Цитата(Putbull @ 24.9.2015, 14:52)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора
Овен не якобы схож, а это на 100% тот же данфос, только с наклейкой Овна.
Слово управления 4-х битное.
нет под рукой расшифровки, писал когдато примерно так.
Бит пуск и стоп можете сами посчитать или в крайнем случае методом подбора.
Можете в макросе использовать
Hhz1:=(Hhz*kf); (*частота: Hhz=0-50Hz*)
Hhz2:=LIMIT(6600,Hhz1,16650); (*Огр частоты Min20Hz-Max50Hz*)
Hhz_p:=SHL(Hhz2,16); (*сдвиг на 16 бит*)
upr1:=SEL(Pusk_Stop,16#04A0,16#047C); (*пуск-стоп с выбегом*)
Upr_out:=Hhz_p+upr1;