Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программа "Гидравлический расчет АУПТ Online", тестирование Гидрорасчета онлайн
Антон, Fireproff
сообщение 22.3.2018, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2018
Пользователь №: 338884



Доброго времени суток, уважаемые инженеры и проектировщики систем пожаротушения! )
Хочу представить вашему вниманию онлайн-программу "Гидравлического расчета АУПТ" (на трубах Fireproff):
Гидрорасчет АУПТ Online
Хотелось бы получить отзывы о работе программы, предложения, ошибки. Напишите, пожалуйста, ваше мнение либо в теме, либо на электронную почту: mail@fireproff.ru c пометкой "АУПТ онлайн".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.3.2018, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



1. зачем задавать конкретные оросители и потом вносить их данные? данные желательно, что бы вводились автоматически после их выбора, но после их можно было бы изменить для применения других производителей. Бриз-В вообще нету.
2. шаг оросителей нужно разделить по осям, например "шаг по оси У" и "шаг по оси Х"
3. Питающий трубопровод вносится на 1 странице, потом еще и на 2. вероятно на 1 странице подающий, но это нарует последовательность рассчета: от оросителя до источника
4. в конце приведены потери узла управления, но его характеристики и тип нигде не указываются.
5. как посчитаны местные сопротивления? желательно, что был выбор по типу расчета местных сопротивлений: в % и точные значения по числу фасонных частей.
6. при добавлении ветви желательно, что бы копировались данные с первой или предыдущей ветви (а лучше что бы был выбор "шаблонной" ветви при добавлении новой).

Вывод данных как-то будет формироваться в лист(ы) отчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон, Fireproff
сообщение 23.3.2018, 13:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2018
Пользователь №: 338884



jiexawcr, постараюсь ответить:
1. Мы работаем над разделением ручного и автоматического ввода. База оросителей неполная, в ближайшее время база будет обновлена. Когда она будет доработана - появится автоматический ввод.
2. Спасибо за замечание, примем к сведению! Доработаем алгоритм.
3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?
4. На данный момент используются данные узла управления спринклерного водозаполненного УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100". Базу дорабатываем.
5. Местные сопротивления посчитаны в процентах.
6. Очень интересная мысль smile.gif

Большое спасибо за отзыв! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.3.2018, 10:43
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Диктующий напор ввести....
А что сделает тогда программа? Сосчитает одну формулу? Не знаю что быстрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон, Fireproff
сообщение 26.3.2018, 8:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2018
Пользователь №: 338884



Михаил, алгоритм расчета ведется по приложению "В" СП5.
Цитата(Михаил I @ 25.3.2018, 12:43) *
Диктующий напор ввести....
А что сделает тогда программа? Сосчитает одну формулу? Не знаю что быстрее.

Вот тут не совсем понятно.. Разъясните, пожалуйста smile.gif

Сообщение отредактировал Антон, Fireproff - 26.3.2018, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.3.2018, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Антон, Fireproff @ 23.3.2018, 13:35) *
jiexawcr, постараюсь ответить:

3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?

извиняюсь, имел в виду "подводящий" по терминологии сп5.

тогда мне не понятны "тупиковая" и "кольцевая" часть. от насосной до кольца идет тупиковая, дальше кольцо. если есть "отростки" от кольца то это уже частности, которыми можно пренебрегать, условно принимая кольцевыми при их диаметре равном кольцу.

Михаил I на сколько понимаю там указывается минимальный напор по паспорту оросителя. при желании можно повысить для увеличения интенсивности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2018, 6:42
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(jiexawcr @ 28.3.2018, 13:02) *
можно повысить для увеличения интенсивности.


Это делать должна программа или я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.3.2018, 9:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Антон, Fireproff какая цель вашей программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения