Добрый день.

Подскажите, если кто сталкивался с настенным прибором, в котором термостат с ручной регулировской температуры с выходом "сухой" контакт и тиристорный регулятор скорости вращения вентилятора 220в с ручной регулировкой, были в одном корпусе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2018, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(stepan111 @ 31.5.2018, 12:42) *
Добрый день.

Подскажите, если кто сталкивался с настенным прибором, в котором термостат с ручной регулировской температуры с выходом "сухой" контакт и тиристорный регулятор скорости вращения вентилятора 220в с ручной регулировкой, были в одном корпусе.

А зачем так надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 5.6.2018, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(stepan111 @ 31.5.2018, 15:42) *
Добрый день.

Подскажите, если кто сталкивался с настенным прибором, в котором термостат с ручной регулировской температуры с выходом "сухой" контакт и тиристорный регулятор скорости вращения вентилятора 220в с ручной регулировкой, были в одном корпусе.


Встречал только с трехступенчатой регулировкой скорости или 0-10 В, такие есть у Сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(marhan @ 5.6.2018, 9:17) *
Встречал только с трехступенчатой регулировкой скорости или 0-10 В, такие есть у Сименса.

Под это описание подходит практически любой пульт от фанкойка или тепловой завесы: термостат + 3 скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2018, 10:37
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.6.2018, 14:23) *
Под это описание подходит практически любой пульт от фанкойка или тепловой завесы: термостат + 3 скорости.

там нет симисторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.6.2018, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.6.2018, 18:30) *
А зачем так надо?

Кто-то в проекте увидел пульт от фанкойла, а самой автоматики фанкойла не увидел,
или решил "заколхозить" по своему.
Я думаю это самая правдоподобная версия :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 11:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 5.6.2018, 10:37) *
там нет симисторов

А в Сименсе три симисторных ступени?

Мы покупали в арктике симисторный регулятор с аналоговым входом и к нему уже например Сименс RDU340, но это ПИ-регулирование по температуре.

Этот симисторный регулятор не вот уж какой дешёвый, и такая мысль, что если в этих целях использовать твердотельное реле с аналоговым управлением, а на пульте просто делать ограничение минимального уровня выходного сигнала? Симисторный регулятор размером с анологичный по току ПЧ, а ТТР размером всего со спичечный коробок, хотя по смыслу как бы одно и то же - симистор с пропорциональным управлением посредством аналогового сигнала 0-10В или 4-20мА...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.6.2018, 11:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.6.2018, 11:27) *
Этот симисторный регулятор не вот уж какой дешёвый, и такая мысль, что если в этих целях использовать твердотельное реле с аналоговым управлением, а на пульте просто делать ограничение минимального уровня выходного сигнала? Симисторный регулятор размером с анологичный по току ПЧ, а ТТР размером всего со спичечный коробок, хотя по смыслу как бы одно и то же - симистор с пропорциональным управлением посредством аналогового сигнала 0-10В или 4-20мА...

Не совсем не все твердотелки работают с вентиляторами.
только те у которых есть режим "фазорезка"
+ их надо завышать по току как минимум в 5 раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 5.6.2018, 11:46) *
Не совсем не все твердотелки работают с вентиляторами.
только те у которых есть режим "фазорезка"
+ их надо завышать по току как минимум в 5 раз

На счёт тока, то сами производители указывают допустимое значение индуктивных нагрузок. Например недавно запитали 4A компрессор с ФСК через 25А релюху вроде пока всё окэ, но это он/офф управление. Регулируемые релюхи с аналоговым управлением на выходе имеют ФИМ (фазо-импульсную модуляцию) - наверное это и есть "фазорезка"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 5.6.2018, 13:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.6.2018, 12:27) *
Симисторный регулятор размером с анологичный по току ПЧ, а ТТР размером всего со спичечный коробок, хотя по смыслу как бы одно и то же - симистор с пропорциональным управлением посредством аналогового сигнала 0-10В или 4-20мА...

Верите в чудеса?
Тиристорный регулятор регулирует обороты двигателя, ток для гальваники или заряда аккумуляторов или какой-либо другой параметр. Твердотелка всего лишь регулирует угол отпирания симисторов. Не видите разницы? Разница - как между телевизором и кинескопом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.6.2018, 13:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.6.2018, 12:08) *
На счёт тока, то сами производители указывают допустимое значение индуктивных нагрузок. Например недавно запитали 4A компрессор с ФСК через 25А релюху вроде пока всё окэ, но это он/офф управление. Регулируемые релюхи с аналоговым управлением на выходе имеют ФИМ (фазо-импульсную модуляцию) - наверное это и есть "фазорезка"?


Про в 5 раз это я примерно, так да, надо смотреть данные производителя.
1. ФИМ это Фазовое управление (каждую полу волну "режет" (пропускает) на нужное количество % мощности
да, это в простонародье "фазорезка" и она подходит для любых нагрузок

2. ШИМ (Управление с коммутацией при переходе тока через ноль) это когда например 1 сек вкл 1 сек выкл (50%)
и сколько полуволн там прошло науке не известно, то такой способ только для активных нгагрузок (ТЭНы)



Цитата(Kotlovoy @ 5.6.2018, 13:04) *
Верите в чудеса?
Тиристорный регулятор регулирует обороты двигателя, ток для гальваники или заряда аккумуляторов или какой-либо другой параметр. Твердотелка всего лишь регулирует угол отпирания симисторов. Не видите разницы? Разница - как между телевизором и кинескопом.

:-)
Неправильно
Тиристорный регулятор=твердотелка
твердотелка не равно тиристорный регулятор

http://www.fotek.com.ua/rele.html

Твердотельные реле серий SSR и TSR
Однофазные реле (SSR серия) SSR-40DA это то что Вы называете твердотелка (вкл/откл)
Вентиляторы им регулировать нельзя

а вот это то, что Вы подразумеваете по тиристорным регулятором, а производитель обзывает "твердотелкой"
Линейные однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-LA серия) SSR-40LA
И этим можно регулировать вентиляторы

Или под тиристорным регулятором Вы подразумеваете связку
контроллер (регулятор)+симисторный модуль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 13:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kotlovoy @ 5.6.2018, 13:04) *
Верите в чудеса?
Тиристорный регулятор регулирует обороты двигателя, ток для гальваники или заряда аккумуляторов или какой-либо другой параметр. Твердотелка всего лишь регулирует угол отпирания симисторов. Не видите разницы? Разница - как между телевизором и кинескопом.

Да я не знаю собственно - поэтому и спрашиваю...

Ну как бы описанный мной регулятор сам по себе тоже ничего не регулирует без контроллера, не совсем ясен ваш посыл - твердотелка "глупая" (не умеет регулировать) или твердотелка должна быть с "фазорезкой", в чём именно разница кинескопа с телевизором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.6.2018, 13:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.6.2018, 13:21) *
Да я не знаю собственно - поэтому и спрашиваю...

http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdf

третья страница там картинка принципа работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 14:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2929
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 5.6.2018, 13:28) *
http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdf

третья страница там картинка принципа работы

Ок. Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.6.2018, 14:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Возможно, какая-то из модификаций Пульсера Регин. Самому гуглить лень. Хотя, нет.

Надо взять большую распаечную коробку, впендюрить туда термостат и диммер, и продать в 4 раза дороже. Бог вентиляции будет доволен.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.6.2018, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:50