Привод для водяного клапана с возвратной пружиной, Водяные калориферы и клапана KVS |
|
|
|
30.10.2017, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
Уважаемые знатоки. На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65. Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!). Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ? Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста. И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В. Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера).
Сообщение отредактировал PuzanZero - 30.10.2017, 8:58
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.10.2017, 9:02
|
Guest Forum
|
Можно бесперебойник поставить на открытие клапана. Когда питание выключается, циркуляция воды тоже исчезает, так что 100% защиты калорифера все равно нет.
|
|
|
|
|
30.10.2017, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Используйте приводы с автовозвратом (с возвратной пружиной). Единственная рекомендация не берите приводы с большим временем хода, оптимально 30-60 секунд. PS. не всегда циркуляция исчезает, вполне может быть, что сетевые насосы будут работать
Сообщение отредактировал v-david - 30.10.2017, 9:05
|
|
|
|
|
30.10.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
Цитата(v-david @ 30.10.2017, 12:03) Используйте приводы с автовозвратом (с возвратной пружиной). Просто видите в чём дело. Нам не всякий привод с обратной пружиной подойдёт. Я вот посмотрел, у Siemens'a есть привод с обр.пружиной SQS65.5 http://venserv.ru/SQS.pdfНо он при обрыве питания закрывается (т.е. не давит на шток клапана). И на сколько я понимаю реверсировать его нельзя, установить по другому тоже нельзя, и как ни крути - привод лишь полностью закроет клапан при отключении питания. Если только найти клапан, который открывался бы наоборот - от отпускания штока, а закрывался бы от нажатия на шток (но это и в управлении клапаном придётся учитывать, что не во всех контроллерах возможно). Может вы могли бы какой-нибудь привод посоветовать? Или подтвердить, что Belimo TF24-SR для этих целей подойдёт...
Сообщение отредактировал PuzanZero - 30.10.2017, 9:50
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.10.2017, 10:05
|
Guest Forum
|
От нажатия на шток клапан как раз таки открывается. По моему проще и значительно дешевле установить 1 (один) небольшой бесперебойник на все клапаны.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.10.2017, 10:07
|
|
|
|
|
30.10.2017, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(PuzanZero @ 30.10.2017, 8:56) Уважаемые знатоки. На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65. Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!). Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ? Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста. И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В. Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера). 1) Как правильно уточнили - частенько "забывают" запитать ИТП по 1 категории - и оно не решит проблему - так как пропадет общая циркуляция. 2) Где "возможны" частые и долгие пропадания электрики - соглашусь с советом - таки запитать этот участок по 1й категории. 3) В холодных регионах - только схему с циркуляцией теплоносителя. ( как правило все размороженные калориферы на моей практике это - 80% неправильные рамки теплоснабжения и 20% привода без возвратной пружины на воздухозаборе + еще какая та эксплуатационная лажа). 4) На крайний случай - заморочился бы заслонками повышенной плотности/герметичности.
|
|
|
|
|
30.10.2017, 17:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(PuzanZero @ 30.10.2017, 12:56) Уважаемые знатоки. На водяных калориферах, которые заказывает и эксплуатирует наша компания, ставят, как правило, привода Semens SQS65. Хотя здравый смысл подсказывает мне, что для суровых зим - это не лучший выбор. Потому как при отключении питания клапан остаётся в текущем положении, и при определённом раскладе калорифер может замёрзнуть (я такое видел!). Скажите, если нам нужен электропривод, который открывался бы на 100% при перебоях с питанием, можно ли использовать для этих целей Belimo TF24-SR ? http://www.ventstroy.ru/products/el_privod...ail.php?ID=3099Судя по его описанию он предназначен для управления воздушными заслонками. Но можно ли его использовать для водяных клапанов KVS ? Или посоветуйте что-нибудь пожалуйста. И ещё одно. Все контроллера для приточек на водяных калориферах, с которыми я встречался (Exhausto OJ и EXact, Ouman V15, заводские Carel и т.п.) исходят из логики, что клапан линейно открывается при увеличении управляющего напряжения от 0 до 10В. Но разве не было бы более безопасным решение, при котором клапан работал бы наоборот (100% открытие при 0 В, и полное закрытие при 10 В). Ведь если с контроллером что-то случился (скажем аналоговых выход испортится), то калорифер может замёрзнуть (если проектировщик схемы не предусмотрел доп. защиту калорифера). там, где есть такая проблема и деньги на решение - ставлю аккумуляторы 2х12 и привода на 24В циркуляция обеспечивается за счет перекрытия перемычек либо о.к. либо треходовым.
|
|
|
|
|
16.11.2017, 17:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Редукторные электроприводы AMV 25SD и AMV 25SU Редукторные электроприводы AME 658 SD, SU приводы выпускаются в двух версиях: - SD – шток привода пружиной выдвигается; - SU – шток привода пружиной втягивается чем не нравятся?
|
|
|
|
|
24.11.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2017, 19:16) Редукторные электроприводы AMV 25SD и AMV 25SU Редукторные электроприводы AME 658 SD, SU приводы выпускаются в двух версиях: - SD – шток привода пружиной выдвигается; - SU – шток привода пружиной втягивается чем не нравятся? Эмм... Ценой. Привода Semens и Belimo в цене 10-15 тысяч, а Danfoss'ы, что вы предлагаете, 40-80 тыс.руб.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 24.11.2017, 13:21
|
|
|
|
|
|