Электротермический сервопривод на алюминиевый радиатор, Как работает? |
|
|
|
26.2.2019, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733
|
Добрый день товарищи. На объекте уже до нас кто-то сделал и запустил систему отопления, обычная двухтрубка и алюминиевые радиаторы. Сейчас стоит вопрос , чтобы регулировать температуру воздуха в комнате. 1)Термоголовки отпадают, потому что радиаторы за занавесками и температура будет считываться не верная.
2) Есть беспроводные термоголовки, которые коннектятся с комнатным термостатом, но у них дорогая цена.
3) Поставить на подачу радиатора темростатический вентиль, на него одеть электротермический сервопривод и кабелем соединить с комнатным термостатом. При этом минус, что от привода отходит кабель, придется его аккуратно вдоль трубы и под стяжкой прокинуть к пульту.. Рабочая схема? Сервопривод вообще нормально работает с термостатическим вентелем?
Сообщение отредактировал Sogr - 26.2.2019, 14:16
|
|
|
|
|
26.2.2019, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
|
|
|
|
|
26.2.2019, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 14:15) Сервопривод вообще нормально работает с термостатическим вентелем? Вообще не представляю как. Термостат удалить, псевдосерву оставить, тепловая инерция бешеная, поэтому ПИД регулятор.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 14:15) Сейчас стоит вопрос , чтобы регулировать температуру воздуха в комнате. 1)Термоголовки отпадают, потому что радиаторы за занавесками и температура будет считываться не верная. 1) Для улучшения комфортности отопления, в этом случае имеет смысл использовать термоэлементы (термоголовки), с выносным термодатчиком (вопрос только в вашей финансовой потенции). Хотя при правильной установке термоэлементов (даже без выносных термодатчиков), достигается субъективно та же комфортность, что и при установке термоголовок с выносными термодатчиками. Вопрос в том, что нужно верно учитывать конвекционные потоки аоздуха в случае со шторами, или без штор. [quote name='Sogr' post='1425814' date='26.2.2019, 14:15']2) Есть беспроводные термоголовки, которые коннектятся с комнатным термостатом, но у них дорогая цена. Не сильно намного бОльшая цена. И не обязательны беЗпроводные термоэлементы.
Сообщение отредактировал Inchin - 26.2.2019, 15:04
|
|
|
|
|
26.2.2019, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733
|
Цитата(327 @ 26.2.2019, 14:18) примерно оно, спасибо, что потратили свое время на поиск. Цитата(Inchin @ 26.2.2019, 14:49) 1) Для улучшения комфортности отопления, в этом случае имеет смысл использовать термоэлементы (термоголовки), с выносным термодатчиком (вопрос только в вашей финансовой потенции). Хотя при правильной установке термоэлементов (даже без выносных термодатчиков), достигается субъективно та же комфортность, что и при установке термоголовок с выносными термодатчиками. 1) Вы имеете ввиду термоголовки с выносным термодатчиком с каппилярной трубкой? Что-то видится эта каппилярная трубка мне хрупкой, да и выносной термодатчик так себе на вид, а хотелось чтобы был аккуратный пульт на стене. а есть они с проводным выносным датчиком? Тот же электротермический сервопривод получится вроде.. То что я предложил - вот так примерно выглядит, в принципе это реальная схема? Ну и пусть что привод On\Off - это не проблема.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) 1) Вы имеете ввиду термоголовки с выносным термодатчиком с каппилярной трубкой? Да. Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) Что-то видится эта каппилярная трубка мне хрупкой... Да, не нужно её рубить топором или перфоратором. Говорят, что можно даже х... сломать по-дури... Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) Что-то видится эта каппилярная трубка мне хрупкой, да и выносной термодатчик так себе на вид, а хотелось чтобы был аккуратный пульт на стене. Если Вам не нравится вид выносного термодатчика, то может Вам изобрести что-нибудь заменяющее? И чтобы бы был "аккуратный пульт" на стене? Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) .... а есть они с проводным выносным датчиком? Ищите... Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) .... а есть они с проводным выносным датчиком? Тот же электротермический сервопривод получится вроде.. Ищите... Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) Ну и пусть что привод On\Off - это не проблема. На самом деле, режим работы ВКЛ/ВЫКЛ отопительных приборов, является именно проблемой для комфортности отопления.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:01
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) а хотелось чтобы... Ну тут либо хорошо и красиво, но дорого, либо не очень хорошо и не очень красиво, но дешевле. Вам нужно с бюджетом определиться прежде всего...
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 15:23) On\Off - это не проблема. А это и хорошо, сдурил про пид, достаточно и клапана. Вариации по температуре в помещении конечно поболее будут, но тут простота, гистерезис и все, аналог даже разрулит.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733
|
Цитата(Ashihara @ 26.2.2019, 16:01) Ну тут либо хорошо и красиво, но дорого, либо не очень хорошо и не очень красиво, но дешевле.
Вам нужно с бюджетом определиться прежде всего... вопрос между хорошо и не хорошо только в пропорциональном управлении?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:46
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(Sogr @ 26.2.2019, 16:40) вопрос между хорошо и не хорошо только в пропорциональном управлении? Нет, в беспроводном подключении и внешнем виде. Я лично не вижу проблем в регулировании пропусками, это проще, чем ПИД на настолько инерционную систему настроить.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733
|
Цитата(olegators68 @ 26.2.2019, 16:21) А это и хорошо, сдурил про пид, достаточно и клапана. Вариации по температуре в помещении конечно поболее будут, но тут простота, гистерезис и все, аналог даже разрулит. я тоже так думаю.. Когда через коллектор лучевой системы тем же сервприводом управляем радиаторами , абсолютно никаких нет скачков по температуре воздуха, по крайней мере человек не ощущает. Ставили беспроводные сервоприводы , вот они умеют пропорционально управлять, самое идеальное решение. Цитата(Ashihara @ 26.2.2019, 16:46) Нет, в беспроводном подключении и внешнем виде.
Я лично не вижу проблем в регулировании пропусками, это проще, чем ПИД на настолько инерционную систему настроить. Внешний вид даа, этот проводок , зараза, видно как от термоголовки в стену уходит. Сделаем чтобы видно не было)
Сообщение отредактировал Sogr - 26.2.2019, 16:50
|
|
|
|
|
|