> Расход воды на пожаротушение кафе согласно СП 10.13130.2020, Не могу согласовать расходы воды на ВПВ кафе
shatil-oleg2019
сообщение 18.4.2022, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. Есть объект кафе с функциональной пожарной опасности здания ф3.2. В СП 10.13130.2020 Таблице 7.1 - "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с" нет конкретно указанного пункта где были бы обозначены данные здания либо здания общественного питания.

У нас с инженером ПБ возникли разногласия по поводу того какой расход принимать.

Он ссылается на п. 5. этой таблицы: "5. Здания библиотек и архивов (Ф2.1), спортивных сооружений (Ф2.1, Ф3.6), а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2)
и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно".

Я же считаю что для кафе данный пункт не подходит так как кафе не является подобным или похожим на перечисленные учреждения.

Мое мнение что кафе попадет под п. 2. этой таблицы: 2 Здания коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые,общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5), административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакционно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2), поликлиник (Ф3.4), физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6), здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2).

Так как кафе это место общественное. А так же раньше в СНИП 2.04.01-85 оно попадало бы в 4. Общежития и общественные здания, не указанные в поз. 2.

Может у кого уже было в опыте проектирование ВПВ кафе по СП 10.13130.2020 ?

Могли бы подсказать куда относится к п.2 или к п.5 данной таблицы данное кафе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 18.4.2022, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Архитекторы к чему относят (ФХ.Х)? Как они примут, так и будет.

а п.6.... не подходит? "здания организаций торговли"

Сообщение отредактировал otdel.ito - 18.4.2022, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



По СП 30.13330.2020 необходимость ПК в общественных зданиях требуется "2 Здания коридорного и некоридорного типа: административно-
бытовые, общественные - при числе этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включ.)*"
- 1 струя, 2,5 л/с
А для "5 Здания библиотек и архивов (Ф2.1), спортивных сооружений (Ф2.1, Ф3.6), а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2) и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно:

- при общей площади до 2,5 тыс.м включительно"

1 струя, 2,5 л/с

В вашем случае при выборе количества кранов в чем разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatil-oleg2019
сообщение 18.4.2022, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Разница в том что наше задние ниже 18 м. и при п. 2 не нужно ВПВ, а при п. 5. нужно.

Розничная торговля думаю тут вряд ли подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.4.2022, 16:04) *
Разница в том что наше задние ниже 18 м. и при п. 2 не нужно ВПВ, а при п. 5. нужно.

Розничная торговля думаю тут вряд ли подходит.

А экспертиза по-вашему на что ссылаться будет? Они будут себя по максимуму снимать ответственность, лучше предусматривайте ВПВ, а розничная торговля или общественное здание не имеет значения в вашем случае по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.4.2022, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(shatil-oleg2019 @ 18.4.2022, 14:17) *
Может у кого уже было в опыте проектирование ВПВ кафе по СП 10.13130.2020 ?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВНИИПО.PNG ( 237,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatil-oleg2019
сообщение 18.4.2022, 16:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Спасибо за ответ !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 18.4.2022, 16:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Значит подходит то? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения