> с-ма чиллер-фанкойл Carrier, Неисправность компрессора В1
Виктор61
сообщение 18.4.2017, 14:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737



Здравствйте дорогие форумчане)
В связи с сезоном подготавливаем с-му кондиционирования здания.Был неприятно удивлён когда подал питание на хладомашину,причём осенью когда отключали всё - никаких ошибок не было!выскочила авария код ошибки 5(Неисправность компрессора В1,Условие генерации сигнала:Разрыв цепи защитного входа компрессора,вызванный срабатыванием защиты от перегрева)
В тестовом режиме проверели чиллер всё в порядке,опять же за исключением вкл.компрессора(В чиллере их 4,из которых2-нар.контур,2-внутренний)
Что подскажите ?Прикрепленный файл  180420172172.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  180420172163.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  180420172168.jpg ( 980,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  170420172159.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  180420172166.jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  180420172173.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  170420172156.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  180420172165.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  180420172164.jpg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  180420172171.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.4.2017, 18:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Скорее всего компрессор на замену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор61
сообщение 19.4.2017, 9:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737



нет,перекидывал значит,со второго компрессора по этому же контуру,"косу"проводов и он запускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 20.4.2017, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(Виктор61 @ 18.4.2017, 14:53) *
выскочила авария код ошибки 5(Неисправность компрессора В1,Условие генерации сигнала:Разрыв цепи защитного входа компрессора,вызванный срабатыванием защиты от перегрева)

Ведь всё сами же описали, "разрыв цепи". Ищите по мануалу контакты сего датчика и сравнивайте на компрессорах. И если всё одинаково, по цепи искать обрыв. Зимой всякое бывает с контактами ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор61
сообщение 21.4.2017, 9:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737



Перекидывал на плате контроллера контакты датчиков с "проблемного компрессора" на другой,тот ошибок не выдаёт(Всё проверял в тестовом режиме..запуск компрессора 10сек.),так же менял местами " плату защитную "с другого компрессора,никаких результатов...Единственное, когда поменял "контактные фишки"компрессоров на плате контроллера ,он запустился,а другой нет..подозрение пало на платы контроллера,но согласно мануалу,"светодиоды" плат соответсвуют описанию.Как только сбрасываю ошибку на интерфейсе она мигом выскакивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 22.4.2017, 23:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(Виктор61 @ 21.4.2017, 9:39) *
Перекидывал на плате контроллера контакты датчиков с "проблемного компрессора" на другой,тот ошибок не выдаёт(Всё проверял в тестовом режиме..запуск компрессора 10сек.),так же менял местами " плату защитную "с другого компрессора,никаких результатов...Единственное, когда поменял "контактные фишки"компрессоров на плате контроллера ,он запустился,а другой нет..подозрение пало на платы контроллера,но согласно мануалу,"светодиоды" плат соответсвуют описанию.Как только сбрасываю ошибку на интерфейсе она мигом выскакивает.

Попробуйте "симулировать" нормальное состояние аварийного датчика (он скорее всего контактный). Если "живой" компрессор запускается с симулятором, то переставьте на "проблемный" если всё повториться проблема с мозгами. По всей вероятности контроллер воспринимает компрессор как дефектный, и тут либо менять контроллер либо отдать его спецу по части электроники что бы он попробовал обмануть симулируя нормальное состояние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.4.2017, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(airwave @ 18.4.2017, 20:36) *
Скорее всего компрессор на замену.

Может, сначала INT посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор61
сообщение 24.4.2017, 11:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737



Цитата(SSA @ 23.4.2017, 18:31) *
Может, сначала INT посмотреть?


Переставлял с "проблемного компрессора " на рабочий всё запускает,сид на ней зелёный горел,так что она исправна

Цитата(MehMeg @ 22.4.2017, 23:21) *
Попробуйте "симулировать" нормальное состояние аварийного датчика (он скорее всего контактный). Если "живой" компрессор запускается с симулятором, то переставьте на "проблемный" если всё повториться проблема с мозгами. По всей вероятности контроллер воспринимает компрессор как дефектный, и тут либо менять контроллер либо отдать его спецу по части электроники что бы он попробовал обмануть симулируя нормальное состояние.


Да тут мы тоже пришли к выводу,что проблема скорее всего в контроллере,но покупать новый сами понимаете недешево,...Итак в поиске спеца,который бы взялся за контроллер.Могли бы сами заняться платой контроллера,если был бы "софт"с драйверами..


Спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.4.2017, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А че его искать.
Заплати и лети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения