Цитата(Y@rVik @ 2.7.2018, 12:14)
Добрый день!
подскажите, пжл, по такому казалось бы простому вопросу:
производственное здание. водопровод объединенный хоз.пит + пожарный. Водопровод кольцевой из стальной трубы по гост 3262-75.
Нужно ли предусматривать опознавательную окраску как для пожарного водопровода. Или нет?
Если есть окраска опознавательная, получается не нужно теплоизолировать трубы. Или может опуски к кранам ПК окрасить и магистральное кольцо не красить и теплоизолировать?
цвет должен быть "зеленый" сплошной или по п.11 гост 14202-69 участками опознавательной окраски (не путать с кольцами по п.12). так как этот гост распространяется и на цвет изоляции (п1.), то и изоляцию вам нужно "окрасить". наличие изоляции регламентирует СП 61.
опуски к ПК вопрос спорный, лучше зеленым и у ПК красным по п.11.
вопрос открытый как удержать "окраску" на изоляции и чем ее выполнить