> Причина снижения давления воды на входе в котельную
sevro
сообщение 8.2.2019, 17:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355570



Люди добрые, помогите))
(Если, конечно, кто-то есть ещё здесь).

Подскажите, в чем может быть причина снижения давления ХВС на входе в систему мазутной паровой котельной?

Дано - везде давление по объектам и зданиям в норме. Изменений нет.
На котельной падает давление в системе ХВС.
Следует аварийная остановка котельной.
После этого в течение часа-полутора давление снова вырастает (при том, что никто и ничего не делает и лишнего потребления воды до котельной больше нет). Запускаем котельную и как только выходим на рабочий режим, снова происходит снижение давления по ХВС.

Перебрали кучу вариантов. Подскажите - в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.2.2019, 17:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



.

Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2019, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.2.2019, 23:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не ВКшник, но из общих понятий: Если на других объектах, подключенных к ХВ сетям давление не падает, а в котельной падает по мере выхода на рабочий режим, т.е. максимальный расход, то напрашивается вывод - заужен трубопровод ХВ.
Тогда или перекладывать трубопровод, или ставить насос повышения давления с частотным регулятором и небольшим гидрофором для снятия скачков.
Личное мнение только как информация к размышлению.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 8.2.2019, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.2.2019, 23:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(sevro @ 8.2.2019, 19:21) *
Перебрали кучу вариантов. Подскажите - в чем может быть причина?

Соглашусь с предыдущим оратором - на первый взгляд дело в гидравлике, заужена труба в котельную. Выполните гидравлический расчетэтого трубопровода - обеспечивает ли он пропускную способность при требуемом перепаде давления. Сейчас даже гидравлику изучать не нужно - масса он-лайн калькуляторов есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sevro
сообщение 12.2.2019, 21:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355570



Спасибо за ответы всем.
Будем считать и разбираться.
Хотя до этого около десятка лет всё было нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.2.2019, 22:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 13.2.2019, 0:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Цитата(Valiko @ 12.2.2019, 23:28) *
А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!


После нескольких десятков лет эксплуатации
Трубы пришли в негодность... Возможно забились отложениями где-то под землей в-районе котельной... Диаметры труб???


Цитата(Valiko @ 12.2.2019, 23:28) *
А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!


Возможно в системе установлен датчик, который фиксирует падение давления на В1 и посылает команду на отключение агрегата...


Цитата(Монтажник-самоучка @ 13.2.2019, 0:11) *
После нескольких десятков лет эксплуатации
Трубы пришли в негодность... Возможно забились отложениями где-то под землей в-районе котельной... Диаметры труб???




Возможно в системе установлен датчик, который фиксирует падение давления на В1 и посылает команду на отключение агрегата...
Возможно датчик глючит или вышел из строя???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2019, 1:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Фильтр ХВ давно чистили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения