Цитата(ZOOOmыч @ 17.7.2020, 12:51)
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нигде не смог найти ответ - какое должно быть содержание непосредственно азота (чистый 100% азот это должен быть или нет) в азотной подушке в резервуаре, хранящем топливо Т-1 и нафтил (чистые нефтепродукты подобно керосину)?
Постановка вопроса "чистый 100% азот это должен быть или нет?" некорректна, т.к. определяется не содержание азота, а инертных компонентнов - N2, CO2 и благородных газов. В Вашем случае в инертном газе специфицируют не содержание инертов, а содержание нежелательных компонентов - кислорода и влаги.
Для характеристики взрывоопасности инертного газа (в Вашем случае азота) используют показатели: допустимую концентрацию кислорода (буржуйская практика) или минимальная взрывоопасное содержание кислорода (совковая практика). Оба показателя определяют остаточное содержание кислорода в инертном газе, ниже которой горение не может произойти.
Согласно NFPA 69 и NFPA 56 для условно-холодных керосино-подобных нефтепродуктов эта величина составляет от 10,5 до 12 %об О2.
Согласно
Руководства ВНИИПО это расчётная величина, которая определяется усреднённой химформулой нефтепродукта.
Согласно ГОСТ 12.1.044 это величина, определяемая экспериментально в спецлабораториях (по опыту это дорого и не быстро).
Цифра 1% в У 03-06-90 основана на практике действующих НПиНХП, которые по разным причинам используют азот с остаточным содержанием 0,6-1,0%об О2. Значение 1% это "жёсткое" значение в отношении взрывобезопасности, т.к. азот с концентрацией О2 8-10% будет заметно дешевле по капитальным и эксплуатационным затратам. Возможно получится обосновать 1% деградацией топлива из-за окисления.
Остаточная влажность инертного газа определяется условиями хранения. Точка росы должна быть ниже температуры зимой, обычно точку росы принимают на 10 °С ниже минимальной зарегистрированной температуры в регионе по СП 131.13330. Влажность также заметно влияет на затраты.
Выбор за Вами.
Сообщение отредактировал shvet - 23.7.2020, 7:43