> О котлах Е-1/9, Вопросы
К.Д.
сообщение 27.8.2008, 18:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Нужен совет: по паспорту у котла температура ПВ 50 радусов. Схема периодически не позводит охлаждать ПВ в теплообменнике, поскольку деаэратор будет заполняться возвратным конденсатом. Кто нибудь знает, можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик. Эксплуатация говорит что ограничение идет от конструкции советских питательных насосов, уплотнения которых больше не держали. В проекте пойдет немец, которому пофиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел 81
сообщение 2.9.2008, 22:16
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.4.2008
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 18293



Цитата(К.Д. @ 27.8.2008, 19:50) [snapback]286026[/snapback]
Нужен совет: можно ли в котел загнать 102 градуса напрямик.

Ответ: можно. В этом вопросе главное не котел, а насосы. Если характеристики насосов позволяют, тогда можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scarp
сообщение 18.5.2009, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



Скажите что значит у котла цифра 0,9
Рабочее давление у него 0,8 МПа, следовательно 0,9 это.....
и еще, при каком давлении тогда везти расчеты, в часности выбор диаметра по вуколавичу и ему подобным...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.5.2009, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



У серии Е и ДЕ в маркировке ставится абсолютное давление, поэтому это абсолютные 9 очков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scarp
сообщение 18.5.2009, 19:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



хорошо, 0,9 - это абсолютное давление, тогда 0,8 это какое?
избыточное? и какая разница между избыточным и абсолютным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 19.5.2009, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



0,8 - это максимальное рабочее давление котла.
Т.е., это 0,9-0,1 (атмосферное).
Разница между избыточным и абсолютным - принципиальная. Избыточное=абсолютное-атмосферное. Или наоборот: абсолютное=избыточное+атмосферное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitri -74
сообщение 9.2.2012, 14:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139489



господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов. по всем параметрам в режимах ТЕСТ И МОНИТОР все в норме! кто то сталкивался с этим и чем это лечится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2012, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Какой параметр называется так загадочно ''пн''?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.2.2012, 18:34
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
котел Е1/9, е1/9

Неоднократно имел дело с "Ешками".
Да, ПН работает, когда надо.

Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.2.2012, 19:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 9.2.2012, 18:34) *
Но нет у котла ни Альфы, ни Омеги! smile.gif


''Альфой'' зовётся БУК, запорожская разработка, очень неплохая.
А догадываться про Питательный Насос не интересно, скоммутировали криво, нет сигнала обратной связи.

Сообщение отредактировал Галиев - 9.2.2012, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мордорец
сообщение 16.2.2012, 15:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140462



Колонку посмотрите. Если есть успокоитель то он бывает забивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЧПен
сообщение 24.4.2012, 6:48
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148482



Возник вопрос. Привез котел ешку. Как правильно сделать обвязку - трубопроводы, дымосос ? Совет - обратиться к спецам не подходит. Очень срочно нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 26.4.2012, 20:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Главное не обвязку сделать- её то и захудалый слесарь с элетриком и сварщиком сделают, а автоматику правильную. А начинать надо со вспомогательного оборудования - 2-х ступнчатое Nа-катионирование, желательно импортное, затем деаэратор или барботёр - как можно выше. Если невысоко, то придётся монтировать промежуточный охладитель. Затем питательный насос- желательно импорт. У котла кроме подвода воды есть линии дренажа и продувки- соответсвенно надо их куда-то подключить, и в каналью сразу нельзя- надо охладить. Вентилятор, горелку, дымосос не должно вопросов быть. Ну и 2 указателя уровня подобрать, колонку с электродами для регулировки.
Советую прикупить частотник на дымосос и импортную горелку, если котёл гол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЧПен
сообщение 26.4.2012, 21:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148482



О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kryaf_*
сообщение 28.4.2012, 9:45
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(dmitri -74 @ 9.2.2012, 15:19) *
господа,у нас котел е1/9 постоянно срабатывает аварийное отключение котла по пн!а по факту пн работает! все что можно уже проверили-начиная от блок контактов пускателя до проверки через АЛЬФУ входов и выходов.


Проверьте колонку с электродами по уровням, у нас часто такое бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 2.3.2013, 15:46
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АМИДИМ
сообщение 4.4.2013, 7:05
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188030



ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2013, 21:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05) *
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Извините если не в тему !! -Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ...Яндекс ответа не дал..прошу помощи...))) За ранее спасибо!

Бу-га-га!
Ешка - http://energo22.s2s.ru/kotel_e-1,0-0,9

ДЕшка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...el-serii-DE.gif

Какой то "недавачий" у Вас яндекс. Если же, Вы хотите в подробностях узнать конструктивные различия, то - извините, нет возможности устраивать лекции на несколько страниц. Ищите литературу по котельным установкам, в тех книгах подробно рассказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2013, 21:45
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(АМИДИМ @ 4.4.2013, 8:05) *
Ответьте пожалуйста в чем разница между котлами типа Е и ДЕ

Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2013, 21:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 22:45) *
Наверное, "ДЕ" - это просто обозначение типа котла не по ГОСТу, а "заводское"...

Не пугайте! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2013, 22:03
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А что?

Так и указывают сразу оба обозначения: ДЕ-10-14ГМ-О (Е-10-1,4ГМ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2013, 22:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы правы, все котлы с естественной циркуляцией обозначают буквой "Е" но, ДКВр, ДЕ, КЕ, Е 1/9 для того и обзывают так, чтоб не перепутать. И ДЕ от Ешки отличается как МАЗ от КАМАЗа, хотя оба дизеля (тягачи, самосвалы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 14:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ЧПен @ 26.4.2012, 22:17) *
О !!!! БОльшое спасибо. К котлу два ящика прибамбасов есть и частотник есть. Вместо горелки - теплогенератор на соломе. Водоподготовка в комплекте. Питательный насос стандартный - поршневой. А деаэратор обязательно должен быть ? Я думал есть типа схемы подключений ...


У котла Е1/9 допустимое содержание О2 в питательной воде 100 мкг/л. Больше чем у других (30 или 50 мкг/л).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 12:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ешка @ 2.3.2013, 16:46) *
здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos


Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле. Укоротите нижний электрод, насос будет чаще включаться зато с уровнем всё будет в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2013, 13:57
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 16.10.2013, 13:34) *
Поскольку нет экономайзера, питается котёл холодной водой, которая "осаживает" уровень в стекле.

А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.10.2013, 12:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 14:57) *
А что, питательная вода, подогретая в экономайзере, уже не "осаживает" уровень? rolleyes.gif


Меньше, т.к. после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения и необходимо подвести тепло только на испарение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2013, 11:36
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 18.10.2013, 13:54) *
после экономайзера вода нагрета почти до т-ры насыщения

Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось.

ПБ 10-574-03
Цитата
3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 9:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 19.10.2013, 12:36) *
Это недопустимо, по крайней мере, для чугунных экономайзеров. Недавно уже упоминалось.

ПБ 10-574-03

Я же и говорю почти!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x25-26
сообщение 4.11.2015, 11:10
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 281991



Здравствуйте! Столкнувшись по работе с Е1/0.9 с удивлением увидел, что на котлах отсутствует верхнее продувание. Конструктивно, как класс. Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах? И, если есть возможность, пояснить, чем руководствовались конструкторы, применяя такое решение? В отсутствие логики при выборе такого решения не верю.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2015, 11:14
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(x25-26 @ 4.11.2015, 11:10) *
Вопрос - каким образом поддерживать солесодержание в допустимых пределах?

Продувать снизу.

При желании, наверное, можно сделать непрерывную продувку через уровнемерную колонку. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2015, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:47