> Содержание азота в азотной подушке
ZOOOmыч
сообщение 17.7.2020, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.7.2020
Пользователь №: 379599



Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нигде не смог найти ответ - какое должно быть содержание непосредственно азота (чистый 100% азот это должен быть или нет) в азотной подушке в резервуаре, хранящем топливо Т-1 и нафтил (чистые нефтепродукты подобно керосину)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 18.7.2020, 4:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Согласно У 03-06-90 " Указания по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной "подушкой"
Содержание кислорода не более 1,0%; точка росы минус 40 С.

Правовой статус данного документа мне не известен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 23.7.2020, 7:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ZOOOmыч @ 17.7.2020, 12:51) *
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нигде не смог найти ответ - какое должно быть содержание непосредственно азота (чистый 100% азот это должен быть или нет) в азотной подушке в резервуаре, хранящем топливо Т-1 и нафтил (чистые нефтепродукты подобно керосину)?

Постановка вопроса "чистый 100% азот это должен быть или нет?" некорректна, т.к. определяется не содержание азота, а инертных компонентнов - N2, CO2 и благородных газов. В Вашем случае в инертном газе специфицируют не содержание инертов, а содержание нежелательных компонентов - кислорода и влаги.

Для характеристики взрывоопасности инертного газа (в Вашем случае азота) используют показатели: допустимую концентрацию кислорода (буржуйская практика) или минимальная взрывоопасное содержание кислорода (совковая практика). Оба показателя определяют остаточное содержание кислорода в инертном газе, ниже которой горение не может произойти.

Согласно NFPA 69 и NFPA 56 для условно-холодных керосино-подобных нефтепродуктов эта величина составляет от 10,5 до 12 %об О2.
Согласно Руководства ВНИИПО это расчётная величина, которая определяется усреднённой химформулой нефтепродукта.
Согласно ГОСТ 12.1.044 это величина, определяемая экспериментально в спецлабораториях (по опыту это дорого и не быстро).
Цифра 1% в У 03-06-90 основана на практике действующих НПиНХП, которые по разным причинам используют азот с остаточным содержанием 0,6-1,0%об О2. Значение 1% это "жёсткое" значение в отношении взрывобезопасности, т.к. азот с концентрацией О2 8-10% будет заметно дешевле по капитальным и эксплуатационным затратам. Возможно получится обосновать 1% деградацией топлива из-за окисления.

Остаточная влажность инертного газа определяется условиями хранения. Точка росы должна быть ниже температуры зимой, обычно точку росы принимают на 10 °С ниже минимальной зарегистрированной температуры в регионе по СП 131.13330. Влажность также заметно влияет на затраты.

Выбор за Вами.

Сообщение отредактировал shvet - 23.7.2020, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:17