Расстановка пожарных гидрантов от здания. |
|
|
|
19.4.2018, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 24.12.2009
Из: анапа
Пользователь №: 43264
|
Добрый день. СП8.13130.2009 п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием. п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ: при наличии автонасосов - 200 м;
Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?
|
|
|
|
|
20.4.2018, 6:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Думаю, что это длина по дорогам с твёрдым покрытием
|
|
|
|
|
2.5.2018, 15:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 14:58) Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное? Посмотрите в СНиП 2.04.02-84*. Там понятней написано.
|
|
|
|
|
6.6.2018, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) Добрый день. СП8.13130.2009 п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием. п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ: при наличии автонасосов - 200 м;
Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное? Насколька я понял если допустим менее 15л/с то пожаротушение будет не из ПГ а из пож.резервуара или искусственного водоема?
|
|
|
|
|
6.6.2018, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
если есть пож.водопровод, то и из ПГ будет.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.6.2018, 13:16
|
|
|
|
|
6.6.2018, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
[quote name='jackUAROBEY' date='19.4.2018, 18:58' post='1368127'] Добрый день. СП8.13130.2009 п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием
Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны?
|
|
|
|
|
7.6.2018, 11:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) Добрый день. СП8.13130.2009 п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием
Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны? Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 15:45) Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём. п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более......... Почему если 15л/с и больше должна обеспечивать от 2-х гидратнтов? Хотя можна и от одного гидранта обслужить? Допустим у меня расчетный расход нар.пож 15л/с. Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с. Получается как я могу тушить из 2-х гидрантов если у одного 15л/с. Раскойте пож. смысл п. 8.6?
Сообщение отредактировал тастан - 7.6.2018, 14:22
|
|
|
|
|
7.6.2018, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
"перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)?
|
|
|
|
|
7.6.2018, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(jiexawcr @ 7.6.2018, 18:46) "перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)? Извините но я совсем не понял. Вы имеете ввиду что пожарнику будет тяжело держать 3 часа ствол, из за этого надо подключить 2 гидрант? Значит здесь расход гидранта не имеет значение?
|
|
|
|
|
7.6.2018, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
тастанЦитата Раскойте пож. смысл п. 8.6? Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) тастан
Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант. Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?
Сообщение отредактировал тастан - 7.6.2018, 16:34
|
|
|
|
|
7.6.2018, 19:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве? Да.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 16:23
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:19) Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с. Интересно, 15 л/с откуда цифра?
|
|
|
|
|
8.6.2018, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 343225
|
Да, интересен первоисточник.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 20:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 14:19) Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с. Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города.
|
|
|
|
|
10.6.2018, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2018, 0:18) Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города. Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов?
|
|
|
|
|
11.6.2018, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Ferdipendoz @ 8.6.2018, 20:23) Интересно, 15 л/с откуда цифра? В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с.
|
|
|
|
|
11.6.2018, 9:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:27) Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов? А у Вас место не населённое? 2 гидранта в радиусе 200 метров по дорогам с твёрдым покрытием. И причём здесь пожарные машины? Их может и больше приехать, а может и меньше. Или Вы по 6 колодцев через каждые 400 м собрались ставить? Для населённых мест.
|
|
|
|
|
11.6.2018, 10:46
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(тастан @ 11.6.2018, 7:36) В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с. Повзик - Пожарная тактика
______.JPG ( 33,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
11.6.2018, 15:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Ferdipendoz @ 11.6.2018, 10:46) Повзик - Пожарная тактика
______.JPG ( 33,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте.
|
|
|
|
|
11.6.2018, 18:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2018, 17:36) У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте. Я и привёл картинку из Повзика, чтобы товарищ понял, что во-первых, даже один 80й патрубок даже при минимальном давлении даёт больше, чем 15 л/с, а во-вторых их два
|
|
|
|
|
12.6.2018, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) тастан
Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант. Спасибо. Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) тастан
Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант. Спасибо!
|
|
|
|
|
13.6.2018, 8:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9186
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве? Да. Банально на люке мерседес стоит.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|