Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обратный газопровод
Gibadullina VV
сообщение 4.3.2020, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, подскажите, может кто-то сталкивался:
Существующий газопровод высокого давления Ду 450, от него ответвление на станцию производства СУГ Ду 110, по технологии есть продувка природным газом, в объеме 200 кубов, который не такой уже и грязный и его можно вернуть в газопровод Ду 450. категория и того и другого газопровода одинаковые Р=0,6 МПа. Но все равно есть ощущение, что газ из Ду 450 будет передавливать в Ду 32. Попробовала найти обратный клапан, но что-то никак, или искала плохо.
Итого:
1 Возможно ли сделать врезку в газопровод без "передавливания"?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 5,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.3.2020, 22:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Непонятен вопрос : так СУГ (сжиженный углеводородный газ - пропан) или природный газ (метан) ? Может не СУГ а СПГ?

По существу. А где стоит счетчик газа? И на вводе и на возврате? Как расчёты будут вестись с поставщиком? По мне очевидно, что возврата не будет, если давление после станции не выше чем в газопроводе ф450. И обратный клапан здесь не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 5.3.2020, 6:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(GASPAR @ 4.3.2020, 22:54) *
Непонятен вопрос : так СУГ (сжиженный углеводородный газ - пропан) или природный газ (метан) ? Может не СУГ а СПГ?

По существу. А где стоит счетчик газа? И на вводе и на возврате? Как расчёты будут вестись с поставщиком? По мне очевидно, что возврата не будет, если давление после станции не выше чем в газопроводе ф450. И обратный клапан здесь не поможет.



Все верно, СПГ.
Счетчик газа перед установкой СПГ, на вводе, учет технический, так как на территории предприятия есть отдельный коммерческий учет, давление после станции по документации 0,6 МПа, в газопроводе тоже 0,6 (но это "для категорийности")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 5.3.2020, 7:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа. Соответственно, при давлении газа на выходе из установки СПГ 0,6 МПа, возможна врезка. Но, помимо запорной арматуры, все же хотелось найти обратный клапан или что-то типа Э/м, который бы при превышении давлении в существ. газопроводе перекрывал врезку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.3.2020, 9:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Gibadullina VV @ 5.3.2020, 6:47) *
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа. Соответственно, при давлении газа на выходе из установки СПГ 0,6 МПа, возможна врезка. Но, помимо запорной арматуры, все же хотелось найти обратный клапан или что-то типа Э/м, который бы при превышении давлении в существ. газопроводе перекрывал врезку.


Мне видится, что здесь нужна не механическая регулировочная арматура, а с электроприводом завязанная на автоматику с датчиками-реле давления - которые будут "открывать-закрывать" дроссель в зависимости от давления в газопроводах. Но более развёрнуто не скажу, не сталкивался.

Цитата(Gibadullina VV @ 5.3.2020, 6:47) *
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа.


Гидравлика-гидравликой, то она может не учитывать сезонное колебание давление в сети и всегда имеет запас. При этом непонятно, какое давление в точке подключения вы брали, фактическое или то что в техусловиях. Второе - какое давление выдаётся на выходе из вашей установке? там компрессор установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 5.3.2020, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(GASPAR @ 5.3.2020, 9:43) *
Мне видится, что здесь нужна не механическая регулировочная арматура, а с электроприводом завязанная на автоматику с датчиками-реле давления - которые будут "открывать-закрывать" дроссель в зависимости от давления в газопроводах. Но более развёрнуто не скажу, не сталкивался.


Давление брала по ТУ, померить возможности нет. На выходе 0,6 МПа, компрессор установлен.

Спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 5.3.2020, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:27