> Шум и вибрация
Aleksandr666lion...
сообщение 2.4.2020, 19:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330760



Добрый день!помогите вот с какой проблемой.работая в УК, жалуются жильцы с 1 по 5 этажи на шум и вибрацию системы отопления, была проверка роспотребнадзора, зафиксировали шум 12 дБ, при выключенном оборудовании в ИТП ничего не изменилось. уже провели шумоизоляцию стен и потолка в итп, установили вибровставки на насосы, в местах прохода труб через стены подложили виброкомпенсационные пластины. шум снизился, но совсем чуть чуть. может кто сталкивался с подобным? буду рад помощи и советам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 2.4.2020, 19:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Aleksandr666lionking @ 2.4.2020, 19:05) *
Добрый день!помогите вот с какой проблемой.работая в УК, жалуются жильцы с 1 по 5 этажи на шум и вибрацию системы отопления, была проверка роспотребнадзора, зафиксировали шум 12 дБ, при выключенном оборудовании в ИТП ничего не изменилось. уже провели шумоизоляцию стен и потолка в итп, установили вибровставки на насосы, в местах прохода труб через стены подложили виброкомпенсационные пластины. шум снизился, но совсем чуть чуть. может кто сталкивался с подобным? буду рад помощи и советам!
Измерьте скорость на стояках. Должна не превышать норматив. Если это шум от воды снижайте мощность насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 2.4.2020, 20:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Была похожая ситуация прошлым летом. После реконструкции бойлера, находящегося в подвале жилого пятиэтажного дома, появилась вибрация, которая распространялась по конструкциям здания. Шум появлялся в ночное время. Пришлось ночку подежурить. Оказалось, что шумит не циркуляционный насос, а регулирующий клапан VFG 2. Поэтому шуметь может что угодно: клапан, шайба, элеватор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.4.2020, 15:03
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Смущает фраза, что при выключенном оборудовании итп ничего не изменилось. Значит, шумит что-то статическое в первом контуре, наружка проще говоря, шумит. Подающие линии поперекрывайте поочередно, на отопление, на ГВС, Что-то где-то проявится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr666lion...
сообщение 6.4.2020, 19:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330760



Цитата(Машинист @ 3.4.2020, 16:03) *
Смущает фраза, что при выключенном оборудовании итп ничего не изменилось. Значит, шумит что-то статическое в первом контуре, наружка проще говоря, шумит. Подающие линии поперекрывайте поочередно, на отопление, на ГВС, Что-то где-то проявится.

Я полностью перекрыл арматуру на вводе, шум пропал. Может не правильно подобран диаметр трубопровода? из за этого высокая скорость теплоносителя и соответственно шум? есть какой то выход из этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.4.2020, 20:22
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Aleksandr666lionking @ 6.4.2020, 19:14) *
Я полностью перекрыл арматуру на вводе, шум пропал.

Теперь ищите дальше.

Цитата(den.mgn @ 2.4.2020, 20:28) *
шуметь может что угодно: клапан, шайба, элеватор.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения