> Проект СП 8.13130, Идет обсужение
israilovsib
сообщение 15.8.2018, 17:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ВЗАМЕН ДЕЙСТВУЮЩЕГО СП 8.13130.2009 РАЗРАБОТАНА ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ СП 8.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»Замечания и предложения присылать до 19 октября 2018 г. по адресу: мкрн. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903;

Ответственные исполнители: Зыков Вадим Витальевич тел.: (495) 521-91-47,

Панов Александр Викторович тел.: (495) 521-73-80,

Реутт Михаил Викторович тел.: (495) 529-81-64;

e-mail: optvniipo@yandex.ru.
Прикрепленный файл  sp_8.13130__poyasnitelnaya_zapiska_na_pervuyu_redaktsiyu.doc ( 33,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Прикрепленный файл  proekt_sp_8.13130_pervaya_redaktsiya.doc ( 346 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.8.2018, 12:51
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В тексте ПЗ есть ссылка на актуализацию СП 31 в 2016 году и документ поименован СП 31.13330.2016. Что-то я не слышал об этом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.8.2018, 15:31
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



8.8 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.5 и принятием мер против замерзания воды в них.
Установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода или на вводе в здание не допускается.

Это называется - из крайности в крайность! Почему вдруг на вводе 19 этажке, к примеру, нельзя гидрант делать?

10.3. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

Опять ничего про хранение полного пожарного запаса в водонапорных башнях! Фактически везде по одной башне в малых населенных пунктах.

Примечание: Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.

Опять нет расшифровки, относится ли требования 500 метров и к предприятиям.

9.5 Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Что делать с водонапорными башнями Рожновского, где нет сохранности пожзапаса? А стоят они почти везде, в малых населенных пунктах

Сообщение отредактировал Водяной - 17.8.2018, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.8.2018, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



На сайте Минстроя ничего об этом нет. Видимо, кто-то спутал изменения с перевыпуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.8.2018, 16:07
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



8.1 Системы водоснабжения подразделяются на категории по СП 31.13330 (п. 7.4).
Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.


И опять же, ссылка идёт на СП 31, где нет прямого указания на категорию объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
В поселениях менее 5000 человек водопровод третьей категории. Но! В таких поселениях водопровод уже выполняет функцию пожаротушения.
Как же он может быть третьей категории.
В то же время - 7.2 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
Или ко второй, если поселение меньше 5000 человек.
Ну не может быть сеть третьего, а элемент для пожаротушения второй.


Сообщение отредактировал Водяной - 17.8.2018, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения