> Склады боеприпасов
niko2105
сообщение 9.11.2021, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Присутствуют 2 одноэтажных склада.
1 - хранилище взрыв веществ, хранилище боеприпасов
2 - кабинет нач склада, хранилище оружия, хранилище боеприпасов, помещение отстрела оружия
По СП 7, п.1.2 они не попадают в этот норматив, на что следует опираться при выборе системы дымоудаления и требуется ли она вообще в данном случае?
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.11.2021, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Сдаётся мне, что там система катапультирования актуальнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2021, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(niko2105 @ 9.11.2021, 11:53) *
Присутствуют 2 одноэтажных склада.
1 - хранилище взрыв веществ, хранилище боеприпасов
2 - кабинет нач склада, хранилище оружия, хранилище боеприпасов, помещение отстрела оружия
По СП 7, п.1.2 они не попадают в этот норматив, на что следует опираться при выборе системы дымоудаления и требуется ли она вообще в данном случае?

В открытом доступе есть ВСН 21-01-98* МО РФ "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРСЕНАЛОВ, БАЗ И СКЛАДОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ". Но, на мой взгляд, там нет информации по Вашим вопросам.
Возможно, есть нормы непубличные - запрашивайте Заказчика.
На этот объект не распространяется не только СП 7, но и СП 60 - в Задании на проектирование д.б. указаны соответствующие нормы, применимые для объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.11.2021, 21:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Да, данный ВСН присутствует, но, как Вы уже заметили, там конкретики никакой.
Но если все же допустим даже смотреть СП7 п.7.2 подпункт е) мы не попадаем, так как нет постоянных рабочих мест и высотного стеллажного хранения, смущает подпункт ж), так как присутствуют хранилища с площадью более 50м2, но вроде как, они выше в подпункте е) производственные и складские помещения разделяли, также есть возможность указать на то, что менее одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера.
Как считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2021, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я считаю, что не следует притягивать указания СП 7 к объекту, на который СП 7 не распространяется.
По-моему, шутка and актуальна - там не о ДУ нужно думать, а ноги уносить максимально быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения