История такая, выдали девайс LINX-100 firmware 3.5.1 - старичок. Задача - настроить диспетчеризацию LON сети. Прошлый инженер работал с ним 8 лет назад. Говорит, что подключал к LON и работало... Понял, что долго возиться и бросил... Сейчас на объекте используется iLON100. Решили и эту железку реанимировать в качестве резерва. В итоге скачал я софт у лойтека, LINX-configurator, LVIS-configurator. Настроил плагин для Lonmaker. Сбросил LINX кнопкой сервис пин конфигурацию и настроит под себя ip и прочее. В конфигураторе просканировал LNS, на строил пару datapoint для пробы и сделал download. Конфигурация залилась, но выскочило сообщение, что-то типа "невозможно прочитать конфигурацию, записанную ранее". И никаких моих datapoint в WEB интерфейсе, а только ее системные регистры. User register создавал без LONа по совету спецов для упрощения ситуации - тот же результат. Упражнялся две недели. Связался с поддержкой (наши Питерские сенсорматика) Сошлись на том что очень старый прибор и текущий софт его не поддерживает и firmware современный туда не лезет. После недели мытарств по установке и переустановке более старых версий софта лучше не стало. Они мне заявили, что у устройства повреждена память datapoint и нечем помочь. Хотя железка, судя по логам, ни на что при загрузке не жалуется. Подумал, может накатить какой-нибудь из совместимых firmware с целью упорядочения ее содержимого. Попросил firmware более старых версий - сказали, что нету... и loytec тоже не даст. я же считаю, что железка рабочая и надо ее перепрошить.
Может быть у кого-нибудь сохранилось что-то 2011-2014 года... то что лежит на loytec не лезет
|