jiexawcr, постараюсь ответить:
1. Мы работаем над разделением ручного и автоматического ввода. База оросителей неполная, в ближайшее время база будет обновлена. Когда она будет доработана - появится автоматический ввод.
2. Спасибо за замечание, примем к сведению! Доработаем алгоритм.
3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?
4. На данный момент используются данные узла управления спринклерного водозаполненного УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100". Базу дорабатываем.
5. Местные сопротивления посчитаны в процентах.
6. Очень интересная мысль
Большое спасибо за отзыв! )