы ГВС"
А расчет расходов секундных по разделу 3 того же снипа. ну и спец.техническую л-ру посмотрите
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.12.2012, 16:00
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Dima_UA @ 17.12.2012, 18:58) В СНиП 2.04.01-85 есть номограма, или смотрите в книге Чистякова "Повышение эфективности работы ГВС"... В СНиПе 2.04.01-85* есть номограмма толко для стальных труб, а как вы предлагаете определять диаметры для труб из других материалов? (у Шевелева, например, есть таблицы для рассчета систем из пластмассовых труб, а у Добромыслова так вообще по подвидам полимерных труб все расписано)
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(jota @ 17.12.2012, 18:03) Есть разночтения для ОВшников и ВКшников. При расчёте теплообменников ГВ ОВшники принимают часовой расход и по нему мощность теплообменника, а ВКшники свои трубы считают по секундному расходу с учётом коэф. А. В резальтате расход у ВКшников получается значительно выше. Но теплообменник не пропускает такой расход. И обычно трубы ГВ из ИТП и трубы внутренней разводки ВКшников отличаются на 1-2 размера.... Проблема? Просто у нас максимальный часовой рассход не равен произведению максимального секундного на 3600 (количество секунд в часе). А именно этим коэффициентом А учитывается вероятность работы сантехнического прибора в течение часа. Согласитесь, редко когда бывает, что тот же рукомойник непрерывно и с неизменным расходом работает в течение часа. Каждый человек может с помощью смесителя этот расход регулировать ("больше-меньше, холоднее-горячее").
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2012, 10:18
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Цитата(jota @ 17.12.2012, 16:03) Есть разночтения для ОВшников и ВКшников. При расчёте теплообменников ГВ ОВшники принимают часовой расход и по нему мощность теплообменника, а ВКшники свои трубы считают по секундному расходу с учётом коэф. А. В резальтате расход у ВКшников получается значительно выше. Но теплообменник не пропускает такой расход. И обычно трубы ГВ из ИТП и трубы внутренней разводки ВКшников отличаются на 1-2 размера.... Проблема? Вообще тема интересная. ОВшники по МАКСимальному часовому расходу, не? Я (ВК) даю задание на макс.часовой расход, а теплообменник должен нагреть воду здесь и сейчас (секундный расход). Может неправильно задание даем? Рассматриваем вариант когда нет баков накопительных (ГВС).
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 18.12.2012, 10:39
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 11:08) В СНиПе 2.04.01-85* есть номограмма толко для стальных труб, а как вы предлагаете определять диаметры для труб из других материалов? (у Шевелева, например, есть таблицы для рассчета систем из пластмассовых труб, а у Добромыслова так вообще по подвидам полимерных труб все расписано) пластмассовые труби считаю по таблицам производителей
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 13:45) пластмассовые труби считаю по таблицам производителей Не всяк производитель даёт эти диаграммы. А в этой книжке все неплохо расписано.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(jota @ 17.12.2012, 14:03) При расчёте теплообменников ГВ ОВшники принимают часовой расход и по нему мощность теплообменника, а ВКшники свои трубы считают по секундному расходу с учётом коэф. А. В резальтате расход у ВКшников получается значительно выше. Но теплообменник не пропускает такой расход. И обычно трубы ГВ из ИТП и трубы внутренней разводки ВКшников отличаются на 1-2 размера.... Проблема? Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 9:17) Просто у нас максимальный часовой рассход не равен произведению максимального секундного на 3600 (количество секунд в часе). А именно этим коэффициентом А учитывается вероятность работы сантехнического прибора в течение часа. Согласитесь, редко когда бывает, что тот же рукомойник непрерывно и с неизменным расходом работает в течение часа. Каждый человек может с помощью смесителя этот расход регулировать ("больше-меньше, холоднее-горячее"). Я уже писал раньше, что Вы слишком быстро читаете..... Если бы ВКшники давли бы задание по расходу л/сек, а не в м3/ч, естественно с учётом коэф. использования, то разночтения небыло бы. Но тогда мощность и габариты теплообменников подготовки ГВ вырастут, т.к. они будут расчитываться на секундный расход. Это не касается ёмкостных теплообменников, которые надо считать по ср. часовому потреблению.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(jota @ 18.12.2012, 14:01) Я уже писал раньше, что Вы слишком быстро читаете..... Если бы ВКшники давли бы задание по расходу л/сек, а не в м3/ч, естественно с учётом коэф. использования Я даю в задании и л/с и куб.м/час. Кстати, часовой расход тоже учитывает вероятность срабатывания сантехники (см. п. 3.7-3.8 СНиП 2.04.01-85*).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2012, 11:09
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 10:08) Я даю в задании и л/с и куб.м/час. Кстати, часовой расход тоже учитывает вероятность срабатывания сантехники (см. п. 3.7-3.8 СНиП 2.04.01-85*). Это Вы даёте, а у ОВшников мощность теплообменников выбирается по часовому расходу - таковы правила. Если же пересчитать на секундный расход, то теплообменники увеличаться, а это по существующим нормам оправдать не удасться. Вот где проблема, а не лично у Вас.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(jota @ 18.12.2012, 14:22) Вот где проблема, а не лично у Вас. Я все это понимаю.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
__________________.pdf ( 1,6 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 232это разьяснения к СНиП 2.04.01-85
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 14:29) это разьяснения к СНиП 2.04.01-85 А интересно для СНиП 2.04.01-85* (редакция от 2000 года) эти разъяснения действуют? И еще, правда это не совсем в эту тему. Я так и не разобрался, как мы будем считать гидравлику и подбирать диаметры по актуализированной версии СНиП 2.04.01-85* (вводимой в действие с 1 января 2013 года). Кто нибудь может мне пояснить?
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Кое-что здесь: "...Применение нормы расхода горячей воды на одного жителя в час наибольшего водопотребления (например, для «Жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм» qh hr = = 10 л/ч), приведенного в обязательном Приложении 3 СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», неправомерно для определения расхода тепла на нужды ГВС, путем умножения его на количество жителей и разность температур (энтальпий) горячей и холодной воды...." http://www.pressmash.miass.ru/index.php?op...&Itemid=149
|
|
|
|
|
18.12.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2012, 11:37) А интересно для СНиП 2.04.01-85* (редакция от 2000 года) эти разъяснения действуют? а чем отличается редакция снипа за 2000 от 1985- и там и там одинаковая методика расчета.
__________________1.pdf ( 1,86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 55недавно была ситуация с отопленцами-были посчитаны расходы гарячей воды и количества теплоты на нужды ГВС в час максимального водопотребления для каждой секции отдельно (т.к. на каждую секции отдельные теплообменники) и для системы в целом. так вот к ним никак не доходи, что нельзя сумирывать расхдоды от каждой секции, чтобы получить общий на вводе. уже и расчеты давал им, и снип цытировал, и литературу показывал. в конце концов послал дебилов и больше с ними не общаюсь, тлько выдал задание в письменном виде с подписью...пусть считают как хотят.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 15:02) уже и расчеты давал им, и снип цытировал, и литературу показывал. в конце концов послал дебилов и больше с ними не общаюсь... Бывает...
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 153063
|
и расчеты давал им, и снип цытировал, и литературу показывал. в конце концов послал дебилов и больше с ними не общаюсь, тлько выдал задание в письменном виде с подписью...пусть считают как хотят.
Может быть вы и мне какую нидь хорошую литературку подскажите для расчетов ВК зданий различного назначения если Вас не затруднит. За ранее спс
Сообщение отредактировал Vkshnik-PVL - 24.12.2012, 20:24
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Vkshnik-PVL @ 24.12.2012, 23:23) Может быть вы и мне какую нидь хорошую литературку подскажите для расчетов ВК зданий различного назначения если Вас не затруднит. За ранее спс СНиП 2.04.01-85* Почитайте также литературу из этой темы например: вотвот вот
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73014
|
Добрый день, Специалисты! Прошу помочь с решением следующей задачки: Есть Внешняя сеть ГВС диаметром 80 на Gмах=3,16Гкал/ч. Добавляется потребитель на Gмах=0,225Гкал/ч. Хватит ли существующей сети на 80 или нужно увеличивать. Сам не проектировщик, поэтому и прошу о помощи.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2012, 13:02) а чем отличается редакция снипа за 2000 от 1985- и там и там одинаковая методика расчета.
__________________1.pdf ( 1,86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 55недавно была ситуация с отопленцами-были посчитаны расходы гарячей воды и количества теплоты на нужды ГВС в час максимального водопотребления для каждой секции отдельно (т.к. на каждую секции отдельные теплообменники) и для системы в целом. так вот к ним никак не доходи, что нельзя сумирывать расхдоды от каждой секции, чтобы получить общий на вводе. уже и расчеты давал им, и снип цытировал, и литературу показывал. в конце концов послал дебилов и больше с ними не общаюсь, тлько выдал задание в письменном виде с подписью...пусть считают как хотят. Не надо так категорично....Эта проблема есть...В методиках расчёта тепла и топлива говориться о суммировании расходов горячей воды разных потребителей... И из-за часовых и секундных для ОВ бывают косяки после монтажа, сталкивался и не раз...Проблема серьёзная на самом деле...И как её решать - сложно сказать...
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5143
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(ArtemChel @ 1.2.2013, 15:11) Добрый день, Специалисты! Прошу помочь с решением следующей задачки: Есть Внешняя сеть ГВС диаметром 80 на Gмах=3,16Гкал/ч. Добавляется потребитель на Gмах=0,225Гкал/ч. Хватит ли существующей сети на 80 или нужно увеличивать. Сам не проектировщик, поэтому и прошу о помощи. будут одни если, точно сказать не получиться...
|
|
|
|
|
7.3.2013, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.3.2013
Пользователь №: 184400
|
Друзья, доброго времени суток, скажите есть ли программы по типу похожие как Пурмо или Данфос, только для расчёта диаметров трубопроводов ГВС? Заранее благодарен
|
|
|
|
|
28.10.2020, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
|
Добрый день, как подобрать диаметр трубы ХВС которая входит в теплообменник на ГВС?
|
|
|
|
|
28.10.2020, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Эммм, посчитать расход и подобрать по скорости, так не пробовали? или например принять равной диаметру патрубка теплообменника. В чем сложность то?
|
|
|
|
|
28.10.2020, 8:51
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Масюня @ 28.10.2020, 10:28) Добрый день, как подобрать диаметр трубы ХВС которая входит в теплообменник на ГВС? объект какой? частный дом или здоровое предприятие? для частника - Ду трубы взять на типоразмер больше, чем Ду патрубка теплоообменника. для большого расхода - можно Ду патрубка = Ду трубы
Сообщение отредактировал nick2 - 28.10.2020, 8:52
|
|
|
|
|
28.10.2020, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
|
Цитата(nick2 @ 28.10.2020, 8:51) объект какой? частный дом или здоровое предприятие? для частника - Ду трубы взять на типоразмер больше, чем Ду патрубка теплоообменника. для большого расхода - можно Ду патрубка = Ду трубы у теплообменника Теплотекс -50М все 4 патрубка Ду 50 мм так что мне 50 диаметр трубы брать? Жилой дом
|
|
|
|