Цитата(ruslan2s @ 28.6.2010, 21:22)
у меня вопрос к форуму- имеется ли запрет на применение фреоновых систем кондиционирования ( ВРВ СИСТЕМ)для клиник .Речь не идет об операционных или чистых помещениях, а полностью о клинике,включая помещения медперсонала, врачебные кабинеты и полаты для больных .Запрет на использование кассетных и настенных внутренних блоков в РОССИИ, для лабораторий и чистых помещений понятен....а вот имеется ли запрет на ВРВ..РАЗРЕШЕНО использовать чиллеры
Мой проект врв кондиционирования заморозили- поводом послужил якобы запрет на системы ВРВ в клиниках-В ПОЛЬЗУ ЧИЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ.
Хотелось бы знать насколько эта информация достоверна
На мой взгляд запрет на использование любых рециркуляционных охладителей в медицинских учреждениях с с облюдением режима стерильности справедлив (фреоновый сплит или фанкойл с водой не имеет значение).
Если в помещении вешают УФ-лампу для объёмной стерилизации, то рассаднику заразы в виде внутреннего блок-охадителя тут не место.
Единственным легитимным вариантом охлаждения медицинских помещений с режимом стерильности можно считать охлаждаемые конструкции (холодные потолки или охлаждаемые перекрытия типа "холодный пол") при условии подачи охлаждённого и осушенного воздуха из вентиляционной системы.
В этом случае соблюдается номатив по ежедневной регламентированной уборки дезинфицирующим раствором, а так же полностью исключается образование недоступных пространств для скопления патогенной нечести.