Цитата(niko2105 @ 9.11.2021, 11:53)
Присутствуют 2 одноэтажных склада.
1 - хранилище взрыв веществ, хранилище боеприпасов
2 - кабинет нач склада, хранилище оружия, хранилище боеприпасов, помещение отстрела оружия
По СП 7, п.1.2 они не попадают в этот норматив, на что следует опираться при выборе системы дымоудаления и требуется ли она вообще в данном случае?
В открытом доступе есть ВСН 21-01-98* МО РФ "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРСЕНАЛОВ, БАЗ И СКЛАДОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ". Но, на мой взгляд, там нет информации по Вашим вопросам.
Возможно, есть нормы непубличные - запрашивайте Заказчика.
На этот объект не распространяется не только СП 7, но и СП 60 - в Задании на проектирование д.б. указаны соответствующие нормы, применимые для объекта.