> Распаячная коробка в стяжке пола - специальная ниша до заливки стяжки?
Viktor2021
сообщение 17.10.2021, 16:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.3.2021
Пользователь №: 388533



Добрый день!

Прошу вашей помощи в следующем вопросе.

Для распаячных коробок-заливка в бетон (для подводных светильников бассейна, фото прилагается)
требуется ли оставлять ниши до заливки стяжки пола или бурится уже после того, когда стяжка залита?

С уважением, Виктор
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Коробка_распаечная_Hugo_Lahme__4010020__под_светильник.jpg ( 37,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Закладная_Светильник_Распаячная_коробка_схема_размещения.jpg ( 476,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 17.10.2021, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Коробки устанавливаются до заливки пола. Пол заливается в уровень коробки, которая закрывается плиткой на клей, всмысле нефиг в них ковыряться по окончанию монтажа. В РД хорошим тоном будет указать на плане расположение коробок с расстояниями от конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.10.2021, 0:20
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Я всегда оставляю монтажные ниши или отверстия, если в стене.
На этапе монтажа арматурной сетки, делаем коробку из фанеры, на 30-50 мм больше каждого измерения распредкоробки, вовнутрь подводится кабель в гофре. Фанерная коробка - крепится к арматуре, чтобы не смещалась.
Бетонируется плита.
Фанера удаляется.
Когда сделают черновой пол (выравнивание, стяжка), только тогда ставятся и заливаются подливочными составами в эти ниши распредкоробки.
В этом случае очень тяжело "накосячить " с высотой установки коробки.
Затем делают финишную гидроизоляцию и клеят плитку.

Сообщение отредактировал nick2 - 18.10.2021, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2021
сообщение 31.10.2021, 14:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.3.2021
Пользователь №: 388533



Цитата(nick2 @ 18.10.2021, 0:20) *
Я всегда оставляю монтажные ниши или отверстия, если в стене.
На этапе монтажа арматурной сетки, делаем коробку из фанеры, на 30-50 мм больше каждого измерения распредкоробки, вовнутрь подводится кабель в гофре. Фанерная коробка - крепится к арматуре, чтобы не смещалась.
Бетонируется плита.
Фанера удаляется.
Когда сделают черновой пол (выравнивание, стяжка), только тогда ставятся и заливаются подливочными составами в эти ниши распредкоробки.
В этом случае очень тяжело "накосячить " с высотой установки коробки.
Затем делают финишную гидроизоляцию и клеят плитку.



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:31