> Отопление с автоматическим покомнатным управлением
Kromalek
сообщение 14.9.2017, 11:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186560



Добрый день.
Имеется частный дом, необходимо реализовать систему отопления с независимым управлением температурой в жилых помещениях с гибким расписанием. В составе системы предполагается газовый котел 24 кВт на пропане, коллектор с 6 контурами (на каждое помещение свой контур), на четырех установлены сервоприводы, привод управляет подачей теплоносителя в комнату. Контроль температуры осуществляется с помощью контроллера с подключенными датчиками температуры. Контроллер будет связан с сетью по Ethernet.

В процессе написания алгоритма управления возник вопрос: как инициировать включение котла?
Вариант с постоянной работой не устраивает, т.к. нужно сохранить ресурс встроенного в котел насоса и сэкономить на электроэнергии.
Вариант с включением, синхронно с открытием привода тоже, т.к. температура в комнатах изменяется неравномерно и котел может часто включаться, что тоже плохо для ресурса.

Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается.

Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, по опыту такая система будет стабильно поддерживать температуру, или будут просадки температуры в каких-то комнатах?
Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 14.9.2017, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.9.2017, 13:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 11:59) *
Вариант с постоянной работой не устраивает

А вот это зря... Серьезный котел сам раз в сутки циркуляционник запускает на пару минут, дабы смазку "мокрых" подшипников погонять, ну и если где-то между вращающимися и неподвижными частями какая-то соль жесткости собирается отложиться - тоже полезно ее немного того...
Количество контуров немаленькое, "дергать" котел будет немилосердно...
Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kromalek
сообщение 14.9.2017, 14:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186560



Цитата(Рыж @ 14.9.2017, 13:03) *
А что, котел работает только на радиаторное отопление? А ГВС? А теплый пол?

Только отопление, теплого пола нет, ГВС через электрический накопительный нагреватель.

Цитата(lovial @ 14.9.2017, 13:44) *
Запускать горелку котла можно по "сухому контакту", но, честно, не понимаю геморроя. Сколько там мощности у встроенного насоса, ватт 100-150, экономия, ИМХО, мизерная.

Да, запускать весь котел нужно по сухому контакту, насос включается автоматически, горелка включается по температуре обратной воды также автоматически. Требование об экономии просто есть в задании.
Может быть есть смысл учитывать температуру во всех помещениях и выключать котел тогда, когда нет потребности в нагреве и до предполагаемого включения достаточно времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.9.2017, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона.
2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 15.9.2017, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата
Пока предполагаю написать такой алгоритм: Один раз в 30 минут инициируется запуск котла и опрос датчиков температуры, если нужно нагреть какую-то комнату, открывается привод, как только все комнаты нагрелись, котел отключается.

Наверно самый простой вариант, как будет работать зависит от системы отопления и материалов дома.
Просадки будут, вопрос только в том сколь большие. ИМХО, запускать систему в каком-либо режиме и собирать статистику, после чего уже думать что и как сделать что б было нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.9.2017, 17:48
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Kromalek @ 14.9.2017, 10:59) *
Может есть идеи, как по-другому реализовать покомнатное управление с изменяемой температурой?

Бойлер. Из бойлера раздается по потребителям. если Т бойлера упала - включается котел, можно также для нагрева бойлера добавить еще источники, например солнечный нагрев, ТН и аккумулятор тепла, при этом контроллер выбирает источники нагрева по доступности и затратам, а также осуществляет заряд аккумулятора тепла.

Сообщение отредактировал Blade runner - 15.9.2017, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kromalek
сообщение 15.9.2017, 18:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186560



Цитата(Blade runner @ 15.9.2017, 17:48) *
если Т бойлера упала - включается котел

Это нужна постоянная циркуляция теплоносителя, проще тогда не отключать котёл, у него такой-же алгоритм работы по температуре обратного теплоносителя.
Цитата(jota @ 15.9.2017, 11:15) *
1 вариант - насос крутит постоянно в течение отопительного сезона.
2 вариант - комнатный термостат в контрольном помещении (может быть программируемый по графику и времени)

По одной комнате котёл прекрасно работает с помощью термостата, но тут задача изменять температуру независимо в разных комнатах.
В общем пока остановился на том, что котёл отключаться не будет, система будет настраиваться по гидравлике таким образом, чтобы помещения нагревались и остывали примерно в одно время. И после сбора статистики уже будет настроен алгоритм отключения котла, хотя лучше, конечно, его не отключать совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.9.2017, 18:09
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Kromalek @ 15.9.2017, 17:04) *

бойлер остыл- котел включился, зачем нужна постоянная циркуляция ?
нагрев бойлера отдельно, теплоснабжение комнат отдельно .
температура в комнате упала ниже заданной - включился насос на подогрев и открылся клапан.

Сообщение отредактировал Blade runner - 15.9.2017, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kromalek
сообщение 15.9.2017, 19:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186560



Точно, сразу не дошло, что можно по температуре в бойлере включать котёл. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.9.2017, 23:39
Сообщение #11





Guest Forum






Работу насоса можно в меню контроллера прописать : насос работает постоянно, насос работает по температуре, насос работает по каким то условиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:50