Цитата(pride96 @ 11.3.2013, 9:55)
Ну а вообще в принципе, если не брать во внимание стяжку, сколько луше приборов цеплять на одну ветку?
Сообщение давние Но отвечу Как монтажник могу сказать учавствовал в монтажных работах объект в угольном порту АБК (административное-бытовой комплеес) 5 этажей. Разводка от ИТП. От итп было распределение на 4 зоны. На вентиляцию (калориферы),к водоподогревателю (теплообменники 2 шт паралельно установленные),На сушку, На отопление. Насчет отопления... Система разводящей магистрали была двухтрубной, тупиковой. Стояки были тоже двухтрубными тупиковыми. Ответвления на радиаторы были при помощи крестовин. Всего 2 ветки т.е. 2 плеча...На каждой ветке было по 6 стояков. На каждом этаже было установлено по 2 радиатора.(напоминаю соединение при помощи крестовин и на подаче и на обратке). Каждый радиатор состоял из 5 и до 7секций. Причем стояки были на 1/2, часть на 3/4 а подводка на радиаторы 1/2. Стояки на первом этаже от ответвления основной магистрали были оборудованы. Клапанами которые регулируются вручную по расходу и автоматически перекрываются от температуры в стояке! Ballorex на 1/2. И на подаче и на обратке. Ну и вот на некоторых стояках были установлены по одному радиатору. В общей сумме порядка 108-112 шт. Радиаторы на 5 этаже коплектовались клапанами RTD на T1 и запорными кранами RLV на T2. Расчетный тепловой поток ВТ (ккал/час) на отопление 72730/62700, на вентиляции 149000/128450, на гас 689320/594240, на сушку 9750/8400, общий 920800/793790. Теплообменники Alfa....