> СП485 п7.1.1.1, Что такое осмотр ?
hturguth
сообщение 7.1.2022, 20:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Добрый вечер, коллеги! С наступившим вас!

Подскажите пожалуйста, что подразумевают под словом «осмотр» , в сп485 п 7.1.1.1 ?

Требуется « осмотр, промывку и продувку трубопроводов;»

Как это делается при проектировании? Типа поставить тройник и заглушка ? Или я не правильно понимаю?

Заранее спасибо за прояснение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.1.2022, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(hturguth @ 7.1.2022, 20:23) *
Подскажите пожалуйста, что подразумевают под словом «осмотр» , в сп485 п 7.1.1.1 ?

это вы где такой пункт нашли ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2022, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ТС ошибся - п. 6.7.1.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.1.2022, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hturguth @ 7.1.2022, 20:23) *
Добрый вечер, коллеги! С наступившим вас!

Подскажите пожалуйста, что подразумевают под словом «осмотр» , в сп485 п 7.1.1.1 ?

Требуется « осмотр, промывку и продувку трубопроводов;»

Как это делается при проектировании? Типа поставить тройник и заглушка ? Или я не правильно понимаю?

Заранее спасибо за прояснение

внешний осмотр имеется в виду, что со стыков не течет ничего например или на трубу не упал лоток электрический.
ну то есть если у вас коридор в каком-нибудь БЦ или офисах, то аупт должна быть и под лотками и под воздуховодами и десятком труб ВК/ОВ/ХС и тд. ну или над ними, но с возможностью осмотра.
я так это понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 11.1.2022, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Спасибо большое, получается, что нужно просто "аккуратно" прокладывать трубу, чтобы все ее видели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.1.2022, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hturguth @ 11.1.2022, 14:31) *
Спасибо большое, получается, что нужно просто "аккуратно" прокладывать трубу, чтобы все ее видели

ну все не все, но возмождность осмотра должна быть.
предположу также, что за потолком армстронг труба тоже может быть осмотрена, а за натяжным - нет. и не может быть осмотрена при прокладке по центру и выше воздуховода 1600х400 в коридоре 1800.
в общем очередной пункт, требующий официальных разъяснений...

Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.1.2022, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:20