> Высокая обратка, как отрегулировать температуру?
wentik
сообщение 9.2.2019, 20:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355557



Нужна помощь!что сделать для нормальной температуры обратки?

Сообщение отредактировал wentik - 9.2.2019, 20:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.2.2019, 21:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wentik
сообщение 10.2.2019, 10:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355557



Цитата(jota @ 9.2.2019, 21:23) *
Акт хоть читал? Написано же чёрным по-русскому: циркуляция через неработающую венткамеру!


Тоесть просто отключить установку нужно?
Просто письмо пришло.А обслуживающая организация забила болт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.2.2019, 10:49
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
Тоесть просто отключить установку нужно?

Там не замёрзнет вода? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 10.2.2019, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(wentik @ 10.2.2019, 10:38) *
А обслуживающая организация забила болт.


Ну так разорвите с ними контракт и найдите более внимательных к проблемам клиента. Рынок же шь......

Поймите, чтобы дать Вам технический совет, нужно обследовать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wentik
сообщение 10.2.2019, 11:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355557



Нам хотя бы на время, до 13 числа обратку эту снизить.
Вентиляция нам особо не нужна сейчас.
Есть варианты?
Отключить и воду слить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 10.2.2019, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Сделайте хоть фото этих установок, узла регулирования, участка трассы теплоснабжения перед узлом...... В ИТП как обвязана трасса теплоснабжения вентиляции......

Сообщение отредактировал 327 - 10.2.2019, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.2.2019, 12:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 10.2.2019, 10:49) *
Там не замёрзнет вода? unsure.gif

Это пятиэтажная школа, которые уже лет 50 как не строят и вариантов, что там и воздухозабор уже давно кирпичем заложен полно. Состояние систем и оборудования вентиляции .. как бы очень неясно.
Однокашники моей жены по соседству живут, правда в школу их дети лет 10-15 как уже не ходят.
Может и Акт то им составили, что б получить еще один документ для усиления требований на восстановление вентиляции, а завхоз немножко лукавит.
Прикрыть сейчас теплоноситель, что б он из подачи в обратку не проскакивал- это одно, а получить финансирование на работы по восстановлению вентиляции -более широкая задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.2.2019, 12:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Надо автоматику настраивать в тех приточках неработающей венткамеры. Возможно, завышена уставка дежурной Т обратки. Некоторые контроллеры при аварии заморозки тупо открывают клапан на 100% и делают переток из подачи обратку, пока не сбросишь аварию. Возможно, автоматика старая и пора менять, или сделать диспетчеризацию, чтобы оперативно реагировать на такие проблемы. В ИТП тоже, при завышении обратки контроллер должен понижать подачу, закрывая клапан, таким образом понижая обратку в городскую сеть. Пора курсы для обслуживающего персонала делать за хорошие бабки))).

Если на вентустановках автоматики нет, прикройте краны подачи в калориферы, оставьте процентов 5 (лучше поэкспериментировать с этим). Потом, когда будут запускать, откроют.

Надо делать модернизацию, будет меньше кушать тепла, за 3-5 лет отобьётся. Хотя щас во многих школах вентиляция - это роскошь.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.2.2019, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.2.2019, 13:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Мне вот это интересно:

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177...NYY-POSTAVSchIK

ООО "ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК"

Среднесписочная численность работников: 1

Основной вид деятельности:
46.41 торговля оптовая текстильными изделиями

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 1 085 000 000,00 руб.
- сумма расходов: 1 013 000 000,00 руб.
- уплаченный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 30 000,00 руб.

А что, так можно, да?(Сорри за оффтоп)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wentik
сообщение 10.2.2019, 15:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355557



Как-то так.
Перекрыли подачу на один калорифер.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 10.2.2019, 16:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Калорифер должен стоять в кирпичном проёме. В внешней стене зашейте проём с решеткой герметично с использованием утеплителя, перекрывайте задвижки, откл. контроллер, и гермодвери откройте все (чтобы в камере с калорифером была + Т.) до наружной стены. Воду из калориферов слить по желанию, или если не будет + Т.

Сообщение отредактировал 327 - 10.2.2019, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения