Использование тепла конденсаторного блока |
|
|
Гость_Димыч_*
|
24.3.2005, 10:00
|
Guest Forum
|
Есть конденсаторный блок, хотим использовать его тепло для нагрева воздуха поступающего в торговый зал, насколько вероятны утечки фреона в конденсаторном блоке из вашей практики, существует опасность попадания паров фреона в приточный воздух при утечках в конденсаторном блоке. Интерсно мнение специалистов, практиков.
|
|
|
|
Гость_Zum_*
|
24.3.2005, 10:21
|
Guest Forum
|
Идея хорошая ...вот насчет выхода тепла ,постоянно оно или нет ? а отсюда стоит ли игра свечь ?
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
24.3.2005, 10:37
|
Guest Forum
|
Да любят у нас специалисты придумывать хорошие идеи: кондиционер для обогрева, котел для охлаждения. Не страна а кладезь самородков и кулибиных. Летом как охлаждать, это же помещение будем? Блок на улицу перенесем, а зимой обратно.
|
|
|
|
Гость_Димыч_*
|
24.3.2005, 11:08
|
Guest Forum
|
Конденсаторные блоки от холодильников установленых в торговых залах, которые работают круглогодично, т е тепло от охлаждаемого хладагента будет постоянно. Жду ответов специалистов, знающих в этом толк
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
24.3.2005, 11:52
|
Guest Forum
|
Толк мы знаем, а что толку? Во время работы холодильных машин, наружный блок болжен охлождаться. Расчетная максисальная температура охлаждения +45 0С. Если температура выше он отключается. По ринципу устройства холодильных машин такая зависимость, что чем сильнее мы охлождаем наружный блок, тем выше холодопроизводительность и КПД. Вообщем летом от Ваших холодильников толку не будет, если их внутренние блоки будут находиться в не вентилируемом помешении и будут там поднимать температуру.
|
|
|
|
Гость_Димыч_*
|
24.3.2005, 12:09
|
Guest Forum
|
Насамом деле интересует возможность разрыва контуров хладагента, утечки в помещении конденсаторной, на сколько это вероятно из Вашей практики.
|
|
|
|
|
24.3.2005, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
|
Цитата(Димыч @ Mar 24 2005, 12:10 ) Насамом деле интересует возможность разрыва контуров хладагента, утечки в помещении конденсаторной, на сколько это вероятно из Вашей практики. Ну у меня был случай на VRV 41-я труба лопнула, вот вам и утечка. Все зависит от качества пайки, ну или вальцовки там. Причем в моём случае другие строители просто стояли на трубе. А вообще потери фреона, есть незначительные, особенно если это вальцовка.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
24.3.2005, 12:29
|
Guest Forum
|
Сначала трубки спаивают, потом проверяют систему на утечку (или мылят, или приборами) и все. Что с ней случиться? В VRV системах труб много и все с фреоном, и все внутри здания, зданий много и пока я не слышал плохих историй. Все зависит от качества монтажных работ!
|
|
|
|
Гость_Димыч_*
|
24.3.2005, 12:53
|
Guest Forum
|
Да бесспорно, хладоны опасная штука , но на случай аварии, есть идея поставить датчики наличия паров хладона в приточке, которые будут давать команду перекрывать воздушные клапаны, вообще идея которую я выложил на обсуждение близка к реализации, хотелось бы еще советов, моментов из практики и разного рода страшилок, чтоб призадуматься и обсудить. Спасибо!
|
|
|
|
Гость_Zum_*
|
24.3.2005, 13:42
|
Guest Forum
|
По мне чем бы дитя не тешилось ...лишь бы не ........
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
24.3.2005, 13:49
|
Guest Forum
|
Рекомендую еще дополнительно поставить на датчики СО и "Зарин-замана", угарных газов и выбрасов серы в атмосферу. Если заказчик богатый не скупитесь, доказать можно все что угодно. А Америке после атаки в Токийском метро на весь город датчики навесили и камер наставили. Пока помогает.
|
|
|
|
|
24.3.2005, 14:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Умереть от фреона можно только при пожаре, принагревании фреона образуется фосген, кажется этот фосген боевое отравляющее вещество БОВ и СДЯВ.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
24.3.2005, 19:09
|
Guest Forum
|
Насчет использования тепла от конденсаторных блоков, все вполне реально и во всю работает, а то что конденсатор "задохнется" КАКИЕ проблемы сделать нормальную вентиляцию, если подумать головой. А что делать когда тепла нет а хотят хорошо, вот и преходится думать.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
24.3.2005, 22:44
|
Guest Forum
|
Добрый вечер, господа! Использование теплоты конденсации в настоящий момент применяется достаточно часто. Чтобы серьезно отвечать на подобного рода вопросы. нужно более подробная картина объекта. У меня на практике были три объекта, где использовалось теплота конденсации для нужд горячего водоснабжения в теплый и переходный периоды года. Эффект достаточно ощутимый. Использовалось тепло ХМ с водяным охлаждением конденсатора. В вашем случае, необходимо знать, какой фреон используется, поскольку в установках торговых прилавков часто используются другие фреоны поскольку это системы низкотемпературного охлаждения. Как следствие иные температуры испарения и конденсации. Каким образом Вы хотите использовать теплоту конденсации? Если идея в том, чтобы разместить конденсаторы воздушного охлажления в приточной установке, мне это кажется достаточно проблематичным. В любом случае нужен детальный анализ этого предложения. С Уважением, Fill!.
|
|
|
|
Гость_vrun_*
|
25.3.2005, 8:27
|
Guest Forum
|
2 гость и сколько же воды вы нагреваете,просто интересно.. однажды при монтаже выносного холода для супермаркета,конкуренты предложили такой вариант (при подсчета оказалось что нагревает не так уж и много) а если при тк будет цеха и рестораны...то однозначно не хватит,не заморачивайтесь...
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
21.4.2005, 9:40
|
Guest Forum
|
Fill, хотелось бы с вами пообщаться на эту тему , не оставите ли свои координаты
|
|
|
|
Гость_Mark-off_*
|
22.4.2005, 23:36
|
Guest Forum
|
В городе Анси (Франция) на крыше фабрики по литью пластмасс установлена ХМ с частичной утилизацией тепла последовательно через водяной теплообменник. Люди вполне реально получают горячую воду т.к. на технологии теплоизбытки постоянны. Излишки тепла снимаются вентиляторами. Вентилем определен некий постоянный расход воды. Кстати, таких схем существует две. Для разных условий. В мою задачу входило найти утечку, дозаправить и снять все параметры. Поэтому никакой кустарщины никто не предлагает. "...все украдено до нас !" Есть вполне определенная и, подчеркиваю, давно решенная задача.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
1.8.2005, 13:07
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Kord_*
|
1.8.2005, 13:37
|
Guest Forum
|
Утилизация тепла конденсации в кондиционировании - стандартное решение. Есть оборудование заводского исполнения, где эти вопросы решены полностью - вплоть до автоматики ГВС. Но такое тепло предназначено только для выработки САНИТАРНОЙ ВОДЫ, т.к. температура получаемой воды - не выше 50С. Есть комбинированные установки для супермаркетов - низкотемпературный прилавок, среднетемпературный прилавок, витрина для охлажденных овощей. для отпления/охлаждения торгового зала - четырехпоточная встроенная кассета (или несколько кассет). Схема двухступенчатая. Полной заводской готовности. Но купят вряд ли, посокльку цена высокая. при небольшой холодопроизводительности - стандарных 20кВт. В Вашем случае вероятно надо устанавливать перед воздушным конденсатором пластинчатый теплообменник, а в нем греть промежуточнный теплоноситель (гликоль, масло), его подавать в приточную установку. такие схемы редко, но используются. Михаил
|
|
|
|
|
5.4.2018, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200
|
Коллеги, добрый день!
Постараюсь возродить тему тринадцатилетней давности...
Имеется не новая идея использования теплоты конденсации для обогрева торговых и подсобных помещений. Условно суть в том, что для среднетемпературных камер поставим два конденсатора, внутренний и наружный, которые будут переключаться автоматически (зимой - внутренний). Допустим, тепла конденсации полностью хватает на компенсацию теплопотерь помещений.
Соответственно вопрос, какие риски и нюансы могут быть? Насколько правомерно применять такие системы и размещать конденсаторы внутри с точки зрения НД (помещения с массовым пребыванием людей, не с массовым, производственных помещений различных категорий по пожарной опасности)?
Заранее благодарю за ответы.
PS R507 или R404
Сообщение отредактировал Wayfarer - 5.4.2018, 10:02
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22072
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Использование конденсаторов как ступени нагрева воздуха в приточной установке, решённое заводским способом (у Sabiana) видеть доводилось не раз, с переключением на наружные конденсаторы в летнем варианте. Варианта установки именно конденсаторов внутри помещений... А летом что будете делать?
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200
|
Летом переключаться на наружный конденсатор.
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22072
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
То есть, принципиальных различий с бытовым кондиционером в режиме теплового насоса нет. И в чём затруднения?
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200
|
В нормативных требованиях и ограничениях при наличии таковых.
Вопрос не с точки зрения "физики процесса" и "будет ли работать", а нормативов, противопожарных требований и прочее.
Все-таки есть ограничения по размещению конденсатора на кровле вдали от воздухозабора, есть ограничения по максимальной мощности для промышленного охлаждения (до 25 кВт).
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Думаю не желанием установки стандартизированных решений и желанием прикрутить немного кустарный метод - и что бы успокоили, что все нормально - дерзай
|
|
|
|
|
5.4.2018, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200
|
Если бы все придерживались стандартных решений, все бы жили в шатрах и топились бы костром.
Данным решением не как иначе имеется попытка достижения более высоких показателей энергоэффективности.
При всем уважении, нужны конструктивные замечания, а не "Дерзай".
|
|
|
|
|
5.4.2018, 13:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22072
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Конструктивные могут быть связаны с возможным выбросом в помещении определённого количества хладагента. Это единственное ограничение.
|
|
|
|
|
5.4.2018, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Да там не сколько это, сколько проблемы с холодильным контуром в плане возврата масла.
|
|
|
|
|
5.4.2018, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(Wayfarer @ 5.4.2018, 12:37) Если бы все придерживались стандартных решений, все бы жили в шатрах и топились бы костром.
Данным решением не как иначе имеется попытка достижения более высоких показателей энергоэффективности.
При всем уважении, нужны конструктивные замечания, а не "Дерзай". Ок - конструктивное - сделайте промежуточное устройство передачи тепла. Каким методом - тут уже инженерное решение. Фигнуть конденсатор в одном месте , как по мне не самое удачное решение. Боязнь протечек - ну я хз - тоесть внутренняя разводка с Н холодильников вас до этого не пугала, а теперь установка одного дополительного устройства вас стала пугать? Вот дисбаланс этих моментов - и не настраивает на конструктив.
|
|
|
|