Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> связь панели оператора Weintek и ПЧ Danfoss 301
Putbull
сообщение 24.9.2015, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 25.9.2015, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Putbull @ 24.9.2015, 14:52) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора


Овен не якобы схож, а это на 100% тот же данфос, только с наклейкой Овна.

Слово управления 4-х битное.
нет под рукой расшифровки, писал когдато примерно так.
Бит пуск и стоп можете сами посчитать или в крайнем случае методом подбора.
Можете в макросе использовать

Hhz1:=(Hhz*kf); (*частота: Hhz=0-50Hz*)

Hhz2:=LIMIT(6600,Hhz1,16650); (*Огр частоты Min20Hz-Max50Hz*)

Hhz_p:=SHL(Hhz2,16); (*сдвиг на 16 бит*)

upr1:=SEL(Pusk_Stop,16#04A0,16#047C); (*пуск-стоп с выбегом*)

Upr_out:=Hhz_p+upr1;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putbull
сообщение 26.9.2015, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537



всем спасибо за ответы! решил попробовать совместить более простой привод - корейский iG5A - с панелью. Посмотрим что из этого получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.9.2015, 11:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



во вложении слово управления.
для пуска и останова нужно менять состояние бита 7(или 6, если нумерация бит с нуля).
преобразователь поддерживает команду записи модбас 4.
нужно менять бит и записывать слово упр целиком.
т.е регистр с адресом ноль перезаписывать.

ну и незабудьте настроить пч для управления по сети.

Сообщение отредактировал serge197a - 27.9.2015, 11:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 245,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 13.2.2018, 9:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek vk.com/euroecby?w=wall-153438171_19

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 27.6.2019, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek euroec.by/article/61

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.6.2019, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А вообще задача такого недешевого симбиоз какова? Просто , чтоб было? Или использовать панель в качестве дорогих кнопок управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:39