> Нужно ли автоматическое пожаротушение в клубе, Клуб на 220 мест со сценой разм. 12х7,7 м
oliyagl
сообщение 12.9.2011, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Помогите определиться, требуется ли внутреннее автоматическое пожаротушение из дренчеров для клуба на 220 мест со сценой расзмерами 12 х 7,7 м.

Согласно СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А3; п. 30.2 в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест автоматическое пожаротушение необходимо делать независимо от площади.
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

При каких условиях можно не делать автоматическое пожаротушение в клубе? Если размеры сцены менее 12,5х7,5 м?

P.S. Кроме этого в клубе имеется склад реквизита площадью 5,5 м2, который также необходимо оборудовать АУПС согласно п. 30.5, табл. А3, прил. А, СП 5.13130.2009. На складе должны быть спринклерные установки пожаротушения?

В данном случае делается реконструкция существующего сельского клуба, ранее в нём вряд ли было автоматическое пожаротушение, т.к. водопроводный ввод один d=65 мм, проложен совместно с теплотрассой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 12.9.2011, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А вы уверенны что в вашем клубе на 200 мест именно сцена, назовите ее эстрада и нет проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oliyagl
сообщение 12.9.2011, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



rolleyes.gif не могу найти определение различий сцены и эстрады, если их действительно можно называть на своё усмотрение, то я очень рада
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.9.2011, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вот если Вы сможете доказать, что в клубе не сцена, а эстрада, Вам сразу полегчает. А если все-таки сцена, то при "пограничных" размерах полезно обзавестись СТУ.

Назвать по своему усмотрению нельзя. См. СНиП на общественные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 12.9.2011, 14:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Если назовете сценой, проблем не оберетесь и не только по пожарке.

Цитата(oliyagl @ 12.9.2011, 15:00) *
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.


Вот это и должно быть в сцене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oliyagl
сообщение 13.9.2011, 5:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Нашла документ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ВСН 45—86*. Госгражданстрой.
В нём есть таблица 1 с размерами сцен и эстрад. Судя по ней, сцена отличается от эстрады высотой от сцены до потолка, для эстрады стандартная высота 6 м, для сцены - 10,5 м. Ура! clap.gif У меня эстрада rolleyes.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.9.2011, 8:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну так в честь этого события можно и фотку в малинник повесить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patkany
сообщение 30.5.2016, 18:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.7.2006
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456



Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 2.6.2016, 17:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Patkany @ 30.5.2016, 18:33) *
Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?


Почему нет? dry.gif
К тому же внимательно прочитайте п. Л.10, Приложение Л, СП 118.13330.2012 "Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления."
Так что нужно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 21.1.2018, 16:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Аналогичный вопрос!
Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы:
1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.?
2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)?
3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2018, 15:02
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tayler @ 21.1.2018, 16:23) *
Аналогичный вопрос!
Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы:
1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.?
2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)?
3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??

1. Да, нужно.
2. Смотрите план, разрез, пытайте архов. https://studopedia.ru/14_47056_igrovaya-ploshchadka.html
Цитата
Сцена - Специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров (ПУЭ)
Эстрада - Часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом (ПУЭ)

3. На сцене - дополнительный расход. Т.е.всего =10+5+АУПТ

http://mybiblioteka.su/10-71899.html
Вообще сцена или эстрада - должно быть чётко указано в архитектурно-строительной части. Им и отвечать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 27.9.2023, 18:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Приветствую, а если архитекторы назвали эстрадой при размерах 7,5х12,6х 6,3(h) и отсутствии колосников и всего остального, есть ли необходимость устройства АПТ? Сельский дом культуры на 250мест.


Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 27.9.2023, 18:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 60,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Screenshot_5.jpg ( 65,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg ( 62,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 28.9.2023, 8:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



а что говорят нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:33